kV 变电站 年度试验报告
设备名称:
试验性质: 爱护定检
试验时刻:
负 责 人:
工作人员:
报告整理:
班组审批:
1 / 66
专职审批:
kV 变电站 线路爱护调试报告
爱护装置型号 程序版本 装置出厂日期 整定书编号 装置生产厂家 装置额定电流 装置出厂编号
调试设备:
设 备 型 设备标序号 设 备 名 称 号 1 2 3 4 5 备注:
2 / 66
准 出厂编号 限 设备有效期1 一般性检查
1.1 端子、背板接线检查:接线正确、牢固,与设计图纸及有关
爱护讲明书相符。 检查结果:
1.2 单个插件检查:元器件规格、型号、焊接、接线正确,符合要求。
检查结果:
1.3 回路绝缘检查:用1000V摇表测量回路对地的绝缘电阻,要求大于2 MΩ。
项目 实测绝缘电阻(MΩ) 交流电压回路--地 交流电流回路--地 直流回路--地 信号回路--地 直流回路--交流回路 +KM—33(37) 3 / 66
备注 检查结果:
2 微机爱护装置检验 2.1 电源检查 2.1.1 拉合直流试验:
拉合外部直流电源,逆变电源应能可靠自启动,且工作正常,无爱护动作。 检查结果:
2.2 CPU与接口MON(面板)的检查:
检验项目 CPU 1、上电自复位及手动复位功能 2、接口与各爱护插件通讯功能 3、运行状态检查 4、调试状态检查 5、定值区检查 6、键盘(按键)检查 4 / 66
检查情况 MON 7、软件版本号及检验码检查 检查结果:
2.3 整定值检查
检查项目 爱护整定值 正确与否 要求:装置整定值符合整定书要求。打“√”或“×”。 检查结果:
2.4 数据采集系统检查 2.4.1 零漂检查:
通 道 Ia Ib Ic Ua Ub Uc UL 调整前零漂值 调整后零漂值 5 / 66