充抹平?
答:室消火栓安装定额已包括消火栓箱体安装,对箱体形式、材质不做区分,箱体计入消火栓成套价格。消火栓安装定额未含箱体四周水泥砂浆填充抹平,定额水泥用于栽埋木砖或固定螺栓。
10.7-352、7-353定额子目同轴电缆分2芯以下、8芯以下,而7-354穿管敷设没有2芯以下、8芯以下的限制,请问如何理解?
答:沿桥架、支架敷设时,芯数不同,重量不同,固定卡子数不同,对工效有一定影响,所以分别列项; 而穿管敷设时,不同芯数对工效影响不大,所以未分别列项,综合考虑。 11.自动报警装置安装是否包括单体设备调试及每回路的调试? 答:已含在设备本体安装中。
12.本册有电视监控设备安装,包括摄像机、监视器等。第十册工业电视也有摄像机、显示器(实际上就是监视器)等,套用围如何区别? 答:本册主要适用于民用建筑安装中电视监控设备的安装,第十册主要适用于工业生产中监视设备的安装。
13.气体灭火定额中\贮存装置安装\工作容是否包括支框架制作? 答:\贮存装置安装\不包括支框架制作,发生时另行计算。 14.消防管道系统中阀门、法兰的安装应如何执行定额?
答:除本册定额项目中已包括的阀门、法兰外,其余按下列方法执行:
(1)自动水喷淋灭火系统、室外消防给水管道以及室外消火栓灭火系统的阀门、法兰安装使用第八册《给排水、采暖、燃气工程》定额中相应项目。
(2)自动水喷雾灭火系统、气体灭火系统以及泡沫灭火系统的阀门、法兰安装使用第六册《工业管道工程》定额中相应项目。 省安装工程消耗量定额解释
第八册给排水、采暖、燃气工程
1.管道穿墙(楼板)加塑料套管时如何执行定额?
答:根据有关施工规、技术规程要求,各种管道穿墙、楼板套管一般应采用金属套管,不应采用塑料套管。若设计规定使用塑料套管,可参照室外塑料给水管(粘接)项目以长度计算,并扣除定额中管件用量。
2.在地下防空洞中的管道安装工程,如何套用定额?
答:属于新建、扩建的人防工程可使用《人防工程预算定额》。
3.如何计算地板采暖管道工程量?地板辐射采暖管道安装时下设聚苯乙烯保温板,保温板如何套用定额?
答:地板辐射采暖管道定额计量单位为\,按不同管径规格以长度计算。地板辐射采暖的保温板及填充层混凝土浇注,可使用建筑工程消耗量定额中相关项目。 4.第八册中供暖器具安装是否包含膨胀螺栓,如何计列? 答:各种散热器安装系参照《全国通用暖通空调标准图集》(T9N112)编制,按打墙眼栽钩卡考虑,均未包括膨胀螺栓。如用膨胀螺栓安装,膨胀螺栓耗用量可按实计列,但应扣减定额水泥、砂子等填堵材料。 5.定额171页说明第二条\柱型散热器为挂装时,可使用M132子目\,但价目表中M132散热器挂装较柱型散热器落地安装基价低,为什么? 答:安装方式不同,工料消耗有所不同。
6.采暖管道安装定额中鼓风机作用是什么?如实际安装中采用煨制弯,管道消耗量是否调整?
.. .. ..
.. ..
答:室外采暖管道安装消耗量定额中均已综合了方形补偿器制作安装,其制作按灌砂热弯法考虑,鼓风机为煨弯加热所用。实际施工中如采用外购弯管,定额消耗量不必调整,外购成品价也不另计。(如遇工程量清单报价或出于投标策略原因,消耗量定额是否调整由报价人自主决定)。
7.室采暖、给水、空调系统中使用活接时,活接应怎样计算?室采暖管件中无活接,在散热器进出水支管安装中如使用活接,应如何处理?
答:螺纹连接的管路系统中,活接头通常用于阀门处以利拆装更换,因而丝扣阀门安装定额中均含活接头(1.01个)。如管道系统中必须使用活接时,其数量可另行计入,同时调减定额管件根母的数量。
8.采暖管道如采用PP-R管时,如何套用定额?
答:采暖系统采用PP-R管时,可参照使用给水塑料管热(电)熔项目及其相关规定。其散热器供、回水采用PP-R管沿楼地面暗敷时,也可按给水管暗敷相关规定处理,即定额人工乘以系数0.8,同时按实调整管件及扣座、管卡类材料用量。
9.采暖系统入户处是否执行采暖入口装置?采暖系统普遍设计分户计量,其计量装置中有计量表1个,温度仪1个,铜闸阀4个,过滤器1个,应如何套用定额? 答:我省96综合定额根据省标准图集L90N编制过热水采暖入口装置安装,新的安装工程消耗量定额没有编制此项目,应按设计规定的入口装置组成的阀器件、表计等分别计算。分户计量装置可根据工程设计规定的分户计量装置的具体组成,分别参照阀门、仪表等器件单项安装消耗量定额计算。
10.本册定额有\热空气幕安装\项目,第九册也有空气幕安装项目,且差别较大,如何区分? 答:第八册中热空气幕适用于采暖系统中常用的立式或卧式排管加热、离心风机送风的热空气幕,如RML/M、GRM、SRM等型号。第九册中空气幕适用于通风空调系统中常用的贯流式空气幕及热空气幕,如GF、FKM、RM等型号。
11.第三章空调水管道安装项目中只有钢管安装项目,现中央空调系统中冷凝水管有设计为塑料管的,可否套用塑料给水管项目?
答:可参照使用塑料给水管项目,但应按实调整接头零件及支托架类(管卡、扣座)材料消耗量。
12.铜管采用钎焊焊接时应执行什么定额? 答:待补充。
13.医院吸氧用铜管道安装如何套用定额?
答:在省未出补充定额前,可参照使用第十册第六章\仪表管路敷设\相关项目。
14.卫生器具安装定额是按镀锌管考虑的,如采用PP-R管,其管材管件是按定额含量还是据实计算?
答:可按实换算。
15.PP-R管安装如何执行定额?
答:2003年消耗量定额已有此项目(即塑料管热、电熔连接),原定额也有补充项目。 16.塑料给水管安装定额中没有塑料扣座的材料费,是否计入其他材料费中?
答:室塑料给水管安装定额中,Φ32以下管道已考虑了塑料扣座耗用量,Φ32以上管道则按立管卡子及现场配制支(托)架考虑,其工、料消耗均已含在定额消耗量。 17.给排水工程中卡套式连接管道安装执行何种定额?
答:给排水管道\卡套式\连接并非是一个规统一的名称,根据当前工程实际应用情况,有用于给水铝塑复合管(XPAP、PAX)和交联聚乙烯管(PE-X)的专用卡压式管件(C型环、螺母锁紧)连接,也有用于镀锌钢管的卡箍式(也称沟槽式)连接,还有用于无承口(W型)
.. .. ..
.. ..
排水铸铁管(柔性接口)的橡胶衬套不锈钢管箍连接。我省现行安装工程消耗量定额第八册中已列有铝塑管卡套式连接(PE管也可参照使用)和W型无承口排水铸铁管安装项目。镀锌管沟槽式连接尚属定额缺项,拟编制补充定额。 18.卫生器具安装定额包含的支管数量如何界定?如:冷水浴盆安装子目给出的镀锌钢管DN15为0.15米/组,若给水横支管距地面0.25米安装,浴盆水龙头按照图集距地为0.60米,那么给水立支管为0.35米,与0.15米相差的工程量是否计算?如采用铝塑管及PP-R管时,此部分不会发生,可否调整?
答:本章卫生器具安装系参照《全国通用给水排水标准图集》编制。如搪瓷浴盆(冷水)子目,系按S342-36编制,定额工程量围见示意图:
冷水浴盆安装主要材料表
编号 名 称 规 格 材 料 单 位 数 量 1 浴 盆 - 铸铁搪瓷 个 1 2 排水配件 DN40 铜 套 1 3 水 嘴 DN15 铜或铸铁 个 1 4 钢 管 DN15 镀锌 米 0.15 5 存水弯 DN50 铸铁 个 1
由上图可知定额给出的0.15m镀锌管仅是连接水嘴与给水水平管(或短立管)的支管段,以外均应计入给水管道工程量,排水则从存水弯以外计入排水管道工程量。其他卫生器具可以定额取定的材料耗用量对照相应标准图了解其工程量界线,也可参见原安装工程预算定额编制说明及有关资料汇编(七)中相关规定。
实际工程中,由于推广应用PP-R、PAP等新型管材和淘汰镀锌钢管,卫生器具上水支管已很少再用镀锌管连接,除了同材质管材连接外,还有以挠性软管连接或是成套器具配件中包含连接短管的情况,因此在使用卫生器具安装定额时,可以按实调整定额材料消耗量。实际施工中如用挠性软管做卫生器具上水分支管时,定额分支管材料可以换算,其余不变。其他类似情况如蹲便器高水箱冲洗管使用塑料管代替镀锌管等,均可照此办理。
19.如甲方供洗脸盆主材时,将存水弯、脸盆托架一并供货,结算时如何计算?
答:如果业主采购供应的卫生洁具与成套配件价格中已包括定额列出的相应材料配件,定额列出的材料配件应予扣除,不要重复计价。
20.成品瓷拖布池、水磨石拖布池安装执行哪项定额? 答:成品瓷拖布池(盆),如为托架安装时,可参照使用洗涤盆(单嘴)定额;如为落地安装时定额人工乘以系数0.60,材料按实调整。水磨石拖布池按本册定额只计算水龙头和排水栓(或地漏)安装,池体本身应按建筑工程消耗量定额相关项目计算。
21.安装定额中地漏均为铸铁地漏,如为PVC塑料地漏如何计算?计价材料中的焊管、油漆可否调整?
答:塑料地漏也可参照铸铁地漏定额,定额材料应换算和调整。 22.螺纹阀门安装定额,计价材料中有黑活接,可否调整? 答:采用镀锌活接时可换算价格。
23.PP-R热熔阀门安装时,有阀门两端直接接塑料管的安装形式,也有阀门通过铜塑转换件接塑料管的安装形式,在定额套用上如何区分?
答:丝接阀门可直接套用螺纹阀门定额,材料中的活接头可换算PP-R专用活接,不用时扣减。转换(过渡)接头已综合在管件含量中,不单独计算。直接熔接阀门安装属定额缺
.. .. ..
.. ..
项,待补充。
24.燃气管道中\被覆钢管电弧焊\如何套定额?
答:Pe外壁覆塑钢管可按燃气室外钢管(焊接)项目,定额人工乘以系数0.93,同时扣减定额油漆消耗量。焊口部位补口防腐,根据设计要求按第十一册相应定额项目另行计算。 25、空调供回水管道系统能否计取空调系统调整费?其脚手架是按八册还是九册? 答:该部分脚手架应按八册规定计,系统调整费可执行第九册规定。
省安装工程消耗量定额解释 第九册通风空调工程
1.空调通风管道工程量计算时\不包括部件所占长度\,其部件及其长度如何界定? 答:通风管道部件是指风管阀门、风口、风帽、罩类、静压箱及消声器等部件,其长度应按设计图纸或其采用的标准图集标示的长度计算。 2.帆布接口与柔性软风管有何区别? 答:区别在于:(1)功能不同,前者是用于设备与风管或部件的连接;后者是用于不易于设置刚性风管位置的挠性风管,属通风管道系统。(2)固定方式不同:前者采用法兰连接形式,一般不设专门的支托吊架;后者采用镀锌皮卡子连接,采用吊托支架固定。(3)长度不同:前者按标准图集长度常为150-250mm;后者长度一般在0.5~2.5m左右。(4)材质不同:前者定额中采用帆布;后者是由金属、涂塑化纤织物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等材料制成的。(5)定额容不同:前者为现场制作安装;后者为成品软管安装。
在套用定额时应注意:柔性软风管如每根长度小于3m时,可直接采用定额,如每根大于3m时,可按3m一根折算,不足3m按3m计。
3、多叶排烟口及板式排烟口是按在什么位置安装考虑的?
答:该定额是按安装在墙上、或通风井道壁上进行编制的。如是安装在通风管道上的防火排烟风口,则按第二章相应防火阀定额执行。 4.遇到折板式消声器安装应执行什么定额? 答:折板式消声器是新产品,如遇有折板式消声器安装可执行同规格阻抗式复合消声器定额项目。
5.轴流风机防雨短管制作安装项目如何执行定额? 答:轴流风机防雨短管制作安装可按风管壁厚使用相应通风管道定额项目,人工乘以系数3.0。
6.净化风管制作安装未包括膨胀螺栓及电锤台班的消耗量,请问其支架的固定方式是怎样考虑的? 答:净化风管支架的固定是按在预埋铁件上焊接考虑的。如设计要求采用膨胀螺栓固定支架,可按实际调整相关消耗量。
7.第十章说明第七条规定:铝板风管采用咬口、法兰连接形式,可参照第一章镀锌钢板咬口连接项目执行。请问,执行第一章相应项目时,可否调整不同的材料?
答:可以按图纸设计或标准的要求进行调整。比如铝质铆钉、铝质型材或螺栓、垫圈等均可调整。
8.铝板风管制安没考虑加固框,如发生时,应如何执行定额?
答:铝板风管一般设计不需要加固框。如发生时,可按9-548、549项目执行,须扣除紧固、密封材料。
9.成品风管法兰的重量是否包括焊条、焊丝的增重?
答:从理论上说,成品风管法兰重量,已包括成型后焊缝填充材料的重量,不应另行增
.. .. ..
.. ..
加焊条、焊丝重量。
10.风阀电动执行机构安装定额中是否包括其电气系统安装?
答:风阀电(气)动执行机构的安装,只包括本体安装、就位、固定,不包括执行机构动力系统的安装调试,该部分应执行第二册定额相关规定。 11.各类冷水机组设备安装包括哪些工作容?
答:各类冷水机组均属定型设备,定额中是按整体安装就位考虑的,包括设备本体及其配套的附件的安装,以及设备无负荷试车以及配合生产厂家负荷试车的容。设备安装技术说明书要求在现场进行拆装检查,应按第一册压缩机拆装检查相应项目执行。设备安装不包括设备充工质及系统调试容。
12.本册中的冷水机组、风机、除尘器等各类设备安装,可否同第一册一样,计取\起重机具摊销费\?
答:本册的设备安装对此没有规定,该部分容已含在定额,所以不能计取。
13.设置于竖井及已完吊顶的空调通风管道系统安装,是否应增加人工调整系数? 答:属于管道间、已封闭吊顶的空调通风管道系统,在执行本册定额时,其人工应乘以系数1.3。
省安装工程消耗量定额解释
第十册自动化控制仪表安装工程
1.第五章\工业计算机安装与调试\是否适用于办公用计算机及其设备? 答:\工业计算机安装与调试\适用于工业生产控制管理计算机的安装与调试,不适用于办公等民用工程中计算机的安装与调试。
2.联锁信号系统的模拟试验无此定额,是否综合在其他项目中?
答:联锁信号系统的模拟试验未单独设项,已分别综合在相应项目中。 3.\仪表设备与管路脱脂\中\四氯化碳\已禁用(有害人身及环境),是否允许按设计换算消耗量?
答:如果由于规或设计要求采用的材料与定额中不同时,可进行换算。
4.定额10-733气源分配器制作是按供气12点以下考虑的,如供气点为10个时,主材量是否允许调整?
答:定额中仪表接头及管材的消耗量是按供气12点考虑的,若非12点,应将定额中仪表接头及管材的消耗量按实调整。
5.定额10-731辅助容器制作、10-735水封制作安装、10-736排污漏斗制作安装均无主材消耗量,定额是如何考虑的? 答:主材消耗量遗漏,应为(-)。 省安装工程消耗量定额解释
第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程
1.管廊钢结构与桁架管道支架如何区分?计算其刷油防腐工程量时如何选用定额? 答:钢结构管廊在石油、化工生产装置中及装置之间的工艺管道工程中较为常见,为连续式横梁、落地立柱支承的大型构架,可用于支托多根多层的各种工艺管线,其结构断面呈\П\形,基本构造型式参见图1。 桁架则是由上弦、下弦和腹杆拉撑等构件组成的格架式结构,在各类专业工程中都被广泛应用(如大型厂矿的钢结构皮带机通廊、空腹式吊车梁、大跨度公共建筑的屋面梁以及桥梁等),其结构断面可以有平行式(方、矩形)、梯形、三角形等。桁架结构用于管道支架的情况不多,只在某些特定条件下才有应用。如图2所示即为管线跨越厂区道路时采用桁架结
.. .. ..