各分项工程实测实量自检内容与方法
1.混凝土工程实测实量
混凝土工程实测实量基本原则 (1)同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板(未开始砌筑)的2个楼层作为混凝土结构工程实测层。 (2)选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间混凝土剪力墙、柱。实测混凝土结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。 (3)当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。 指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 截面尺寸偏差 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 测量工具:5m钢卷尺 测量方法与数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。 (3)每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 表指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面平整程度。 1 / 16
面平整合格标准:[0,8]mm。 测量工具:2m靠尺、楔形塞尺。 测量方法与数据记录: 度 (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。 (2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部与根部)中取左上与右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。 (3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。 (4)混凝土柱:可以不测表面平整度。 指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直偏差的程度。 垂直度 合格标准:[0,8]mm。 测量工具:2m靠尺。 测量方法与数据: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。 (2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分2 / 16
别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。混凝土墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。混凝土墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。 (4)混凝土柱:任选混凝土柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部混凝土顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的计算点。 顶板水平指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间混凝土顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间混凝土顶板的平整程度。 合格标准:[0,15]mm。 3 / 16
实测实量方案及控制措施