2.9.5建筑电器安装工程通病预防措施
1)管道敷设通病:管路不齐,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象。该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。
原因分析;锯管管口不齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致。套丝乱扣、管口有毛刺是由于锯管后未用锉刀打光口。弯曲半径小时因为煨管时出弯太急。弯管器的槽过宽也会出现管径弯扁。表面凹裂现象、出现裂缝是因为管路的保护层太薄引起,在受力的情况下出现裂缝。
预防措施:锯管时,人必须站稳,手腕不要颤动,出现马蹄口时,可用板锉锉平,然后用圆锉将管口锉成喇叭口。套丝时应先检查板牙是否符合规范、标准,应加防滑油。管口入箱盒时可以在外部加锁母。敷设管路时,保护层一定要大于20mm以上,这样才能避免出现裂缝现象。
2)箱盒安装质量通病:箱盒安装标高不一致,箱盒开孔不整齐,铁盒变形,箱盒内赃物未清除。 原因分析:稳箱盒时未参照土建装饰预放的统一水平线控制标高,铁箱盒用电气焊切割开孔,致使箱盒变形。孔径不规矩,安装电气时,没有清除残存及箱盒的赃物和灰砂。
预防措施:稳箱盒标高时,可以参照土建装饰统一预放的水平线,箱盒开眼孔,必须用专用的开孔工具,保持箱盒眼孔整齐。穿线前应先清除箱盒内灰渣,再刷道防锈漆。穿线后用接线盒的盖板将盒子临时盖好。
3)管内穿线质量通病:先穿线后戴护口或者根本不戴护口,导线背扣或死扣,损伤绝缘层。相线未进开关,螺口灯头相线未接到灯头的舌簧上.穿线过程中弄脏经油漆粉刷好的墙面和顶板。穿插线不分颜色。
原因分析:穿线前放线时,将整盘线往外抽拖,引起螺旋形圈集中,出现背扣,导线任意在地面上拖拉而被弄脏,操作人员手脏,相线和零线因使用同一种颜色,不易区分,而且在断线留头时,没有严格做好记号,一致相线和零线混淆不清,结果相线未进开关,也未安在螺灯头的舌簧上。
预防措施:穿线之前要严格戴好护口,管口无丝扣的可带塑料内户口,放线时应用放线车,将整盘导线放在盘上,并在轴线上做好标记,自然转动轴放出导线,就不会出现螺圈。可以防止背扣和导线拖地弄脏,为做到相线、零线、地线不混淆,可采用不同颜色的导线。
4)灯具安装质量通病:吊顶上嵌入灯具安装不牢,灯具接线、螺灯口接线不对。 原因分析:没有专用固定吊筋,或吊筋过小。导线分色不清,未校查清楚,导线未分色。 预防措施:换用符合要求的吊筋,凡超重的灯具,均用专用吊筋,按要求分色,按图纸要求查清后在托线。
三、安全管理措施
安全重于泰山,必须警钟长鸣,施工单位安全负责人制定安全措施方案,报监理工程师及甲方代表审核确定可行后方可实施。且要求监理工程师制定安全检查计划,甲方代表审核,甲方代表同时不定期
检查安全工作执行情况。
3.1由项目部技术人员负责技术交底,安全负责检查并监督其实施。监理制定安全检查计划,甲方代表审核,且甲方代表不定期检查。
3.2机械、物资、临电等管理人员负责其工作范围内的安全管理工作。 3.3制定安全管理措施及安全操作规程,坚持特殊工种持证上岗。
3.4严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必须及时纠正。危害人身安全时,必须立即停止工作。
3.5严格执行安全技术交底中的各项要求及电气工程中各分部(子分部)、分项的安全注意事项。 3.6安装、维修或拆除临电工程,必须由临时电工解决,严禁其他电气施工人员随意动用临时用电设施。
3.7高处施工时,梯子的使用必须严格按照规范要求。
3.8在10KV停电检修作业时,一定要分清停电区域,先验电,再挂接地线。挂接地线时严格按照操作程序,一人监护,一人操作,先挂接地端,再挂导线端,撤除地线时,先取导线端,再取接地端。
宁夏银帝房地产开发有限公司
工程部