220kV变电站主变安装质量控制及关键点管理分析

现阶段,随着社会的发展,我国的电力行业的发展也有了很大的改善。断路器作为输变电系统中的重要组成部分,直接影响着输配电的安全性、可靠性和有效性。随着用电需求的不断上升,220kV变电站运行负荷不断加大,断路器故障频发,很大程度上影响了用户的用电质量。如何依照国家标准和规范开展断路器检修,做好220kV变电站断路器的日常管理和维护已成为新时期输配电工作的重中之重。

标签:220kV变电站;主变安装质量控制;关键点管理分析

引言

主变是220kV变电站的核心一次设备,对变电站的安全、稳定运行有直接影响。在变电站建设过程中,一次设备尤其是主变,其安装、调试及维护等环节对变电站及电网运行稳定起着至关重要的影响,因此需要监理质控人员加强对其安装过程的质量控制及关键点的管理,保证变电站安全正常投运。

1智能变电站继电保护系统的概述

智能变电站,就是以变电站为前提,增设一些智能功能,如网络化控制以及数字化收集等,尽可能让资源具备较强的可分享性,而且可以显著降低运行能量损耗、减少设备配置,进而能够从根本上实现智能化控制。同时,对于智能变电站,光纤可以代替电缆,这与国家可持续发展战略相符。在智能变电站内部,信息能够随时分享和传输。变电站总体电源系统都是一体化设计。采用一体化监控模式让站用电源的每个分支之间彼此联系,以实现站用电源信息互相交换的目标。智能变电站继电保护系统的主要作用是将供电系统中出现的故障有效解决,以确保供电系统及其有关设备的稳定运行。智能变电站继电保护系统能够防止智能变电站在实际工作中出现问题,而且具备处理采样不正常的数据以及同步化数据等多项功能。对于智能变电站继电保护系统,及时处理发生的故障是有必要的,而且也要求其可以科学判断自主选择出现故障的类型,可以在第一时间将其切断。

2主变安装的关键点管理

2.1现场环境及施工管理

主变安装工作选择在晴朗干燥天气进行,周围空气温度不低于0°C,器身温度不低于周围空气温度。检查器身时保持现场清洁度和湿度,空气相对湿度小于75%,器身内部含氧量不少于18%,器身露空时间不超过16h。安装完毕后,对变压器采取必要的成品保护措施,防止本体及附件破坏。

2.2电气试验管理

涉及的主变电气试验包括耐压和局放试验,均属于三级风险项目,需安排监理人员进行安全质量旁站。试验前将主变与进线、出线、电压互感器、避雷器断开,结束后恢复。核对试验设备运转正常,试验设备的外壳需可靠接地,高压引线长度适宜,并设置安全围栏、警示牌。测量时不允许超过耐受电压值,设备耐压时无闪络现象。局放过程中记录起始放电电压,确保放电量正常。试验结束后要对设备充分放电。

2.3质量验收环节

质量验收环节参照《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》,合理运用监理经验进行控制。着重检查各试验单据、所有导气管密封性、线缆绝缘情况、引线的对地相间距离等是否符合设计和技术合同的要求。

3220 kV智能变电站继电保护的运行和维护措施

3.1正常状态的继电保护运行维护工作

在正常状态下,智能变电站继电保护的运行维护工作是通过检测继电保护系统的有关设备,确保二次回路和网络线路在电力系统运行中可以为智能变电站继电保护系统的稳定运行奠定坚实的基础。此外,可以通过检测继电保护装置的警示灯,确保电闸在出现故障时可以第一时间发出警告,而且自动关闭各电闸,让智能变电站出现故障后可以科学判断对应的故障,以免企业造成重大的经济损失。

3.2非正常状态的继电保护运行维护工作

(1)Goose模块Goose模块,事实上,是变电站继电保护维修工作的信息网络模块。若该模块出现故障,就无法技术传输捕捉到的信息,如果继电保护系统无法获得相应的数据,就容易导致系统存在瘫痪的情况,无法稳定工作。因此,应当安排专门的技术人员立即采取有效的措施,迅速解决该故障,让goose模块可以在最短的时间内进入到运行中,使电力系统运行程序可以迅速恢复。(2)合并单元维护因为在智能变电站继电保护系统中合并单元起着关键的作用,所以如果该模块存在问题,也会直接影响变电站的正常运行。对合并单元出现的故障进行解决时,必须要分开处理有问题的所有单元,避免在单元和单元之间延伸。然后,需要有针对性处理所有单元存在的问题。在每个单元维护工作都完成后,再准确连接继电保护系统和合并单元。(3)智能终端保护智能终端保护是智能终端无法发布相应的继电保护指令,而且不能及时反馈继电保护系统信息,对系统运行造成的影响。因此,在维护智能终端时,必须要从继电保护运行系统中抽离智能终端,然后检测智能终端信息,在确保解决好信息输出设备和信息接收设备的各项问题后,再有效连接继电保护系统和智能终端,使变电站继电保护系统可以科学地分析获得的信息,制定对应的策略,进而促进电力企业稳定发展。对于智能变电站继电保护系统,通信网络是不可或缺的构成部分,其直接关乎到智能变

电站是否可以正常稳定的运行。通常,通信网络的功能是基于Goose网络进行信号传输,做好信息交互.在智能变电站中,智能终端是一种常见的终端设备。其最大的作用便是快速的处理变电站内部各种数据,可以快速发现故障问题并进行警报提醒。智能终端的工作内容具体表现在如下3个方面,第一,24h监控断路器的实际运行情况;第二,在第一时间将关于设备状态的信息发送出去;第三,对电闸操作即电闸的开关进行严格的控制,确保电闸和断路器之间可以进行有效的配合。

3.3主变套管吊装与对接

在进行吊装套管作业前,仔细检查套管的外观,确保瓷套的裙边无破损,无放电痕迹,并保持表面清洁。根据变高、变中、变低选择合适倾斜角度吊装,可选择图2方式进行吊装。吊装主变套管时检查吊索连接是否可靠,平衡保险绳绑扎是否牢靠。为不损坏套管,选择尼龙吊带。吊装时,保持套管平衡吊入升高座内。靠近油箱时,同时调整套管吊装速度和角度,与升高座的倾斜角度一致后缓慢下降,以免底部瓷套与套管升高座法兰碰撞损坏器件。套管安装前垂直悬空,检查油位,排除渗油现象,并擦拭干净导电管及均压球内外侧。套管法兰与升高座法兰对接时确认法兰配合,引线头与端子(将军帽)连接时用对角紧法拧紧,确保连接处的密封性,套管就位后油標和铭牌朝外。

3.4交换机

在智能交换机运行过程中,都需要大量的信息传递与信息交换。在继电保护系统中,交换机主要处理单元和单元之间以及设备与设备之间的数据交换,确保数据在传输中具有一定的稳定性,而且需要确保数据是安全的。现阶段,在智能变电站继电保护运行过程中应用交换机,可以有效提升变电站内部的信息传递速度,使变电站的工作效率得到大幅度提升。

结语

220kV智能变电站继电保护的运行维护对整个电力系统的正常运行有很大的影响,因此电力企业必须要针对220kV智能变电站继电保护运行采取有效的维护策略。

参考文献

[1]孔令周,郭帅,葛彦昭.110kV智能变电站继电保护的运行维护[J].技术与市场,2019,26(8):107,109.

[2]蒋怡康,李俊良,曹景雷.220kV智能变电站继电保护的运行维护研究[J].机电信息,2019,(17):109-110.

[3]李斌.智能变电站继电保护设备的运行和维护研究[J].通信电源技术,2019,36(5):53-54.