GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范
应知条文 必会条文 (1)防火风管的本体、框架与固(1)通风与空调工程施工质量的保修期限,应自竣工验收合格日起计算两个定材料、密封垫料等必须采用不燃采暖期、供冷期。 材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。 (2)复合材料风管的覆面材料必(2)金属风管规格应以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格应以内径须采用不燃材料,内层的绝热材料或内边长为准。 应采用不燃或者难燃且对人体无害的材料。 (3)风管系统按照其工作压力应划分为微压、低压、中压、高压四个类别,(3)防排烟系统的柔性短管必须并应采用相应类别的风管。风管类别应按照表的规定进行划分。(微压:-采用不燃材料 125Pa≤P或P≤125Pa;低压125
通风与空调工程施工质量验收
GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范应知条文必会条文(1)防火风管的本体、框架与固(1)通风与空调工程施工质量的保修期限,应自竣工验收合格日起计算两个定材料、密封垫料等必须采用不燃采暖期、供冷期。材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。(2)复合材料风管的覆面材料必(2)金属风管规格应以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格应以内径须采
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式