数据中心二氧化碳灭火器配置设计规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4 选型、计算和配置

4.1 一般规定

4.1.1 数据中心主机房二氧化碳灭火器的选型、计算和配置应由具有相应资质的设计单位进行。在施工图设计阶段,应在ZB土建设计室图纸中标明或说明二氧化碳灭火器的规格型号、灭火级别、数量、设置v加shejiyuan8 位置及安装方式。4.1.2 当数据中心主机房的危险等级和建筑布局等发生变化时,应重新进行灭火器选型、计算和配置。

4.2 计算单元划分

4.2.1 灭火器配置设计计算和配置应按计算单元进行。 4.2.2 同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。

4.2.3 一个楼层或一个水平防火分区内相邻的主机房,可作为一个计算单元。 4.2.4 计算单元保护面积应按主机房的建筑面积确定。

4.3 灭火器的选型和计算

4.3.1 数据中心主机房宜配置二氧化碳灭火器,且灭火器喷筒不应为金属材质。 4.3.2二氧化碳灭火器的最低配置基准应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2二氧化碳灭火器的最低配置基准

危险等级 单具灭火器最小配置Ea类火灾场所 灭火级别 单位灭火级别最大保护面积 (m/Ea) 2高危险级 3Ea 中危险级 2Ea 低危险级 1Ea 40 60 100 4.3.3二氧化碳灭火器的规格、型号应按表4.3.3确定。

5

表4.3.3二氧化碳灭火器规格、型号与灭火级别

类型 规格 2kg 手提式 3kg 5kg 7kg 10kg 20kg 推车式 24kg 30kg 型号 MT2 MT3 MT5 MT7 MTT10 MTT20 MTT24 MTT30 灭火级别 1Ea 2Ea 3Ea 3Ea 4Ea 5Ea 6Ea 6Ea 注:2具3kg手提式二氧化碳灭火器设置在一个设置点,灭火级别R可以按3Ea考虑。

4.3.4 计算单元内二氧化碳灭火器最少配置数量应按公式4.3.4计算:

M=???? (4.3.4)

式中: M ——计算单元的最少灭火器配置数量(具);计算结果应向上取整。 S ——计算单元的保护面积(m2);

U ——Ea类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/Ea); R ——Ea类火灾场所单具灭火器最小配置灭火级别(Ea/具)。

??

4.4 灭火器的配置

4.4.1 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 4.4.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

4.4.3 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不应影响安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时,设置点位置应设置指示其位置的醒目标志。 4.4.4 计算单元中灭火器设置点位置和数量应按灭火器的最大保护距离进行设计,保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。 4.4.5 二氧化碳灭火器的最大保护距离应符合表4.4.5的规定。

6

表4.4.5 二氧化碳灭火器的最大保护距离 (m)

灭火器类型 危险等级 高危险级 Ea类火灾场所 中危险级 低危险级

手提式 15 20 25 推车式 30 40 50 4.4.6 计算单元中每个灭火器设置点的灭火器配置数量应根据配置场所内的可燃物分布情况确定,所有设置的灭火器灭火级别之和不应小于该计算单元的保护面积与单位灭火级别最大保护面积的比值。

4.4.7 灭火器选型、计算和配置步骤可按附录D进行。

7

5 安装设置和配置验收

5.1 一般规定

5.1.1 灭火器应进行进场检验,检验内容包含:灭火器的检验报告、认证证书、合格证、规格型号、有效期、数量、外观等。

5.1.2 灭火器安装设置前,应核对工程设计文件,确保灭火器的安装设置位置、数量、规格与型号等符合设计要求。

5.1.3 灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。 5.1.4 灭火器的安装设置应稳固,其铭牌应朝外,便于观察和维护。

5.1.5 灭火器安装设置后,应进行配置验收,由建设单位组织施工、设计、监理等单位共同进行,验收不合格不得投入使用。

5.2 安装设置

5.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,也可直接放置在地面上。

5.2.2 灭火器箱不应上锁、拴系或被遮挡。

5.2.3 灭火器箱开启方式宜采用翻盖式,也可采用开门式。

5.2.4 灭火器箱设置在箱门开启会影响灭火器取用或人员疏散的场所时,开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。

5.2.5 灭火器箱门正面应标记“CO2灭火器箱”字样。

5.2.6 挂钩、托架安装后应能承受5倍的手提式灭火器重量且不少于45Kg的静荷载。

5.2.7 设置在挂钩、托架上的手提式灭火器,应能便捷地徒手取用。

5.2.8 设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开应方便、显眼。夹持带打开时,灭火器不应掉落。

5.2.9 手提式灭火器设置在挂钩、托架上时,手提式灭火器顶部距地不应大于1.5m,底部距地不应小于0.08m。

8

5.2.10 推车式灭火器宜设置在平坦场地。

5.2.11 推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。

5.2.12 灭火器箱的箱体正面和灭火器设置附近的墙面上应设置指示灭火器位置的标志,并宜采用发光标志。

5.3 配置验收

5.3.1 灭火器的配置验收应按本规程附录B的要求填写验收记录表。

5.3.2 灭火器的类型、规格、灭火级别、配置数量、安装设置位置应符合二氧化碳灭火器配置设计文件要求。

5.3.3 灭火器的产品质量证明材料应齐全并应符合国家有关产品标准要求。 5.3.4 灭火器的保护距离应符合设计文件要求和本规程4.3.3条的规定。 5.3.5 灭火器安装设置点应无障碍物,灭火器应取用方便且不得影响安全疏散。 5.3.6 灭火器箱应符合本规程第5.2.2~5.2.5条的要求。

5.3.7 灭火器的挂钩、托架应符合本规程第5.2.6~5.2.9条的要求。 5.3.8 推车式灭火器的设置应符合本规程第5.2.10、5.2.11条的要求。 5.3.9 灭火器的位置标示应符合本规程第5.2.12条的要求。

9

数据中心二氧化碳灭火器配置设计规程

4选型、计算和配置4.1一般规定4.1.1数据中心主机房二氧化碳灭火器的选型、计算和配置应由具有相应资质的设计单位进行。在施工图设计阶段,应在ZB土建设计室图纸中标明或说明二氧化碳灭火器的规格型号、灭火级别、数量、设置v加shejiyuan8位置及安装方式。4.1.2当数据中心主机房的危险等级和建筑布局等发生变化时,应重新进行灭火器选型、计算和配置