支撑钢管的最大挠度小于150与10mm,满足要求! 四、扣件抗滑移的计算
按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编, P96页,双扣件承载力设计值取, 按照扣件抗滑承载力系数
该工程实际的旋转双扣件承载力取值为 。纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范 R ≤ Rc
R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,R=
双扣件抗滑承载力的设计计算R <= 满足要求! 五、立杆的稳定性计算荷载标准值
作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 1.静荷载标准值包括以下内容: (1)脚手架钢管的自重(kN): NG1 = ×=
钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。
(2)栏杆的自重(kN): NG2 = ×= (3)脚手板自重(kN): NG3 = ××= (4)堆放荷载(kN): NG4 = ××=
经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 。 2.活荷载为施工荷载标准值产生的荷载。 经计算得到,活荷载标准值 NQ = ××=
3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = + = × + × = 六、立杆的稳定性计算
立杆的稳定性计算公式
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N = ;
Ф —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到; i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm);i = A —— 立杆净截面面积 (cm2); A = W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3);W = σ —— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2); [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = mm2; l0 —— 计算长度 (m);
如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,由公式(1)或(2)计算 l0 = k1uh (1) l0 = (h+2a) (2) k1 —— 计算长度附加系数,按照表1取值为; u —— 计算长度系数,参照《扣件式规范》表;u =
a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = ; 公式(1)的计算结果:
立杆计算长度 l0 = k1uh = × × = l0/i = =
由长细比l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数Ф = 钢管立杆受压应力计算值σ = mm2, 立杆的稳定性计算 σ < [f],满足要求! 公式(2)的计算结果: l0/i = / =
由长细比l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数Ф = 钢管立杆受压应力计算值σ = mm2, 立杆的稳定性计算 σ < [f],满足要求!
如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算 l0 = k1k2(h+2a) (3) k2 —— 计算长度附加系数,按照表2取值为; 公式(3)的计算结果:
l0/i =
由长细比l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数Ф = 钢管立杆受压应力计算值σ = mm2, 立杆的稳定性计算 σ < [f],满足要求!
模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。 附录:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表满堂支撑架计算长度附加系数取值K
———————————————————————————————————
高度H(m) H ≤8 8< H ≤10 10< H ≤20 20< H ≤30 k
———————————————————————————————————
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》满堂支撑架计算长度系数μ
以上表参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 七、立杆的地基承载力计算
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤ fg
其中 p —— 立杆基础底面的平均压力 (N/m2),p = N/A;p = N —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = A —— 基础底面面积 (m2);A =
fg —— 地基承载力设计值 (N/mm2);fg = 地基承载力设计值应按下式计算
fg = kc × fgk
其中 kc —— 脚手架地基承载力调整系数;kc = fgk —— 地基承载力标准值;fgk = 地基承载力的计算满足要求!