用圆珠笔书写,防止字迹被擦除。 检查线缆标识
电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 缆线的型号、规格应与设计规定相符。
缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。
缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确; 缆线终接处必须牢固、接触良好; 对绞电缆与插接件连接应认准线号、 线位色标,不得颠倒和错接。 布线施工规范 线缆分类及定
电缆的合理布设可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种电缆之间
的相互干扰,从而提高系统运行的稳定性,信号分类如下:
Ⅰ、Ⅱ类信号:低电平信号或模拟量输出信号;电平型开关量输入信号;触点型开关量输入信号;脉冲量输入信号;
Ⅲ类信号:24V~48VDC感性负载或者电流大于50mA的阻性负载的开关量输出信号;
Ⅳ类信号:110VAC或220VAC开关量输出信号。
把Ⅰ、Ⅱ类信号电缆统称为信号电缆,把Ⅲ、Ⅳ类信号电缆称为电源电缆。
信号电缆和电源电缆应尽量采用不同走线槽走线,尽可能相互远离。
当这二种电缆无法满足分开走线要求时,它们必须都采用屏蔽电缆(或屏蔽双绞电缆)。
现场电缆布设的几项规定
当信号电缆和电源电缆之间的间距小于15cm时,线缆之间应设置屏蔽用的金属隔板,并将隔板接地;
当信号电缆和电源电缆垂直方向或水平方向分离安装时,电缆之间的间距应大于15cm;
在两组电缆垂直相交时,若电源电缆不带屏蔽层,最好用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分 。 综合布线施工要求
线缆的排布首先要利于系统的安装、维护、调试,其次排布要整齐、美观,横水平、竖垂直;
缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区
为10~30mm;多出来的线要盘放在地板或天花板里或机架、设备柜内;
槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其
水平部分缆线可以不绑扎;
布线要按设备、线缆类型分类,电源线路一定要与通信线路、视音频线分开; 线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤;
电缆缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定; 线缆过墙打洞时一定要使用套管穿线;
在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。
室内走明线要求:一定要使用线槽、管固定,顺墙角走线;
室外走明线要求:一定要使用线槽、管固定,高度距离地面在1.5米以上; 布线线缆最好为一根整线,中间不要有接头,如有接头要焊接牢,两段网线的连接必须用RJ45直通; 线管施工要求
线管配线有明配和暗配两种。明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短,畅通、弯头少;
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每过1.5米应加固定夹子; 线管的连接应加套管连接或扣连接; 布线系统与干扰源的一些措施
在大楼内部存在下列的干扰源,且不能安全间隔时:
配电箱和配电网产生的高频干扰; 大功率电动机电火花产生的谐波干扰; 荧光灯管,电子启动器; 电话网的振铃电流;
信息处理设备产生的周期性脉冲。
在大楼外部存在下列的干扰源,且处于较高电磁场强度的环境:
雷达;无线电发射设备; 移动电话基站; 高压电线;电气化铁路;雷击区。 对布线系统危害最大的
莫过于防电磁干扰、电磁幅射。防电磁辐射除了考虑抗电磁干扰外,还应该考虑防电磁辐射的要求,这是一个问题的两个方面,采取屏蔽措施后,两者都能得以解决。
综合布线系统与干扰源的间距应符合下表的要求:
与综合布线接近状干扰源类型 况 最小间距 与线缆平行敷设 13cm 有一方在接地的线槽7cm 3 8 0 V以下电力电缆< 2 k VA 中 双方都在接地的线槽≤10m,可以是1cm 中 与线缆平行敷设 30cm 有一方在接地的线槽15cm 380V以下电力电缆2~5 k VA 中 双方都在接地的线槽8cm 中 380V以下电力电缆>5kVA 与线缆平行敷设 60cm 有一方在接地的线槽30cm 中 双方都在接地的线槽15cm 中 荧光灯、氩灯、电子启动器或交感性设备 与线缆接近 15~30cm 无线电发射设备、雷达设备、其他工业设与线缆接近 备(开关电源、电磁感应炉、绝缘测电磁场耦合试仪等) ≥150cm 配电箱 与配线设备接近 ≥100cm 电梯、变电室 尽量远离 ≥200cm (五)检查
1. 对板卡安装位置检查 2. 线缆信号传输检查 3. 视频切换检查
视频音频矩阵施工工艺文件