好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大体积砼浇筑专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大体积砼浇筑专项施工方案

有利于提高混凝土质量和抗裂性能。

八、混凝土的养护

1、采用浇水养护或覆盖塑料布的方法,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,覆盖塑料布时,要保证塑料布内有凝结水。

2、对混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,采用涂刷养护剂的方法,养护剂使用前须上报审批。

3、混凝土浇筑完毕后,在12h内加以覆盖并保湿养护。混凝土保湿养护时间不得少于14d。

九、特殊情况应急预案

1、冬、雨季施工措施

(1) 由专人负责收听一周及三天内的天气预报,及时并提前预测气温和天气变化,避免大雨和气温突降浇筑混凝土。

(2) 进行足够保温、覆盖材料的储备,在突发降雨、降温时,能迅速组织材料进行覆盖和保温。

(3) 加强测温控制,覆盖的厚度根据气候变化适时进行。 2、混凝土浇筑连续性

(1) 由于交通管制,混凝土车辆及供料等问题,可能出现混凝土的浇筑出现中断,但不允许超过混凝土的初凝时间。

(2) 保证现场单台泵车待浇筑的混凝土罐车辆数不得少于5台,出现罐车供应不足时,及时与搅拌站联系。

(3) 配备1台柴油发电机及贮备可供4小时连续发电的油料。发电机应定期进行检修,保证随时可以运行。

(4) 合理组织施工人员,换班人员未到位时不得离岗中断施工。

大体积砼浇筑专项施工方案

第八章 质量保证措施及主要质量要求

一、质量保证措施

1、成立以项目经理为组长,项目总工为副组长的底板混凝土施工防裂缝小组。

2、成立底板混凝土施工领导小组,对底板混凝土施工进行统一领导,集中管理,分别负责,下设六个职能小组(见下表)。

职能小组名单

职能小组 成 员 职 责 负责混凝土现场施工管理与组织工作,负责指挥现场混凝土的浇现场管理小组 ** 筑工作,负责协调各部门保证商品混凝土的及时供应及混凝土施工的顺利进行,负责混凝土入模时的测温工作。 控制混凝土施工质量及操作方法,检查监控模板及操作方法,检质量监控小组 ** 查监控模浇灌振捣顺序,检查和监控预埋螺栓的位置和标高。 负责混凝土施工的技术问题,控制配合比,原材质量及试块制作,技术管理小组 ** 负责底板混凝土施工资料的收集整理工作,负责安排混凝土测温工作,负责对测温数据进行整理验算。 负责材料供应,及时提供所需其它与施工有关的机具材料,保材料设备 ** 供应小组 管及发放,负责收集商品混凝土到场小票。 负责协调混凝土施工时的交通情况、协调混凝土罐车禁行时段现交通协调小组 ** 场罐车停靠场地,协调与周围居民关系。 证质量、数量,并提供材质单及各种材料合格证,搞好材料的保负责安全施工管理,保证文明安全施工,检查门口道路的疏通及安全后勤小组 ** 电路的安全可靠性,保证做好后勤保障、食堂管理。 大体积砼浇筑专项施工方案

二、混凝土的质量控制

混凝土的质量控制主要靠搅拌站,项目部根据搅拌站提供的资料以及现场对混凝土的坍落度、和易性、外观的检查来控制混凝土的质量。搅拌站需要提供混凝土的材质、原材复试报告、出厂合格证、准用证、配合比、抗压强度实验报告、碱含量计算书。

三、混凝土施工质量控制措施

1、施工过程中要加强对于工人的教育,抓住关键的混凝土振捣作业,来保证施工质量,避免漏振和过振,使混凝土内部密实、表面光滑。

2、对到场不合格的混凝土由项目工程师退回搅拌站,并记下车型、车号。 3、质量检查人员检查施工,严格按步序振捣;接班振捣人员提前半小时到岗与上班振捣人员共同操作,交班人员推迟交班半小时撤岗(有一小时共同工作时间)。

4、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。由混凝土小票和试验报告计算控制。

5、混凝土施工过程中必须要分层浇筑和振捣。对于小截面部位以及钢筋密集区必须要加强振捣。

四、混凝土的抗裂措施

1、控制内约束温度裂缝的措施

2、控制混凝土内外温差、表面与外界温差,防止混凝土表面急剧冷却,采用混凝土表面保温措施或蓄水养护措施;

3、加强混凝土养护,严格控制混凝土升温速度,使混凝土表面覆盖温差小于8-10°C。

4、控制外约束温度裂缝的措施

(1) 从采取控制混凝土出机温度、温升、减少温差等方面,以及改善施工操作工艺。

(2) 采用低热水泥,如优先选择矿渣硅酸盐水泥;掺入一定比例的粉煤灰、

大体积砼浇筑专项施工方案

高效减水剂或缓凝剂等。

(3) 掺入膨胀剂,在最初14d潮湿养护中,使混凝土体积微膨胀,补偿混凝土早期失水收缩产生的收缩裂缝;

(4) 改善骨料级配,如大体积基础混凝土可掺加15%块石;

(5) 分层浇筑混凝土,每层厚度不宜大于300mm,以加快热量散发,并使温度分布较均匀,同时也便于振捣密实。上层混凝土覆盖要在下层混凝土初凝之前进行。

(6) 预埋冷却水管,用循环水降低混凝土温度,进行人工导热。

因基础施工采用商业混凝土,(1)-(4)条由项目部对搅拌站进行交底,(5)-(6)条由现场控制。

五、主要质量要求和验收标准

混凝土结构构件的检查按照施工段进行划分检验批,同一检验批内抽查10%。混凝土外观质量和尺寸偏差的主控项目和一般项目必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中的相关规定,同时还要满足国优工程标准要求。主要构件的允许偏差项目(见下表):

项次 1 2 3 4 5 8 检查项目 轴线位移 标高 表面平整度 预埋件中心线位置偏移 基础尺寸 角、线顺直度 允许偏差(mm) 5mm ±5mm 3mm 2mm ±5mm 3mm 检验方法 尺量检查 用水平仪检查 2m靠尺和塞尺 尺量检查 尺量检查 拉线、尺量检查 大体积砼浇筑专项施工方案

第九章 安全与环保措施

一、混凝土泵送设备的主要安全措施

1、泵车操作工必须是经培训合格的有证人员,严禁无证操作。

2、泵车料斗内的砼保持一定的高度,防止吸入空气造成堵管或管中气锤声和造成管尾甩伤人的现象。

3、泵车安全阀必须完好,泵送时先试送,注意观察泵的液压表和各部位工作正常后加大行程。在混凝土坍落度较小和开始起动时使用短行程。检修时必须卸压后进行。

4、当发生堵管现象时,立即将泵机反转把混凝土退回料斗,然后正转小行程泵送,如仍然堵管,则必须经拆管排堵处理后开车,不得强行加压泵送,以防发生炸管等事故。

5、混凝土浇筑结束前用压力水压泵时,泵管口前面严禁站人。

二、用电安全

1、混凝土振捣人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。用电设备必须一机一闸,漏电开关完好。

2、夜间作业使用碘钨灯、振动器的外壳应有可靠的接地保护,流动照明灯必须有绝缘支架。

3、线路故障检修时必须拉闸停电,并挂好“禁止合闸”标牌。故障的检修必须由电工进行,其它人员不得进行相关操作。

4、振动器电缆不得在钢筋上拖来拖去,防止电缆破损漏电。电缆长度不应超过30米。

三、环保措施

1、本项目四周为紧邻主要市政道路,来往行人较多,区域位置重要文明施工及环境保护必须提到事关银川市和单位形象的高度。

大体积砼浇筑专项施工方案

大体积砼浇筑专项施工方案有利于提高混凝土质量和抗裂性能。八、混凝土的养护1、采用浇水养护或覆盖塑料布的方法,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,覆盖塑料布时,要保证塑料布内有凝结水。2、对混凝土
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3nkox6qdbf0wk4t3v4f03ibqw7s1xb00tks
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享