好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师《综合能力》考点汇总(三) - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.系统的设计要求

灭火器的维修与报废

1.灭火器报修条件及维修年限

2.灭火器报废

灭火器安装设置

1.灭火器箱的安装

1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。

2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于1750,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于1000。

3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。

2.灭火器挂钩、托架等附件安装

1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

2)挂钩、托架按照下列要求安装:

①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。

②2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。

3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得坠落。

4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。

3.推车式灭火器的设置

推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方,其设置按照消防设计文件和安装说明实施。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。

一级消防工程师《综合能力》考点汇总(三) - 图文 

2.系统的设计要求灭火器的维修与报废1.灭火器报修条件及维修年限2.灭火器报废灭火器安装设置1.灭火器箱的安装1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3njxy2tqpx97tl37kuug5o77k30e8m00qru
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享