相关试题

某国家重点工程的地下变电站装有3台大型油浸变压器,设置了水喷雾灭火系统。系统安装初调完毕后进行实喷试验时,所有离心雾化喷头始终只能喷出水柱,均不能成雾。现场用仪器测得水雾喷头人口处压力为0.36MPa,并拆下全部离心雾化型喷头与设计图样、喷头样本和产品相关检测资料核对无异常。可能造成这种现象的原因是( )。(2015年考试真题)

A.水泵额定流量偏小

B.管网压力偏低

C.喷头存在质量问题

D.管网压力偏高

【答案】C

【解析】现场用仪器测得水雾喷头入口处压力为0.36MPa,说明压力没问题,运用排除法,可得出答案。因此,本题的正确答案为C。

湿式报警阀与预作用报警阀区别

自动喷水灭火系统是消防水系统的一个重要部分,按洒水的型式不同,有闭式系统和开式系统之分;按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和开式自动喷水—泡沫联用灭火系统之分。

湿式、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用、雨淋系统应在火灾探测器动作报警时自动启动。

湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;

干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;

预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;

雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。

干式喷水灭火系统

干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。

干式喷水灭火系统的主要特点

在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。

干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内,因此,管理比较复杂,投资较大。在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快。预作用喷水灭火系统:预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。

预作用系统的主要特点

1.与湿式系统比较,这种系统在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充低压空气或氮气,或是干管。只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,使管道充水变成湿式系统。管网平时无水,可避免因系统破损而造成的水渍损失。另外这种系统有早期报警装置,能在喷头动作之前及时报警,以便及早组织扑救,相比之下,湿式系统必需在喷水后才报警。

2.这种系统具有干式喷水灭火系统必须平时管道无水的优点,适合于冬季结冰和不能采暖建筑物内。同时它又没有干式喷水灭火必须待喷头动作后,完成排气才能喷水灭火,从而延迟喷头喷水时间的缺点。

3.本系统与雨淋系统比较,虽然都有早期报警装置,但雨淋系统安装的是开式,而且雨淋阀后的管道平时通常为空管,而充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。

本系统适用于高级宾馆、重要办公楼、大型商场等不允许因误喷而造成水渍损失的建筑物内,也适用于干式系统适用的场所。

雨淋阀的分类及设置

雨淋阀的分类

1)角式雨淋阀具有功能完善、安全可靠、抗腐蚀性能好、便于安装、维护方便等特点。启动方式分为电动和手动。

2)直通雨淋阀具有功能完善、安全可靠、抗腐蚀性能好、便于安装、维护方便等特点,它相对其它型式的雨淋阀而言,还具有水力性能好,水力摩阻损失小的优点。启动方式分为电动、手动和传动控制。

雨淋阀组的功能

1)应有自动控制、手动控制操作方式。

2)应能监测供水、出水压力。

3)应能接通或关闭水喷雾灭火系统的供水。

4)应能接收电信号电动开启雨淋阀,接收传动管信号液动或气动开启雨淋阀。

5)应能驱动水力警铃报警。

6)应能显示雨淋阀启、闭状态。

雨淋阀组的设置要求

1)雨淋阀组宜设在环境温度不低于4℃、并有排水设施的室内。设置在室内的雨淋报警阀宜距离地面1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m,雨淋报警阀凸出部位之间的距离不应小于0.5m。

2)雨淋阀组设在室外时,雨淋阀组配件应具有防腐功能,设在防爆区的雨淋阀组配件应符合防爆要求。

3)寒冷地区室外设置的雨淋阀组应采取伴热保温措施。

4)并联设置的雨淋阀组,雨淋阀人口处应设止回阀。

5)雨淋阀前的管道应设置可冲洗的过滤器,过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,其网孔基本尺寸应为O.600~0.710mm。

6)雨淋阀的试水口应接人可靠的排水设施。

知识点试题

在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有( )。(2016年考试真题)

A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号

B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号

C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号

E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

参考答案

【答案】AE

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)第4.2.3条,雨淋系统的联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。因此,本题的正确答案为AE。