好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某市中医院门诊楼消防系统安装工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑

况。

(6)专职成品保护员:执行总包职责,具体负责落实产品保护工作,记录并汇报产品保护工作情况。 2.3进场材料设备的保护措施

(1) 现场仓库内的货架采用金属货架、木质垫板,排列整齐。 (2) 材料、设备分仓分门别类存放,摆放整齐,并标志清楚。 (3) 设备在搬运时要防止磕碰、并设专仓集中保管,为防止配件丢失或损坏,如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前才统一安装。 (4) 阀门、消防箱、喷淋头、烟感头、报警阀组件、成套配电柜等设备运至现场暂不安装时,不得拆箱,入库妥善保管。必要时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备受损。

(5) 设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。

(6) 设备入库后应码放整齐、稳固,并要注意防潮。 (7) 、泡沫塑料、硬纸卡等保护装饰面不受损。 7.8.4消防安装成品保护

(1) 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得做为其它受力点。

(2) 阀门的手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。

(3) 电缆两端头处的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。 (4) 配线完成后,不得再进行喷浆和刷油。以防止导线和电气器具受到污染。

资料均来源于网上,房地产E网http://www.fdcew.com只负责收集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!

建筑

(5) 风管及部件在运输、装卸、安装过程中要轻拿轻放,防止损坏。 (6) 粉饰工程期间,必要时应设专人监护已安装完的风管管道、阀部件、仪表等。防止其它施工工序插入时碰坏成品。 2.4半成品保护措施

2.4.1施工过程半成品保护措施 1、消防工程

1.1 消防管道及设备

■报警阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表可在交工验收前统一安装,防止误动漏水,损坏装修成品,防止丢失和损坏。 ■喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。 2、弱电工程 2.1 线管安装 ■ 线管切口毛刺应及时清除。

■明配管路及电气器具时,应保持顶棚、墙面及地面的清洁完整。搬运材料和使用机具时,不得碰坏门窗、墙面等。

■吊顶内安装电盒配管时,不要踩龙骨。严禁踩电线管和其他专业管道行走,刷防锈漆不得污染墙面、吊顶或护墙板等。

2.2 管内穿线

▲ 穿线时不得污染设备和建筑物品,应保持周围环境清洁。 ▲ 在接、焊、包全部完成后,应将导线的接头盘入盒、箱内,并用纸封堵严实,以防污染。同时应防止盒、箱内进水。

2.3 线槽配线 资料均来源于网上,房地产E网http://www.fdcew.com只负责收集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!

建筑

◆安装金属线槽及槽内配线时,应注意保持墙面的清洁。

◆ 接、焊、包完成后,接线盒盖,线槽盖板平实并且齐全,不得遣漏,导线不允许裸露在线槽之外,并防止损坏和污染线槽。 3.4 配电箱、柜

▲安装配电柜时,应保持地面及墙面的清洁、完整。 ▲未经允许不得拆卸设备零件及仪表等,防止损坏或丢失。 ▲设备安装过程中机房门窗要封闭好,门加锁保护。

第十章、安装调试方案和测试设备及调

试进度总体安排

资料均来源于网上,房地产E网http://www.fdcew.com只负责收集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!

建筑

一、主要分部分项工程施工方法

本消防系统安装工程包括火灾自动报警系统及事故照明系统等。上述安装工程的施工,均由通过专业培训,考核合格,

安装施工将严格按照国家颁布的规范及河南省有关规定进行,具体施工依据为:

1. 某市中医院门诊病房综合楼消防系统设备购置及安装工程图

纸。

2.火灾自动报警系统施工及验收规范:GB50166-92 3.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 4. 建设部颁布的《建筑工程施工现场管理规定》 5.建筑电气工程施工质量验收规范:GB50303-2002 6.《自动喷水灭火系统设计规范》GB5J84-85 7.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

8.《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》(2003版)

9.《室内自动喷水灭火设施安装》(89SS175) 10.《火灾报警控制通用技术条件》(GB4717-93) 11.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ80-91 12.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50222-95 13.《剧场建筑设计规范》JJGJ57-2000

14.《水喷雾灭火系统设计防火规范》GB50219-95 15.《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-98 16.《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-97

施工过程遵循ISO9002国际质量保证体系标准,实施全过程的 质量监督与质量检查制度。

资料均来源于网上,房地产E网http://www.fdcew.com只负责收集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。

如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!

建筑

首先做好人员的组织与配备,使具有工程师在内的技术管理班子到一线做现场指导工作,为工程质量和安全做保证。施工现场,准备好技术人员及管理人员的现场办公场所,各施工小组的工器具房,现场临时仓库以及现场加工制造场所。图纸会审及技术交底,准备好工程涉及的有关技术资料。国家及行业技术标准,组织生产、技术、质安部门,有关技术人员及施工班组长熟悉图纸和资料,了解设计意图和施工工艺,参加图纸会审和技术交底,明确施工方案。组织预算计划等有关技术人员,精确地计算出本电气工程的工程量,编制网络进度表,明确施工所需的各种工具及检测设备。经有最近一个节点或三个月内所需的工程材料,如各种配管、电焊机、接地扁铁、圆钢焊条等,做好基础接地钢筋焊接工作的准备。 1消防报警及联动控制系统

1.1管、箱、盒的安装

⑴.暗配电管应沿最近线路敷设。埋入墙内的电管管外壁与墙面净间隙不得小于15mm,埋地管均采用钢管,在土层内暗埋配管,需刷二度沥青防腐,应避免三管于一点交叉。

⑵.管路在穿越建筑物基础时应加保护套管(不得穿过设备基础)。

⑶.电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝,拗弯后的椭园度不得大于外径的10%,弯头半径大于6倍管径(暗配管大于10倍),明配管只有1个弯头时不应小于4倍管径。

⑷.顶棚内的电管敷设,按照敷管的标准进行施工,用支架和骑马卡固定,并尽可能避开顶棚内其它专业的管路。水平或垂直敷设的配管的允许偏差,管线长度在2m内时,不得大于3mm,但全长

2.3进场材料设备的保护措施(1)现场仓库内的货架采用金属货架、木质垫板,排列整齐。(2)材料、设备分仓分门别类存放,摆放整齐,并标志清楚。(3)设备在搬运时要防止磕碰、并设专仓集中保管,为防止配件丢失或损坏,如拉链、堵
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3njsz6q4r88n6j4879hw6x2111f20r00bfu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享