建筑
施 工 组 织 设 计
资料均来源于网上,房地产E网http://www.fdcew.com只负责收集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!
建筑
目 录
第一章、编制说明 第二章、工程概况
第三章、指导思想与施工目标 第四章、现场管理机构人员配置 第五章、生产资源计划
第六章、质量控制措施与质量保证体系 第七章、现场安装的安全措施、文明施工措施
第八章、地下管线及其地上、地下设施的加固及保护措施 第九章、设备及材料供应计划、半成品保护措施 第十章、安装调试方案和测试设备及调试进度总体安排
第十一章、相关专业配合,共创国优工程的施工组织计划和保证措施
第一章、 编制说明
资料均来源于网上,房地产E网http://www.fdcew.com只负责收集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。
如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!
建筑
本公司在认真阅读施工图纸和对工程现场勘查的基础上,对施工组织设计的编制原则、内容、措施进行了充分的研究和论证。本施工组织设计的编制目的是:为某市中医院门诊病房综合楼消防系统设备购置及安装工程施工组织提供完整的纲领性技术文件,用以指导安装工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成某市中医院门诊病房综合楼消防系统设备购置及安装工程。
本施工组织设计的编制依据是:
1. 某市中医院门诊病房综合楼消防系统设备购置及安装工程图
纸。
2.火灾自动报警系统施工及验收规范:GB50166-92 3.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 4. 建设部颁布的《建筑工程施工现场管理规定》 5.建筑电气工程施工质量验收规范:GB50303-2002 6.《自动喷水灭火系统设计规范》GB5J84-85 7.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
8.《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》(2003版)
9.《室内自动喷水灭火设施安装》(89SS175) 10.《火灾报警控制通用技术条件》(GB4717-93) 11.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ80-91 12.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50222-95
13.《剧场建筑设计规范》JJGJ57-2000
14.《水喷雾灭火系统设计防火规范》GB50219-95 15.《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-98
资料均来源于网上,房地产E网http://www.fdcew.com只负责收集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。
如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!
建筑
16.《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-97
17. 国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。
第二章、工程概况
资料均来源于网上,房地产E网http://www.fdcew.com只负责收集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!
建筑
1.1基本概况
本工程为某市中医院门诊病房综合楼消防系统设备购置及安装工程---消防水箱、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消防专用电话和电视监控系统、消火栓系统、水喷雾系统、气体灭火系统及消防联动系统等。
1.2主要系统简介
本工程投标范围指消防水箱、火灾自动报警系统、应急照明系统、自动喷淋系统、消火栓系统、水喷雾系统、气体灭火系统及消防联动系统等。
自动喷淋系统:采用热镀锌钢管,管径大于或等于DN100采用卡箍式连接,管径小于DN100采用丝扣连接。平时有气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力,压力过低时直接启动主泵。火灾时,喷头喷水,水流指示器动作冰箱消防控制室报警,同时,西式报警法动作击响水力警铃,启动喷淋泵,消防控制室能收到其返馈信号。
水喷雾系统:烟、温感探测器报警后,自动打开雨淋阀,雨淋阀处压力开关自动启动水雾消防泵向管网供水。在消防控制室可通过硬件线手动控制水雾消防泵。
火灾自动报警系统及联动系统:采用声光响器作为防火分区报警设
备,包括火灾自动报警装置、消防联动装置及系统接地、消防电话、消
防广播。
气体灭火系统:变电室内设有2000型固定式气溶胶自动灭火系统。设有手动、自动、机械应急三种启动方式。当任一防护区放生火灾报警
资料均来源于网上,房地产E网http://www.fdcew.com只负责收集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。
如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!