好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给排水工程施工、 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

给排水工程

1.1给水、热水施工程序:

安装准备……预留孔洞及埋设铁件……支架及套管加工……套管安装及支架安装……管道安装……卫生器具安装……填堵孔洞……水压试验……系统冲洗……调试……竣工验收。

1.2孔洞预留、预埋要求:

施工员在认真熟悉设计图纸的前提下,对本专业及土建结构施工图进行仔细核对,对需预留管道穿楼板、墙体的孔洞以及管道承件、预埋件与土建单位密切配合,做到位置准确、尺寸合适,尽力减少管道安装过程中打洞开孔现象。孔洞的预留应由专业工长向施工班组亲自交底,并在施工图中进行标注,预留后应由质检人员到达现场核实,确认预埋无误后才可放行,进行下道工序的施工。

1.3给水、热水管的安装:

(1)根据设计要求,给水管部分采用钢丝网骨架复合管,钢丝网骨架复合管不得有任何接头,钢丝网骨架复合管与金属管道配件、阀门等连接采用螺纹连接。

(2)安装前对给水、热水的管材、连接件进行仔细的检查,所有材料应有材质证明书或产品出厂合格证,以上证书应与所供材料相配套,不得张冠李戴,并对其质量进行严格、全面、细致检查,合格后方可进入施工流程。

(3)管道支架采用金属管卡,并与钢丝网骨架复合管配套,不得使用普通型金属支架,热水的支架应与设计及规范相适应,不得随

意设置。

(4)给水、热水管安装前应必须清除管内杂物,安装中断及安装完后的敞口处应及时作好临时封堵,以防杂物或灰尘落入。

(5)管道连接施工前,应由施工员向班组作好施工技术交底。施工中,管道连接应严格按照规范的有关规定及设计要求进行,施工人员不得任意施工,管道敷设后应作好隐蔽前的质量检查及水压试验等各项工作,方可进行隐蔽。

(6)系统安装完毕,分层、分段、分区作好水压试验工作,系统水压试验等各项工作,方可进行隐蔽。

(7)给水、热水管安装完后应派专人进行检查,作好成品保护工作。一但有损坏或其他的质量问题,应及时进行修复。

2、排水工程:

2.1排水工程施工程序:

安装准备……预留孔洞及埋及埋设铁件……支架及套管加工……套管及支架的安装……管道安装……卫生器具安装……填堵孔洞……灌水试验……通水通球试验……竣工验收。

2.2预留孔洞、预埋铁件及套管:

施工员在认真熟悉排水设备图纸的前提下,对土建结构图进行核对,以防发生错漏预埋现象,对需预留的孔洞应及时向施工班组作好交底,交底应包括其预留洞大小、位置以及预留方式,排水管支架的预埋铁件应与土建配合,做到位置准确,尺寸合适,防止管道安装过程中的打洞现象。

2.3排水管安装:

(1)排水立管每层设一个伸缩节,横支管合流配件至立管的直线超过2.0M时,应设伸缩节,且伸缩节之间的最大间距不得超过4.0M。

(2)排水管材及配件应有合格证、材质证明,其质量应由质量员检查合格后方可进行安装,安装的质量满足GB5836-86《建筑排水硬聚氯乙烯管施工及验收规程》中的有关规定。

(3)排水管穿墙、楼板时,应预留孔洞,孔洞尺寸应比管外径大50~100MM,并且预留的位置应合适,不得偏移太大。

(4)为保证排水畅通,管道的合流处不得使用正三通、正四通,900弯头等配件。排水横管应坡向立管,其坡度一律采用标准坡度,即:DN150S采用1.5%、DN100采用2.0%、DN50采用3.5%。

(5)排水管立管穿越每层楼板处应加设阻火圈,阻火圈的安装应按标准图施工。

(6)管道安装完毕后,楼层横管部分,采用“试漏胶囊”方法检查其严密性,作盛水试验,系统作通水试验,并分别填写施工记录,须经甲、乙双方签字验收。

给排水工程施工、 - 图文

给排水工程1.1给水、热水施工程序:安装准备……预留孔洞及埋设铁件……支架及套管加工……套管安装及支架安装……管道安装……卫生器具安装……填堵孔洞……水压试验……系统冲洗……调试……竣工验收。1.2孔洞预留、预埋要求:施工员在认真熟悉设计图纸的前提下,对本专业及土建结构施工图进行仔细核对,对需预留管道穿楼板、墙体的孔洞以及管道承