1 安全帽 施工现场人员未戴安全帽,每人扣5分 未按标准佩戴安全帽,每人扣2分 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求,扣10分 10 2 安全网 在建筑工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间链接不严,扣2~10分 安全网质量不符合现行国家有关标准的要求,扣10分 10 3 安全带 高处作业人员未按规定系挂安全带,每人扣5分 安全带系挂不符合要求,每人扣5分 安全带质量不符合现行国家有关标准的要求,扣10分 10 4 临边防护 工作面边沿无临边防护,扣10分 临边防护设施的构造、强度不符合规范要求,扣5分 防护设施未形成定型化、工具式,扣3分 10 5 洞口防护 在建工程的孔、洞未采取防护措施,每处扣5分 防护措施、设施不符合要求或不严密,每处扣3分 防护设施未形成定型化、工具式,扣3分 电梯井内未按每隔二层且不大于10m设置安全网,扣5分 10 6 通道口防护 未搭设防护棚或防护不严、不牢固,扣5~10分 防护棚两侧未进行封闭,扣4分 防护棚宽度小于通道口宽度,扣4分 防护棚长度不符合要求,扣4分 建筑物高度超过24m,防护棚顶未采用双层防护,扣4分 防护棚材质不符合规范要求,扣5分 10 7 攀登作业 移动式梯子的梯脚底部垫高使用,扣3分 折梯未使用可靠拉撑装置,扣5分 梯子的材质或制作质量不符合规范要求,扣10分 10 8 悬空作业 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施,扣5~10分 悬空作业所用的索具、吊具等未经验收,扣5分 悬空作业人员未系安全带或佩戴工具袋,扣2~10分 10 续表

序号 9 移动式 操作平台 操作平台未按规定进行设计计算,扣8分 移动式操作平台,轮子与平台的链接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80mm,扣5分 操作平台的组装不符合设计和规范要求,扣10分 平台台面铺板不严,扣5分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯,扣10分 操作平台的材质不符合规范要求,扣10分 检查项目 扣分标准 应得分数 10 扣减分数 实得分数 10 悬挂式 物料钢平台 未编制专项施工方案或未经设计计算,扣10分 悬挂式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,未设置在建筑结构上,扣10分 斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道,扣10分 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板,扣3~10分 钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严,扣5分 未在平台明显处设置荷载限定标牌,扣5分 10 检查项目合计 表B4、施工用电检查评分表

100 序检查项号 目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 保外电项目 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的防护设施未设置明显的警示标志,扣5分 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求,扣5~10分 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品,扣10分 10 证防护 安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣10分 2 接地与接零 保护施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统,扣20分 配电系统未采用同一保护系统,扣20分 保护零线引出位置不符合规范要求,扣5~10分 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流,扣20分 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求,每处扣2分 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求,扣10~20分 工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω,扣20分 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求,扣5~10分 做防雷接地机械上的电气设备、保护零线未做重复接地扣10分 20 系统 电气设备未接保护零线,每处扣2分 3 配电线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度,扣5~10分 线路截面不能满足负荷电流,每处扣2分 线路的设施、材料及相序排列、档距、与临近线路或固定物的距离不符合规范要求,扣5~10分 电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设不符合规范要求,扣5~10分 未使用符合规范要求的电缆线路,扣10分 10 线路 线路未设短路、过载保护,扣5~10分 室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5m,每处扣2分 4 配电开关箱 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,扣10~20分 箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求,扣10~20分 配电箱零线端子板设置、链接不符合规范要求,扣5~10分 漏电保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏,每处扣2分 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣2分 箱体未设置系统接线图和分路标记,每处扣2分 箱体未设门、锁,未采取防雨措施,每处扣2分 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求,每处扣2分 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求,每处扣2分 小计 20 箱与 用电设备未有各专用的开关箱,每处扣2分 60 续表

序号 5 一般项目 配电室 与配电装置 配电室建筑耐火等级未达到三级,扣15分 未配置适用与电气火灾的灭火器,扣3分 配电室、配电装置布设不符合规范要求,扣5~10分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求或仪表、电器元件损坏,扣5~10分 配用发电机组未与外电线路进行联锁,扣15分 配电室未采取防雨雪和小动物浸入措施,扣10分 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图,扣3~5分 6 现场照明 照明用电与动力用电混用,每处扣2分 特殊场所未使用36V及一下安全电压,扣15分 手持照明灯未使用36V一下电源供电,扣10分 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器,扣15分 灯具金属外壳未接保护零线,每处扣2分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离,每处扣2分 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10分 施工现场未按规范要求配备应急照明,每处扣2分 7 用电档案 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议,扣10分 未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性,扣5~10分 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行10 15 检查项目 扣分标准 应得分数 15 扣减分数 实得分数 审批程序、实施后相关部门未组织验收,扣5~10分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实,扣3分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实,扣3分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实,扣3分 档案资料不齐全、未设专人管理,扣3分 小计 表B5、起重吊装检查评分表

40 检查项目合计 100 序检查项目 号 1 保证项目 2 起重机械 施工方案 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批,扣10分 超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证扣10分 未安装荷载限制装置或不灵敏,扣10分 未安装行程限位装置或不灵敏,扣10分 起重拔杆组装不符合设计要求,扣10分 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字,扣5~10分 10 10 3 钢丝绳与地锚 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准,扣10分 钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求,扣10分 吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准,扣10分 吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置,扣5~10分 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求,扣8分 10 4 索具 索具采用编结连接时编结部分的长度不符合规范要求,扣10分 索具采用绳夹连接时,绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求,扣5~10分 索具安全系数不符合规范要求,扣10分 吊索规格不匹配或机械性能不符合规范要求,扣5~10分 10 5 作业环境 起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采用有效加固措施,扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求,扣10分 10 6 作业人员 起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符,扣5~10分 未设置专职信号指挥和司索人员,扣10分 作业前未按规定进行安全技术交底或交底未形成文字记录,扣5~10分 10 小计 多台起重机同时起吊一个物件时,单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求,扣10分 吊索系挂点不符合专项施工方案要求,扣5分 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过,扣10分 起重机吊具载运人员,扣10分 吊运易散落物件不使用吊笼,扣6分 60 7 一般项目 起重吊装 10 8 高处作业 未按规定设置高处作业平台,扣10分 高处作业平台设置不符合规范要求,扣5~10分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规范要求,扣5~8分 未按规定设置安全带悬挂点,扣8分 10 续表

序号 9 一般项10 目 警戒监护 构件码放 构件码放荷载超过作业面承载能力,扣10分 构件码放高度超过规定要求,扣4分 大型构件码放无稳定措施,扣8分 未按规定设置作业警戒区,扣10分 警戒区未设专人监护,扣5分 小计 10 检查项目 扣分标准 应得分数 10 扣减分数 实得分数 40 检查项目合计 100

安全检查评分表

1安全帽施工现场人员未戴安全帽,每人扣5分未按标准佩戴安全帽,每人扣2分安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求,扣10分102安全网在建筑工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间链接不严,扣2~10分安全网质量不符合现行国家有关标准的要求,扣10分103安全带高处作业人员未按规定系挂安全带,每人扣5分安全带系挂不符合要求,每人扣5分安全带质量不符