河南利源煤焦中心配电室 6kV开关柜更换工程
施工组织措施计划
批准:
审核:
编制:
2017年4月15日
目 录
一、编制依据 二、工程概况 三、组织措施 四、安全措施 五、技术措施 六、质量保证措施 七、环境保护及文明施工 八、检验及试验计划 九、危险点分析及控制措施 十、施工方案 十一、停电计划 十二、工程进度表
一、 编制依据:
(一) 电力行业标准《电气装置安装工程质量检验及评定标准》DL/T5161.4-2002;
(二)电气装置安装工程高压电器设备施工及验收规范GBJ147-1990; (三) 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992; (四) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-1992; (五) 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-1990; (六) 电气装置安装工程电气设备交接及验收规范GB50150-1991; (七)《国家电网公司电力安全工作规程》、《变电站运行管理规程》。
二、 工程概况:
一次部分:
1、更换23面旧GG-1A式6kV开关柜为河南森源KYN-28中置式小车柜; 2、新增1套(两面屏体)100AH直流充馈电系统。
二次部分:
1、新开关柜就地布置国电南京自动化保护装置(线路8套,光纤差动4套,电动机3套、变压器7套); 三、 组织措施:
为了协调各部门的工作,全面控制施工质量、进度、安全及文明施工,特设立现场项目负责人对该工程进行全面管理。现场项目负责人的组成如下:
㈠项目管理组织结构: 技术负责人: 工程质检负责人: 李清亮 工程安全负责人: 环境保护负责人: 试验负责人: 电气施工负责人: 一次施工负责人: 二次施工负责人: 项目负责人: 电 话: 工程起重负责人: 自动化调试负责人: 保护调试负责人: ㈡职责及分工 1.现场总负责人:
1)全面负责工程的生产质量和安全工作,统一协调材料、劳动力、施工机械等需求,主持现场生产安全会,坚持两个文明一起抓。
2)在施工中,认真执行有关技术规范、验收规范和标准,为实现优质工程而努力。
2.项目技术负责人:
1)负责现场施工的技术管理工作,监督现场人员严格按照国家颁发的施
工验收规程进行施工。负责对每个单项工作进行质量和技术上验收,对不符合规范要求的工作要立即制止,并要求限期返工。发现技术上问题会同负责人商量,并订出相应的措施,负责解决设备、技术上难题。 2)严格执行《三级验收制度》,不合格者坚决返工。 3.项目质检负责人:
负责监督施工人员在施工过程中严格按照施工流程、工艺进行施工,对施工的每个环节进行检查,负责组织班组质量验收。 4.项目安全负责人:
1)负责现场的安全工作,每天工作前召开班前会,认真交待当天工作的安全注意事项,做好记录向工作人员交待清楚安全措施,在保证安全的前提下,确保施工任务的完成。
2)上班前必须检查班组人员的劳动防护用具、工机具等,发现问题及时处理或上报负责人共同解决。 5.环境保护负责人:
1)每天工作完毕,负责检查各小组施工现场的清洁情况,做到废料集中、材料物品摆放整齐,坚持文明施工。 6.项目工作负责人:
1)负责现场设备的安装、调试工作。在工程负责人领导下,负责组织本班组人员保质、保量,按时完成各项施工任务。
2)每天应召开班前班后会,交待安全注意事项,布置施工任务。在施工负责人领导下,负责组织本班组人员按时安全高效完成施工任务。 7.起重负责人:
1)负责现场相应的起吊工作。
2)对吊车进行监管,检查吊车司机的“三证”和公司物流对其检查的检验单。配合负责人对吊车人员进行安全注意事项的交待。 8.试验负责人:
1)严格按照试验有关的规程进行试验工作。对施工中所使用的试验和测量设备应按照规定的周期进行校准和调整,以便提供正确可靠的数据。 2)全面准确地填写试验资料,并提交有关部门,对出具的试验报告负责。 3)发现可能造成质量事故的隐患,有权通知施工负责人采取措施或暂停施工,并报告领导和有关部门。 (二)准备工作:
1、进行现场查勘,了设备状态及所处位置和停电范围,收集相关资料。填写“工程查勘记录”。编制施工组织、技术、安全措施、起吊方案、施工进度表、设备材料计划。
2、准备好施工用的设备和材料(详见设备材料清册)。
3、按规定对全体施工人员进行施工安全技术交底,使全体工作人员明确工程概况、进度要求、质量标准。
4、准备好相关的“质量控制卡”,在施工中按进度如实填写。 5、办理“工程开工报告”、动火工作票,遵照变电站相关规定办理工作许可和开工手续。作业准备工作及条件:
6、安装人员必须对施工设计图纸及相关技术资料进行学习,参加技术交底活动。熟悉掌握本工程断路器的安装特点、技术要点、施工方法及工艺要求。
7、专用工机具、设备、器材的配备。施工班组应准备好尼龙吊绳、钢丝绳、塑料薄膜、水平仪等机具设备。
8、劳动力组织合理,各岗位人员调配充分,并确保持证上岗。
四、 安全措施:
1、在开工前应组织施工人员学习《安规》的有关部分,作好学习记录,起重工具在开工及使用前应检查并合格,作好检查或试验记录。 2、工程开工前,应到施工现场详细查勘,制定详尽的施工计划及进度计划;根据现场实际,做好危险点预案。
3、严格执行班前、后会制度,工作前要交代安全注意事项,工作内容,质量要求,收工时应对现场作仔细检查及时发现不安全因素并加以排除。 4、现场工作人员必须统一着装,戴好安全帽,在带电设备上工作应戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上。
5、易燃易爆物品应指定专人在固定地点按规定保管,氧气、乙炔应分开存放于阴凉处,钢瓶上避免沾油并设明显警示牌。
6、现场备齐足够的灭火器材,用以在发生火灾时能及时扑灭。 7、现场工作人员应有明确分工,并有小组负责人,各小组人员不得交叉进行工作,因工作需要必须进行交叉作业时,应征得现场工作负责人得同意,并制定出安全措施后方可进行。
8、施工电源应由专人管理,严禁乱拉乱接,机具设备外壳必须可靠接地。 9、施工现场设备的运输,施工班组必须作好安全措施,防止设备在搬运过程中造成人身或设备损伤事故。
10、起吊时平台应固定牢固,并核实起吊方式、重量能否满足要求,并
且不租用有快放装置的吊车。同时有专人负责进行监护起吊设备周围的安全。
11、对电缆、开关柜进行高压试验的工作范围内,应清除所有无关人员,并设置临时遮拦,派专人监护,保持可靠的通讯联系,按相关安全规定做好必要的安全措施。
12、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须进行停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮拦。
13、严格贯规作业,搞好“三不伤害” 工作。 14、现场安全标志、警告标志齐全、醒目。
15、施工中搬运长梯子、长物件时应两人放倒搬运,并与带电设备保持足够的安全距离。
16、严格按工作票中所列的安全措施一次完成,施工人员严禁穿越围栏,严禁私自变更现场安全措施。
17、在6KV开关室内安装一段开关柜时,注意与另一段运行设备保持足够的安全距离,就位时应防止振动过大。
18、工作完成后,应检查施工现场,有无工具机遗漏在设备上,并做好现场清洁工作。
19、工作中不得野蛮施工,在拆除过程中防止振动误跳开关。 20、所有旧屏、旧电缆的拆除必须有相关人员现场把关,确保施工安全。 21、二次回路工作需带电作业时,必须站在绝缘垫上,使用带绝缘把手的工具(其外露导电部分不得过长,否则应包扎绝缘带),同时将邻近的带电部分和导体用绝缘器材隔离,防止造成短路、接地和触电。
五、 技术措施:
1、认真贯彻《电力建设工程施工技术管理制度》,加强技术管理。实行技术工作负责制,工作落实到人。编制切实可行的“施工组织计划”及重要项目的技术措施,保证优质高效地完成本工程。
2、搞好技术交底工作与开工前的动员工作。每道工序开工前,技术负责人应向施工班组进行交底,使每个施工人员明确工程概况、工期及质量标准。严格按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求施工,确保工程质量,不留隐患。
3、加强安全质量管理工作,制定保证安全、质量的详细计划和技术措施,防止任何重大安全质量事故。做好工程技术总结,在施工过程中,每个工程技术人员应注意积累资料,待工程竣工后,写出工程的施工技术总结,以提高今后的施工技术水平。
4、对于安装的设备,必须先了解其原理、结构,然后按照设计要求与厂家说明书进行安装并如实填写安装调试记录,完工后连同说明书一起移交给有关部门。
5、所有安装设备的试验必须按国家及市电力公司有关规程进行,不得漏项。如实填写试验报告,工程竣工时,将试验报告及图纸资料如数移交有关部门。
6、为保证工程质量,必须坚持三级验收制度。即班组自检、分厂复查、公司验收。未经验收一律不算竣工。
7、二次工作必须严格照图施工,做到电缆排列整齐、布线美观、编号正确、标志清楚。
8、进场前工作人员必须首先熟悉施工内容、图纸、运行设备及安装设备情况。
9、保护屏、二次回路的拆除及新安装必须按图施工,现场需备齐全的新旧图纸各一套。
10、二次回路有更改情况的需经监理、设计许可,工作负责人和技术负责人认可并同时在图纸上标示后才能更改。
11、在二次回路工作应注意安全,不得引起直流回路短路、严禁将电压回路短路、电流回路开路。
12、现场工作开始时,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和工作设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对工作设备名称、编号,严防走错位置。
13、设备在运输、搬运过程中,应加强管理,避免易碎件损坏;所有设备开箱时,供应部门、设备厂家必须到场,并作好开箱记录,及时收集设备合格证及有关出厂试验报告,若没有相关资料,应及时通过供应部门索取;在工程投产前,整理装订成册,移交档案室。
14、本工程施工现场情况复杂、施工交叉作业点较多,现场负责人应注意相互间协调配合,做到文明施工。
15、本工程所涉及的设备工作时,应严格按照厂家和相关技术要求进行安装、调试和接线,所施放的电缆应吊牌清楚。
16、本工程涉及的电缆进行接线时,注意核对相序,仔细做好线路的挂牌和相色,并按既定的定相和换相方案予以实施。
17、旧柜拆除的过程中,退出的各电缆要认真做好记录,挂好相应的标
识牌,防止电缆恢复时误接线。
18、在做高压试验时,高压试验设备的外壳必须使用不得小于4㎜的导线接地。
19、配合通、远、继人员调试时遇改动需经现场技术员、分局相关部门同意后方可实施。
20、工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本身工作无关时方可继续工作;若异常情况或断路器跳闸是本身工作所引起,应保留现场并立即通知运行人员,以便及时处理。 21、安排好设备存放场地,要求场地平整、无积水、无腐蚀性气体;检查平整运输路线,要求平坦保证运输安全;组装场地地面清洁干净,做好防尘、防潮措施。
22、拆除电缆前,应验明电缆确实无电后方可拆除。 23、拆除电缆芯时,应逐芯切断,严禁整根电缆一齐切断。 24、拆除后的电缆芯应用绝缘胶带包好。
25、电缆敷设:电缆敷设前应对电缆规格、长度进行统计,并对电缆盘进行标号,并准备好机具,组合好人员,使电缆敷设改造顺利开展。电缆桥架、电缆穿管型号、规格符合设计,固定应牢固,接地应良好。电缆敷设时应有防止电缆磨损打滑措施,其弧度、余度满足规范要求。布置应合理、尽量避免交叉。电缆敷设时,在转弯处两端,和直线段内应均匀地用尼龙扎带绑扎牢固。对电缆的规格型号、起止地点,应标示清晰。电缆防火墙的个数、地点,使用材料、防火涂料涂刷厚度、面积、用料应严格满
足设计、规范要求,电缆孔洞的封堵应平整、密实、美观。
26、二次接线:二次接线应保证横平竖直、整齐美观,多股芯线的必须搪锡压接线鼻子。单股如需绕圈的其绕向应和螺钉紧固方向一致。二次接线必须按安装图进行,保证其正确性。投运前,应反复多次紧固螺钉,同时对回路进行检查,特别注意的是防止电压回路短路,电流回路开路。 27、开关柜安装:
27.1、开箱检查。检查开关柜包装箱内设备及零部件齐全、完好,安装专用工具、技术资料齐全,符合设计图纸要求;
27.2、按照制造厂的部件编号和规定进行组装、机械调整。
27.3、现场试验:电气设备的试验、调整应严格按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、产品说明书要求进行,达到标准值,满足规范要求。
28、对市局印发的《变电站电缆阻燃措施技术要术》中所要求封堵的电缆孔洞必须进行封堵,对要求涂刷防火涂料的部位必须涂刷。 29、封堵施工中应注意施工的工艺要求,有机堵料应平整、美观。 30、做好土电交接验收,保证设备基础预埋件高低误差不大于±1mm。预埋件偏移轴线不大于±2mm。
31、准备好电源、水源、气源,清除设备表面的污染。
六、环境保护及文明施工:
为了使河南利源煤焦中心配电室6KV开关更换工程的施工管理逐步走向规范化、现代化,塑造良好的企业形象,并且通过贯彻文明施工来创造更安全的施工环境、以及更多的工程效益,特制定如下文明施工管理规定,
请各有关部门遵照执行。 (一)、组织机构:
1、负责文明施工方案的审定、批准;及文明施工管理网中各级人员的任用。并负责组织检查工作。
2、在工程部设立文明施工办公室,负责对现场传达上级最新的指示、要求,并监督实施。
3、各现场项目负责人为文明施工的具体负责人,负责编制现场文明施工的具体规定及组织实施。
4、各班班长都是文明施工管理网中的成员,在项目负责人的领导下开展具体工作。
(二)、文明施工目标:
1、创造更安全、整洁的施工环境,力求将现场的事故率降为零。 2、使所有施工过程处于更加有序、可控制的状态。
3、通过长期的文明生产活动,最终达到降低施工成本的目标。 (三)、现场文明施工管理规定:
1、施工负责人每天安排工作时交待文明施工注意事项,随时检查,督促施工人员搞好文明施工。现场醒目的位置设有文明施工的标语。
2、所有进入现场的施工人员统一着装,严禁赤膊工作,必须佩带胸牌。 3、施工技术文件及日常管理文件应做到填写及时、有效并保管有序,方便查阅。
4、施工用材料、设备分类存放,摆放有序,按材料保管要求作好防雨、防晒等措施,并做好标识。
5、现场设有施工废弃物的临时堆放地点,存放的废弃物应及时清理出场,每天应及时打扫现场清洁,随时保持施工现场整洁。 6、施工现场禁止吸烟。
7、遵守变电站有关规定,不得进入与工作无关的场所。 8、工地设有供水点,水质应符合卫生标准。
9、各班应配备医药急救箱,由进行过医疗急救培训合格的人员管理。 10、施工危险区域设有明显的安全警示及设施。严格执行安规及安全措施中有关规定。
11、各种施工机具应有安全操作规定。并悬挂在机具设备附近。 12、施工中要加强对废气及噪声的管理。废油、废气要注意防渗漏及回收,以防污染周围环境。
13、施工现场严禁进行一切娱乐活动。
14、工程竣工后应立即将施工现场打扫干净,交运行单位验收。 15、如现场出现工作人员人身事故,现场总负责人应立即上报,同时安排车辆及人员送就近医院救治。
16、现场严禁饮酒及滋事斗殴,违者将处以重罚。
七、检验及试验计划:
按相关试验规程进行。
序号 检验及试验对象 检验及试验项目 1、测绝缘电阻; 2、交流耐压试验; 4、测直流电阻; 5、机械特性试验 数量 23台 备注 1. 6KV真空断路器 2. 6KV CT 3. 6KV PT 4. 6KV避雷器 5. 10KV电力电缆 1、 绝缘电阻试验; 60只 2、 交流耐压试验; 3、 电容器及介损测试; 4、 直流电阻测量; 5、 变比校核; 6、 极性试验; 7、 伏安特性试验; 8、 局部放电试验; 9、 比角差试验 1、 绝缘电阻试验; 6只 2、 工频耐压试验; 3、电容器及介损测试; 4、直流电阻测量; 5、极性试验; 6、局部放电试验; 7、比角差试验 1、 测量绝缘电阻; 22只 2、 测量金属氧化物避雷器的直流参考电压及其75%时的泄漏电流; 3、 检查放电记数器动作情况及避雷器基座绝缘; 1、 测量绝缘电阻; 23根 2、 交流耐压试验及泄漏电流测量; 3、 检查电缆线路的相序 运行的电缆只对相序进行检查
八、危险点分析及控制措施:
作业项目 危险点 控制措施 1. 特殊作业人员必须持证上岗。 2. 必须定期对机具设备进行保养维护,工程前必须对1、作人员无证上岗。 机具设备进行保养维护,工程后 必须对机具设备进行2、不按操作规程和维护保养维护,并作好记录 保养制度操纵保养。 3. 起重工必须持证上岗,起重工作必须专人指挥,统3、起重工作无专人指一信号和手势。 挥,无统一信号。 4.作业人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 4、作业人员不正确佩带5。起吊重物时现场负责人、安全员、起重负责人应严安全帽。 禁作业人员从重物下通过,并制止其他人员从重物下通5、人员违规从起吊重物 过。 准备 下通过。 6.材料购置必须在电力指定的有资质的生产厂家购买,工作 6、材料未执行进货检验。 班组技术员、质检员必须对进货材料进行验收(材料外7、吊车在高压设备区作 观、合格证、使用说明书及相关技术资料)。 业时误触带电体。 7.吊车变电站起吊设备必须专人指挥,设专人监护,8、设备运输途中绑扎牢。 并与带电设备保持足够的安全距离(10KV0.7米)同时9、氧气、乙炔混装。氧向吊车操作人员进行安全交底,检查其三证是否齐全,气、乙炔存放距离不并有记录。 够 8.正确绑扎及牢固 10、行车故障。 9.氧气、乙炔分车装运。存放距离大于8米 (吊车、货车、工程车) 10.车辆行车前检查行车后维护,租用的车辆应车况良好 1、工作前严格进行三交待,明确工作任务、工作地点及安全措施。 误登、误碰带电设备误入 2、工作地点装设安全围栏,悬挂“止步,高压危带电间隔 险”标示牌。 3、严格执行派工单和工作票制度。 发生触电事故、或高处坠一 落 次 设 备 安 装 起重设备 误碰带电设备 1、认真核实所申请的停电范围及布置的现场安全措施符合工作的要求。 1、工作负责人会同吊车司机确定吊车起吊位置,明确带电部位,以及与带电设备的安全距离,交待安全注意事项。 2、起重时控制吊臂回转尺寸、角度,必要时设专人监护。 3、起重负责人与吊车司机明确指挥信号。 1、在工作前,应先验电,在两侧挂接地线后再工作。 2、工作人员必须在接地线保护范围内工作,严禁先工作后挂接地线。 电伤人 作业项目 危险点 控制措施 1、持证上岗,正确使用。 2、氧气、乙炔保持8米的安全距离。 电火焊施工 3、有操作规程和注意事项。 4、电焊机外壳可靠接地。 施工用电设施应经设计并经有关部门审核,批准方施工用临时电源开关柜可投入使用,竣工后应验收合格方可投入使用,使用满短路起火 足开断容量的开关及电缆,开关柜周围不堆放杂物,低压用电设专人维护管理。 电缆沟盖板伤电缆 1、搬动电缆沟盖板应轻拿轻放,避免伤及电缆。 1、在继电保护屏间的过道上搬运或安放试验设备时,要注意与运行设备保持一定距离,防止误碰造成保护误动。 保护误动 2、不允许在运行中的保护屏上钻孔,尽量避免在 运行中的保护屏附近进行钻孔或进行任何有震动的工二 作,如要进行,则必须采取妥善措施,以防止运行中的次 保护误动作。 设 1、现场工作按图纸进行,严禁凭记忆,凭经验作备 为工作的依据。如发现图纸与实际接线不符时,应查线安 核对,如有问题,应查明原因,并按正确接线修改更正,装 误接线 然后记录修改理由和日期。 2、修改二次回路接线时,事先必须经过审核,拆动接线前先与原图纸核对,接线修改后要与新图核对,并及时修改底图。
九、施工方案:
十一、停电计划:
序工程名称 号 主要工作内容 河南利源河南利源煤焦中心煤焦中心 配电室开配电室开1 2 关柜更换关柜更换工程工程6kV 6kV I段施工 II段施工
停电范围 要求安排停电 时间和工期 备注 十二、工程进度表:(第一阶段) 序号 工作内容 时间 天数 29 30 31 1 1 11 10kV洞辉#638负荷改接至洞街#614 10kV洞原#647负荷改接至洞龙#625 14月 11月 1 ~ 2 3 ~ 5 7 8 11 17 28 ~ ~ ~ ~ 10 16 27 30 1 12月 2 ~ 4 5 ~ 9 10 11 ~ 13 1. 2. 3. 查 4. 5. 10kV临时过渡电缆施放 10kV临时过渡电缆电缆头制作 新电缆试验、新电缆与分支箱搭头及定相检 1 1 1 1 拆除原有的10KVII段开关柜(不包括10kV分段开关、刀闸柜)。拆除直流屏至10KVII段的储能电源电缆;拆除交流配电箱至10KVII段开关柜上6. 的柜内照明及加热器电源电缆;拆除10kV开关柜至控制屏、保护屏、遥信屏、遥控屏的电缆;拆除10KV#2PT柜至保护屏、中央信号屏、遥信屏5 的电缆; 由土建对10kVII段开关柜基础、10kV#2站用10 7. 变基础进行改造。 11月18日至12月4日,进行10kVII段开关柜新柜安装、新柜二次电缆施放、接线及试验,将退出的10kV电缆逐一转移至出线开关柜;新安装10kV#2站用变及相应电缆施放、试验及接17 8. 入;新低周减载屏安装、二次电缆接入及调试;交流、直流电源暂接回原位 12月5日至9日,由南岸供电局相关专业人员对10kVII段开关柜进行调试。 9. 12月10日,对10kVII段开关柜进行验收、10. 消缺。 12月11日,对10kVII段开关柜投运,由南11. 岸供电局负责相序的核定。 5 1 1 12. 13. 10kV洞辉#638出线电缆改接至10kV2段出线开关柜 关柜 10kV洞原#647出线电缆改接至10kV2段出线开1 1
第二阶段
序号 工作内容 时间 天16 21 数 13 14 15 ~ ~ 31 20 30 12月 1月 1 11 17 ~ ~ ~ 22 23 24 25 10 16 21 26 10kV洞龙#625负荷改接至10kV#2段28号出线14. 柜 1 1 10kV洞报#621负荷改接至10kV#2段29号出线柜 10kV洞广#611负荷改接至10kV#2段30号出线16. 柜 拆除原有的10KVI段开关柜,拆除直流屏至10KVI段的储能电源电缆;拆除交流配电箱至10KVI段开关柜上的柜内照明及加热器电源电缆;拆除10kV开关柜至控制屏、保护屏、遥信屏、17. 遥控屏的电缆;拆除10KV#1PT柜至保护屏、中央信号屏、遥信屏的电缆; 由土建对10kVI段开关柜基础、10kV#1站用18. 变基础进行改造。 15. 1 1 1 1 11 1 进行10kVI段开关柜新柜安装、新柜二次电缆施放、接线及试验,将退出的10kV电缆逐一转移19. 至出线开关柜;新安装10kV#1站用变及相应电缆施放、试验及接入;新低周减载屏安装、二次电缆接入及调试 由南岸供电局相关专业人员对10kVI段开关20. 柜进行调试。 5 10 17 5 21. 对10kVII段开关柜进行验收、消缺。 对10kVII段开关柜投运,由南岸供电局负责22. 相序的核定。 23. 10kV洞龙#625负荷恢复接线 1 24. 25. 10kV洞报#621负荷恢复接线 10kV洞广#611负荷恢复接线 1
中心配电室kV开关柜更换施工组织措施计划 - 图文