技术负责人 工程技术部 经营核算部 监控管理部 物资供应部 管道安装组 起重吊装组 电气安装组 设备安装组 焊接作业组 项目经理:负责组织编制项目质量保证计划,组织质量保证体系的现场实施,对本经理部的工程量和工作质量负责,认真贯彻落实上级关于质量的政策、法规、正确处理工作进度与质量的关系确保质量达到预定目标。
项目技术负责人:负责组织编制项目施工组织设计,审批作业指导书,负责向有关技术人员进行施工组织设计和施工方案交底,组织图纸会审,负责推广新技术新工艺等四新技术。
各专业人员的职责:
1、各专业工长:负责整个工程的施工组织实施、施工组织进度安排、协助项目经理搞好各专业工种之间的生产协调。
2、预算员:负责整个工程生产计划安排、合同管理、工程预决算。
3、安全员:负责整个工程的安全生产和文明施工工作。
4、质检员:负责整个工程的质量检查及施工质量记录。
5、仓库保管员:负责整个工程的材料、设备及成品的保管及发
放工作。
6、材料员:负责各种设备及材料的采购,根据工程进度分期分
- 11 -
精品资料网(http://www.cnshu.cn)
25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座
批购进材料并确保质量。二、施工组织措施
1. 办理各项施工手续
2.认真做好有关技术准备工作
a 积极做好图纸会审工作。在项目技术负责人的组织领导下,认真熟悉图纸,在此基础上会同业主和设计单位进行图纸会审;
b 准备好有关施工技术标准、规范,收集好有关技术资料,由项目技术负责人进行技术交底工作。
c 编制有关分项工程的施工技术和组织措施。
3.编制施工预算。作好材料、人工和机械设备的准备。
4.做好物资准备工作,搭设好现场临时设施,并做好标准化管理,配备必要的消防器材,制订保管、防火、防盗及值班和领用手续制度。
5.做好劳动组织准备。选择好施工作业队伍,并合理搭配好各专业工种技术工人与普通工人的比例,签订好有关劳务用工合同。
- 12 -
精品资料网(http://www.cnshu.cn)
25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座
第五章 主要施工方法和技术措施
一、 水系统管道安装
水平干管及立管先行安装,安装顺序从底层到顶层逐层进行,可进行支管配管逐层安装。
水系统管道安装必须符合以下规定:
a 管道安装前须将管内污物及锈蚀清除干净,必要时用重碱水清洗后用水冲净,安装停顿期间对管道开口应封闭保护。无缝钢管采用焊接,热镀锌钢管采用螺纹连接,PP-R钢塑管采用热熔连接,钢管壁厚严格按设计要求。
b 管道安装的坡度和标高必须符合设计要求,如有疑义必须征得设计人员同意并出据修改通知单。
c 管道支、吊架的安装应与土建密切配合,按国标95R402进行施工,选择位置要正确,埋设应牢固,必须注意不影响结构的安全。与管道接触处须垫经防腐处理的硬木衬垫隔热,木垫厚度与保温厚度相同,宽与支吊架一致,表面应平整。
- 13 -
精品资料网(http://www.cnshu.cn)
25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座
d 管道支、吊架的最大间距按设计总说明,并按管径的大小分别用不同规格材质做支吊架。
e 管道穿墙及楼板应设比管径大2号的套管,套管应和墙面或楼板底水平,比地面高30mm ,管道与套管的空隙应用隔热材料填实。并不得用作管道的支承点。
f 立管支架,两每层设一个。
g 水管系统最高处应设置排气阀 ,最低点设置泄水伐,循环水管原则上不小于0.3%坡度。
h 管道穿过伸缩缝时,在伸缩缝一侧应设置补偿器。设有补偿器的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求。
二、水系统管道的吹污和试压
1.管道安装后应进行分层冲洗,把管道内的污物及焊渣清洗干净后方能与设备连接。
2.每栋住宅楼室内部分水系统管道安装完毕后,均应按规定作水压试验,试验压力设计要求为0.8 MPa,10分钟压降小于0.02MPa,且不渗漏为合格,合格后方能保温。
- 14 -
精品资料网(http://www.cnshu.cn)
25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座
第六章 机械设备计划和劳动力安排计划
附表一、计划投入的主要施工机械设备表
序号 机械或 型号规格 设备名称 Bx6-160A、1 电 焊 机 BX3-315、 2 3 4 5 套丝机 氧割气焊机 电 锤 打 孔 机 2台 1套 6把 1把 - 15 -
国别数量 产地 额定功率 生产能备注 力 1台 国产 国产 国产 国产 国产