好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

纸浆浓度控制仪说明书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

③、DN12长度140MM的连接螺栓4条 ④、0~1.0MPa压力表及配套弯管l套

⑤、所需DN65管道长度和DN65弯头数量根据引水管道走向而定

⑥、水压不足0.2MPa,应加装适量杨程水泵l台,保证供水压力大于0.2MPa 2)要求条件

①送浆泵需要有一定的扬程,该扬程要满足取浆筒取浆的需要。即在安装好取浆筒后,

在截止阀B未全开的情况下,取浆筒能获得合适的浆流量。

②压力白水或压力清水,需要压力约l.5—2.0KG/CM的白水或清水,且压力稳定。

工艺上一般要求白水,但是白水要清洁,以不堵塞电动阀为准。 。

③环境上要求控制器应放置在干燥、凉爽的环境下,温度10--25摄氏度、湿度小于

6 0%。如果现场没有现有的合适环境,则应该新建一个仪表室。也可以特别选配一个密封仪表箱。

④电源要求是220V,100w交流,最好接在单独回路,保证供电质量和不间断。 3)安装注意事项 .

①上浆稳定,来浆压力保证稳定,在工作时段内来浆压力不波动。

2回流正常,保证回流正常要考虑的因素大致有几个:回浆管路长短,回浆管路高度差以及纸浆的流动性(与浓度和打浆度有关。浓度高不易流动。打浆度低参水快,不易流动。如果浓度高或打浆度低,则需要浆管路短和高度差大)。

③取浆通路尽量短,取浆通路的长短直接影响控制的反应速度,从而影响控制效果。取浆通路短,控制的反应速度可以提高。浆流量适中,如果浆流量过小,测量的结果将会滞后,影响控制的反应速度,从而影响控制效果。但是浆流量也不能过大,因为流量过大会减少调浆箱的浆量。

④取样筒的安装要保证水平垂直、牢固并尽量避免可能引起的震动。传感器安装时要注意不要安装在可能经常被水溅到的地方,安装位置应以得于检修为宜。

⑤主机的安装位置应选择在干净、干燥、温度较低的室内,最好安装在仪表室内。安装要牢固,高度应以利于人工操作为宜。电动调节阀尽量垂直安装,一般认为垂直安装的阀门不容易堵塞。

⑥连接电缆要按照规范操作,应注意不要与动力电缆并行。

4)电动球阀安装

A、电动球阀可垂直和水平安装

B、电动球阀的四周要留有必要的接线和维护空间 C、电动球阀的流向标示箭头要与稀释水流向一至

五、面板显示

三、面板

1、红色数码字表示浓度的设定值,即我们期望的浓度值如:2.30%表示想要将纸浆的浓度控制在2.30%。

2、绿色数码字表示实际检测到的纸浆浓度值,正常情况下,设定值和测量值应接近。 3、手动、自动切换:仪表上电时仪表处于自动工作状态,此时自动灯亮,接A/M键可切换到手动状态,此时手动灯亮表示手动,再按A/M键可返回到自动状态。在手动方式下,按 上 键开阀灯亮开阀动作;按 下 键,关阀灯亮,表示关阀; 按 左 键阀门停止不动作。按上下键两秒以内处于点动,大于两秒持续开阀或持续关阀。

六、浓度设定值的更改

按SET键五秒以上,直到是显示OA,此时松开SET键,再按A/M键进入显示原设定值,(上窗口显示AU,下窗口显示原设定值) 再按上下键修改原值(此时左键为移位键),完毕后,再按A/M键记忆并退出,再按SET键恢复正常显示。

七、浓度设定值的确定

浓度设定值应在纸浆浓度的变化范围之内,具体方法如下:

1、正常工作时,将仪表转到手动状态,人为地将水阀开到3左右的位置,等几分钟后,观察此时的测量值,将此测量值作为设定值即可。注:阀行程时间为25秒。

2、也可以将水阀开到最小和最大时,分别记取测量值在此两值之间选一个中间值作为设定值。

3、也可以凭经验和实际的浓度范围设定合适的值。

4、其他参数设定,按SET键五秒以上,直到是显示OA再按左和上下键改为1234再按A/M键第二组参数显示ncF,再按下键选择其他参数项,通过按A/M键进入,(末位闪烁时即可修改原)参数值修改原值,修改完毕后,按A/M键记忆,再按SET直到显示正常数字即可。参数值可以参考后面的参数说明,

其它参数项说明 常用值 (OA) : 密码 1234 (Au) : 设定值 2.50%

(ncF) : 调节灵敏度 0.01% (AF-c) : 调节间隔时间 14秒 (AFT) : 调节时间比例 10秒 (TL) : 最小阀门调节时间 0.1-10.0

1.在手动方式下,分为点动方式和连续方式:

① 点动方式:按一下上 键,阀门点动开一次;按一下下键,阀门点动关一次。点动时间由nT设定。

② 连续方式:按住上 键2秒以上不松开,阀门长开,按住下 键2秒以上不松开,阀门长关,按 左 键停

③ 在点动方式下,如果相邻两次调节方向相反(如上次是开阀,本次是关阀),则本次调节时,阀门动作的时间为阀门回差时间加上点动时间。

2.在自动方式下,:

① 仪表每隔AF-C 时间进行一次调节,浓度测量值与浓度设定值 比较,偏差小于ncF时,输出不动作;偏差大于ncF 则进行调节。

动作时间=[(|浓度测量值-AU |-ncF )/浓度量程]×AFT

其中动作时间计算结果分辨到0.1秒,如果计算结果小于0.1秒,则按0.1秒动作。 ② 如果相邻两次调节方向相反(如上次是开阀,本次是关阀),则本次调节时,阀门动作的时间为阀门回差时间加上计算出的动作时间。

② 正向调节:正偏差时开阀动作,使阀门开,负偏差时关阀 动作,使阀门关,每次开阀或关阀时间长度由动作时间计算值决定

九、仪表接线

信号线插头(四芯) N为零线

1 2 3 传感器电机插头(三芯) 电源进线 电动阀接线柱 注:传感器叶片旋转方向逆时针为正常,否则调换电源进线相序。

屏蔽线:RVVP 3*0.3 (镀锡铜丝屏蔽)型控制导线 电动V型球阀:AVVR 3*0.3(加抗拉绳)型控制导线 传感器电机:AVVR 3*0.3(加抗拉绳)型控制导线 三相四线制电源:AVVR 5*1.5型控制导线(用户自备)

十、故障判断及处理

1、正常工作时,测量值和设定值误差在±0.01以内,此时水阀不动作,超过±0.01以上时开始自动调节,调节过程约30-100秒之间,如果长期偏差过大,可再观察水阀的开度,如果水阀在最小或最大位置,说明设定值不合适,可修改设定值(水阀最小时,测量值应低于设定值,反之则相反)。

2、如果测量值为0,或6.0以上可能是传感器故障应清洗传感器后再试,还不行应送厂家修理。

九、日常维护

1、传感器应定期清洗内部的浆渣等杂物,在取传感器时,应小心轻放,不可撞击里面的刀片,更不可强行用力拉拽,正常时3-6个月清洗一次,停车时间长时,也应清洗管道及传感器。

2、水阀和仪表为非易损件,注意防水,防湿。

产品部14小时咨询电话13323918984

纸浆浓度控制仪说明书 - 图文

③、DN12长度140MM的连接螺栓4条④、0~1.0MPa压力表及配套弯管l套⑤、所需DN65管道长度和DN65弯头数量根据引水管道走向而定⑥、水压不足0.2MPa,应加装适量杨程水泵l台,保证供水压力大于0.2MPa2)要求条件①送浆泵需要有一定的扬程,该扬程要满足取浆