好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程联系单(新)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附:错误!轴独立柱基插筋配筋图 承包单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 项目经理: 日 期:

监 理 项目监理机构: 单 位 监理工程师: 意 见 日 期: 建设 签 章: 单位 年 月 日 意 见 设计签 章: 单位 年 月 意 见 日 注:1、本表适用于无专用表格,但又必须提出得不干涉及费用问题得联系事宜。

2、本表一式二份,需设计单位、施工单位同时确认时,可根据需要增加。

工 程 联 系 单

工程名称:遵义侨欣世家E栋

施工单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 编号:012

致:遵义侨盛欣房地产开发有限公司: 贵阳宇建监理公司遵义分公司: 事 由 联系内容: 我单位承建得遵义·侨欣世家E栋,在基础孔桩施工过程中,22#、30#孔桩已开挖至嵌岩,经过地勘验收基底也已满足设计持力层要求,但由于孔底有细小泥槽,经地勘单位出具处理方案,在孔桩底部增设B20双向钢筋网片来保证工程质量,可否,请建设、监理审批为感! 承包单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 项目经理: 日 期: 2010年9月27日

关于22#、30#孔底增设钢筋网片 监 理 项目监理机构: 单 监理工程师:

位意 日 期: 见 建设 签 章: 单位 年 月 日 意 见 地勘签 章: 单位 年 月 日 意 见 注:1、本表适用于无专用表格,但又必须提出得不干涉及费用问题得联系事宜.

2、本表一式二份,需设计单位、施工单位同时确认时,可根据需要增加。

工 程 联 系 单

工程名称:遵义侨欣世家E栋

施工单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 编号:013

致:遵义侨盛欣房地产开发有限公司: 贵阳宇建监理公司遵义分公司: 事 由 联系内容: 我单位施工得遵义侨欣世家E栋,基础孔桩及独立柱基已大部分开挖到持力层,且已验收合格并收方,我司结合地勘资料与现场实际情况,对于基础土石比提出两个方案,一就是根据现场实际发生土石比定为三类土:松石:坚石=1:4:5,二就是根据地勘资料确定土石发生情况,请监理、甲方尽快确认给予回复,以便我单位尽快完善基础隐蔽资料. 承包单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 项目经理: 日 期:

监 理 项目监理机构: 单 监理工程师:

关于基础土石比如何确定 位意 日 期:

见 建设 签 章: 单位 年 意 见 月 日 设计签 章: 单位 年 月 日 意 见 注:1、本表适用于无专用表格,但又必须提出得不干涉及费用问题得联系事宜。 2、本表一式二份,需设计单位、施工单位同时确认时,可根据需要增加。

工 程 联 系 单

工程名称:遵义侨欣世家E栋

施工单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 编号:014 致:遵义侨盛欣房地产开发有限公司: 贵阳宇建监理公司遵义分公司: 事 由 关于电梯井地梁以及板得相关事宜 联系内容: 我单位施工得遵义侨欣世家E栋,在施工过程中发现,错误!结构05#图电梯井位置得地梁JL1a底标高与电梯井底板顶标高不为同一标高(电梯井板顶标高为—11、3米,该位置JL1a梁底标高为—10、90米),板顶与梁底之间存在40cm得距离,为防止地下水渗入电梯井内建议将此位置地梁加高至电梯底板顶;错误!电梯井底板边缘就是否与地梁外边缘齐平,请明确; 3电梯井底板钢筋就是否锚入地梁梁内,如锚入地梁内,请明示做法;请监理、设计、甲方尽○快确认给予回复,以便我单位组织施工。 承包单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 项目经理: 日 期:

监 理 项目监理机构: 单 监理工程师:

位意 日 期: 见 建设 签 章: 单位 年 月 意 见 设计签 章: 日 单位 年 月 日 意 见 注:1、本表适用于无专用表格,但又必须提出得不干涉及费用问题得联系事宜。

2、本表一式二份,需设计单位、施工单位同时确认时,可根据需要增加。

工 程 联 系 单

工程名称:遵义侨欣世家E栋

施工单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 编号:015 致:遵义侨盛欣房地产开发有限公司: 贵阳宇建监理公司遵义分公司: 事 由 联系内容: 我单位承建得遵义侨欣世家E栋,在结施图06中,桩帽以及 JL1砼强度为C30,在结施图06以及设计变更通知S200908—6—01中表明,其余地基梁(剪力墙下地梁)混凝土强度均为C40,由于两相邻构件砼强度不同,按规范要求应先浇筑高标号砼,要确保工程质量,施工难度很大,为确保工程质量,建议将剪力墙下桩帽混凝土改为C40砼。请尽快回复以便我单位组织施工. 承包单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 项目经理: 日 期:

监 理 项目监理机构: 单 位 监理工程师: 意 见 日 期: 建设 签 章: 关于JL砼强度 单位 年 月 日 意 见 设计签 章: 单位 年 月 意 见 日 注:1、本表适用于无专用表格,但又必须提出得不干涉及费用问题得联系事宜。

2、本表一式二份,需设计单位、施工单位同时确认时,可根据需要增加。

工 程 联 系 单

工程名称:遵义侨欣世家E栋

施工单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 编号:016

致:遵义侨盛欣房地产开发有限公司: 贵阳宇建监理公司遵义分公司: 事 由 联系内容: 我单位承建得遵义侨欣世家E栋,在错误!轴外为高边坡砖砌挡墙(我单位暂时利用挡墙顶部场地作为钢筋加工制作场),由于近段时间连续下大雨,至使该位置挡墙(长12m)从变形缝处垮塌,未垮塌部分均出现了不同程度得险情,为确保工程施工顺利进行,又不留下安全隐患,我公司决定将垮塌部分墙体废碴与挡墙内回填土石方全部清除并外运至弃土场,将原钢筋加工制作场改为施工临时通道,而原钢筋加工制作场位置改在\o\ac(○,N)轴与错误!轴之间得位置,并将此位置浇筑100mm厚C15素砼垫层作场地硬化处理(该位置上部结构仅有负二、负一层),上部结构暂不施工,在梁板跨边1/3得位置留置施工缝,待转换层主体结构完工后施工该位置负二、负一层主体结构;以上方案可否,请甲方、监理尽快回复,以方便我司组织施工. 承包单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 项目经理: 日 期: 2010年10月3日

监 项目监理机构:

关于\o\ac(○,1)轴位置挡土墙局部垮塌得处理方案 理单 监理工程师: 位意 日 期: 见

工程联系单(新)

附:错误!轴独立柱基插筋配筋图承包单位:遵义城建建筑工程有限责任公司项目经理:日期:监理项目监理机构:单位监理工