风管与配件制作检验批质量验收记录表
(金属风管)GB 50243-
( Ⅰ)
080101 080201 080301 080401 080501 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分包项目经理 施工班组长 施工单位检查评定记录 第4.2.1条 第4.2.3条 第4.2.5条 第4.2.6条 第4.2.10条 第4.2.12条 第4.2.13条 第4.3.1-2.3条 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 验收部位 项目经理 施工质量验收规范的规定 1 2 主3 控项4 目 5 6 7 1 2 3 一般4 项5 目 6 7 8 材质种类、 性能及厚度 防火风管材料及密封垫材料 风管强度及严密性、 工艺性检测 风管的连接 风管的加固 矩形弯管制作及导流片设置 净化空调风管 圆形弯管制作 风管外观质量和外形尺寸 焊接风管 法兰风管制作 铝板或不锈钢板风管 无法兰连接风管制作 风管的加固 净化空调风管 施工单位检查评定结果 第4.3.1-1条 第4.3.1-4条 第4.3.2-1、 2、 3条 第4.3.2-4条 第4.3.3条 第4.3.4条 第4.3.11条 项目专业质量检查员: 年 月 日 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师 ( 建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
风管与配件制作检验批质量验收记录表 (非金属、 复合材料风管)GB 50243-
( Ⅱ)
080101 080201 080301 080401 080501 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分包项目经理 施工班组长 施工单位检查评定记录 第4.2.2条 第4.2.4条 第4.2.5条 第4.2.7条 第4.2.8条 第4.2.9条 第4.2.10条 第4.2.11条 第4.2.12条 第4.2.13条 第4.3.1条 第4.3.5条 第4.3.6条 第4.3.7条 第4.3.8条 第4.3.9条 第4.3.10条 第4.3.11条 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 验收部位 项目经理 施工质量验收规范的规定 1 2 3 主控项目 4 5 6 7 8 9 1 2 一般项目 3 4 5 6 7 8 网管材料种类、 性能及厚度 复合材料风管材料要求 风管强度、 严密性及工艺性检测 风管的连接 复合材料风管法兰连接 砖、 混凝土风道的变形缝 风管加固 矩形弯管制作及导流片设置 净化空调风管 风管制作 硬聚氯乙烯风管 有机玻璃钢风管 无机玻璃钢风管 砖、 混凝土风道内表面 双面铝箔绝热板风管 铝箔玻璃纤维板风管 净化空调风管 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师 ( 建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表
GB 50243- ( Ⅰ) 主控项目
080105 080405 080505 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分包项目经理 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 验收部位 项目经理 施工质量验收规范的规定 1 2 主控项目 3 4 5 6 7 8 调节风阀 电动风阀 防火阀、 排烟阀( 口) 防爆风阀 净化空调系统风阀 高压风阀 消防弯管、 消声器 施工单位检查评定结果 第5.2.1条 第5.2.2条 第5.2.3条 第5.2.4条 第5.2.5条 第5.2.6条 第5.2.8条 防排烟柔性短管材料要求 第5.2.7条 项目专业质量检查员: 年 月 日
通风及空调工程检验批质量验收记录表样本