①穿上钢绞线,装好工作锚,打上工作夹片,注意夹片打齐。 ②装上限位板,随后装上千斤顶,注意调整好位置,使钢绞线顺直。 ③装上工具锚和工具夹片,打齐夹片。 ④接好油路,装上压力表,接好电路。
⑤按先长束后短束的张拉先后顺序,两端同时对称张拉。
⑥张拉至设计张拉力的10%时,量取伸长值L1;张拉设计张拉力的20%时,量取伸长值L2;张拉至设计张拉力的100%时,量取伸长值L3。
⑦张拉至设计张拉力的100%后,锚固并持荷2min,计算伸长量△L=(L2-L1)+(L3-L1),检查△L是否在理论伸长量误差范围之内(伸长率不超过±6%),若不在误差范围之内,查明原因后再张拉。
⑧张拉过程:张拉分3级张拉,过程如下: O 10%σK 20%σK 100%σK
⑨张拉完成后,拆掉千斤顶、工具锚、工具夹片。 (3)预应力施工注意事项:
①张拉前,张拉设备应经检验、标定,且千斤顶一般使用超过6个月或300次或在使用过程中出现不正常现象时,应重新校准。
②张拉前,必须检测与现浇段同条件下养生的砼试块强度,当砼强度达到设计值的85%以上时才能张拉。
③安装工具锚、工具夹片时,必须检查钢绞线是否生锈或有毛刺,如果有必须换掉。
④千斤顶就位时,其轴线必须与管道轴线顺直,防止钢绞线弯折。 ⑤钢束的张拉顺序必须符合规范要求,不得改变,千斤顶和油表应严格按照标定结果配套使用。
⑥ 实际延伸量与理论延伸量容许误差为±6%,伸长量超过规定值时,查明原因并解决后再进行张拉;每束钢绞线断丝滑丝数不容许超过1根。 (4)张拉过程安全注意事项:
①每次张拉前必须检查吊篮和安全带的安全性,如有问题必须修理完毕或更换才可进行张拉。
②张拉时,操作人员必须系安全带,安全带高挂抵用。千斤顶后禁止站人,
工作人员应站在千斤顶的一侧进行操作。
③听到异常响动时,张拉必须停止,分析原因。 ④张拉时,必须设置警示牌,提醒桥上行人。 ⑤油泵移动时,油表必须拆下来,防止被震坏。
⑥高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好无损。油泵操作人员要戴防护眼镜;油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降,应平稳、均匀一致。安全阀要经常保持灵敏可靠。
(5)预应力管道压浆:
张拉结束后应立即压浆,以减少预应力损失,压浆的水泥浆强度不低于50MPa,并符合如下规定:
①水泥采用的普通硅酸盐P.O52.5。
②水灰比采用试验批准的配合比、且在图纸要求0.40-0.45范围内。 ③水泥浆稠度宜控制在14~18S之间。
管道压浆前,先用清水对管道进行预压清洗、润湿。压浆使用活塞式压浆泵,压力控制在0.6Mpa。压浆采用一端压入另一端出浆的方式,压浆应达到孔道另一端饱满和出浆,并应达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。为保证管道中充满灰浆,关闭出浆口后,应保持不少于3min、压力0.6Mpa的稳压期。
④现场压浆操作人员必须戴防护眼镜,防止水泥浆喷出伤人。
4、临时支座拆除、永久支座
砂筒临时支座的工作原理就是根据钢管、钢板、砂都具有很高的抗压强度并且不易变形的特点,加工成活塞式可调砂筒。
砂筒临时支座是利用钢管焊接成封闭容器,在容器底部或侧面设置一个开口,容器里的砂在打开开口时流出从而减少容器内的细砂体积,使细砂上面的垫块降低的原理设计的。砂筒分上下两个部分,在一个上面开口的部分盛上细砂,上面放一个略小的(里面提前灌满砼),两个部分合在一起形成砂筒,大梁放在砂筒上,当其它工序完成后,在砂筒侧面开口处放出砂子,容器内砂子体积减少,大梁随之下落到永久支座上。
桥面负弯矩预应力张拉完成后,待压浆强度大于40MPa时方可拆除砂筒临时支座。拆除临时支座应做到逐孔对称、均匀、同步、平稳。工人操作要有操作平台,一般设置一个活动挂蓝人站在其中进行临时支座解除,解除砂筒最好使用水枪把砂从预留孔中冲出,既简单又快捷。随着砂筒里的砂慢慢减少,砂筒很容易就从梁底解除掉。临时支座拆除后,永久支座与墩顶和梁底严密贴合。
5、防撞护栏施工
护栏施工时,要凿毛下部混凝土,绑扎钢筋,安装模板(采用组合定型模板),然后浇筑C30混凝土。经试验室压试块,达到拆模强度后方可拆模,模板拆除后须养护到位。
连续桥面非伸缩缝位置的桥墩顶,其护栏均应设置断缝,宽度2cm。断缝内灌防水密封胶式沥青玛蹄脂。
防撞护栏混凝土施工时,须注意扶手和路灯的预埋件施工,路灯施工还须注意预留好电缆槽,以便后期安装工作顺利进行。
6、伸缩缝浇筑
为顺利安装桥面伸缩缝,须按设计要求预留安装槽。在预留槽内,沿伸缩缝轴线预埋钢筋,安装伸缩缝时应严格按照厂家说明进行,根据温差调整伸缩缝的宽度,当预埋钢筋与伸缩缝的锚固装置相遇时须牢固焊接在一起。
伸缩缝安装好之后进行预留槽混凝土浇筑,混凝土强度等级不得低于桥梁结构混凝土。
7、排水构件安装
桥面泄水孔进水口的布置有利于桥面和渗入水的排出,其数量不得少于设计要求,出水口不得使水直接冲刷桥体,因此在预制板梁时应注意预留泄水孔的位置。
桥面防水采用软性防水层,桥面防水层施工完毕后,在泄水孔处再涂刷同样的防水材料,以利于下渗水顺利排至泄水孔内。
在浇筑桥面现浇层并摊铺沥青下面层后,靠近护栏一侧采用锯切的方式形成碎石盲沟,内填级配碎石。
泄水管安装时严格按照图纸和构件说明书操作。