附件一:落地式钢管脚手架卸料平台计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、架体参数
满堂脚手架长度L(m) 脚手架搭设高度H(m) 立杆纵距la(m) 横杆与立杆连接方式 立杆布置形式 立柱间纵向钢管支撑根数n 立杆计算长度系数μ 横向钢管验算方式 6 6 1 单扣件 单立杆 2 2.176 三等跨连续梁 满堂脚手架宽度B(m) 纵横向水平杆步距h(m) 立杆横距lb(m) 扣件抗滑移折减系数 平台横向支撑钢管类型 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a(m) 纵向钢管验算方式 4 1.5 1 1 双钢管 0.3 三等跨连续梁 二、荷载参数 脚手架钢管类型 脚手板类型 栏杆、挡脚板类型 密目式安全立网自重标准值g4k(kN/m) 材料堆放荷载q1k(kN/m) 平台上的集中力F1(kN) 省份 基本风压ω0(kN/m) 风荷载体型系数μs 22Ф48×3 木脚手板 每米钢管自重g1k(kN/m) 脚手板自重标准值g2k(kN/m) 20.033 0.35 0.17 0.1621 3 0 上海 1 栏杆、木脚手板挡板 挡脚板自重标准值g3k(kN/m) 0.1 1 2 上海 0.4 1.04 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m) 施工均布荷载q2k(kN/m) 立杆轴心集中力F2(kN) 地区 风压高度变化系数μz 风荷载标准值ωk(kN/m) 220.312 三、设计简图 搭设示意图:
平台水平支撑钢管布置图
平面图
侧立面图
四、板底支撑(纵向)钢管验算
钢管类型 钢管截面惯性矩I(cm) 钢管抗压强度设计值 [f](N/mm) 24Ф48×3 10.78 205 钢管截面抵抗矩 W(cm) 钢管弹性模量E(N/mm) 纵向钢管验算方式 234.49 2.06×10 三等跨连续梁 5 G1k=g1k=0.033kN/m G2k=g2k×lb/(n+1)=0.35×1/(2+1)=0.117kN/m Q1k=q1k×lb/(n+1)=1×1/(2+1)=0.333kN/m Q2k=q2k×lb/(n+1)=3×1/(2+1)=1kN/m 1、强度验算
板底支撑钢管按均布荷载作用下的三等跨连续梁计算。 满堂脚手架平台上的无集中力
q1=1.2×(G1k+G2k)=1.2×(0.033+0.117)=0.18kN/m
q2=1.4×(G1k+G2k)=1.4×(0.333+1)=1.866kN/m 板底支撑钢管计算简图
Mmax=(0.100×q1+0.117×q2)×la2=(0.100×0.18+0.117×1.866)×12=0.236kN·m Rmax=(1.100×q1+1.200×q2)×la=(1.100×0.18+1.200×1.866)×1=2.437kN σ=Mmax/W=0.236×106/(4.49×103)=52.561N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!
满堂脚手架平台上增加集中力最不利计算 q=q1+q2=0.18+1.866=2.046kN/m q2=1.4×F1=1.4×2=2.8kN 板底支撑钢管计算简图
弯矩图 Mmax=0.714kN·m
满堂脚手架计算书