好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某大型会展中心工程施工设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

20 消防水泵 IS50-32-250 3 4.5.3主要施工周转工具用量计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 名称 φ48×3钢管 可调顶托 钢管连接件 脚手板 木板(方木) 碗扣架 泵管 塑料布 彩条布 安全网 圆柱钢模板 单位 吨 个 个 块 2007.3.16 数量 1200 16000 80000 9000 8000 1500 500 60000 30000 40000 900 60000 25000 备注 外脚手架 混凝土浇筑 防风、养护成品保护 立方米 吨 米 平方米 平方米 平方米 平方米 15mm厚竹胶合板 平方米 钢模板 平方米 第五章 施工总平面布置

根据工程所处的地理位置、地理气候特点和工期要求,并结合本工程的实际特点,对施工现场进行总平面布置。在满足施工用地需要的前提下尽量减少施工区的占地面积,其目的有以下四点:

(1)避免占用其他配套工程用地,减少临设的搬迁改建。 (2)材料场地紧凑布置,减少各种材料、设备的二次搬运。 (3)减少场地硬化、绿化面积,降低成本。

(4)临建、办公设备要最大限度地体现以人为本的设计理念。 详细施工平面布置见施工总平面布置图(附后) 5.1 围墙

现场全部用围墙封闭,围墙采用环保节能压型板围墙,高2m,围墙沿建筑物周圈布置,施工区、生活区、办公区全部分开布置,根据有利于现场交通运输的原则,在现场西北角设置出入口。

5.2生产区施工布置

根据本工程特点,布置3台QTZ40固定式塔吊(会堂北侧设一台,会堂入口左右各设一台),施工时布置3台物料提升机,另外现场长期性设置1台12t汽车吊用(1台25t汽车吊备用)以配合垂直运输。现场采用混凝土泵车进行混凝土浇筑,并设1台混凝土托式泵配合使用,浇筑顶板时设置两台布料杆,主体结顶进入装修阶段后会堂北侧钢筋加工厂改为料场。

生产区临建设施主要有:砂浆搅拌站、金属加工厂、模板加工厂、材料库等。 5.3办公区和生活区临建

工人生活区设置在施工场的北侧,工人宿舍区可满足1500人居住,办公区设在施工西南角,职工宿舍区在办公室南侧,结构形式均为轻钢结构彩板房。位置尽量靠近施工现场,并处于上风向。另外在现场西南侧靠近办公区处设置公共停车场、旗杆、小型广场,用于外宾来访、各种典礼、公共活动之用。除各办公区分别设置内部厕所外,在出入口旁及现场东北角设置固定式厕所,厕所坑位总数量按施工劳动力高峰/50设置。另设置临时的移动式厕所。

5.4临时场区、道路

砂浆搅拌站、模板加工区、金属加工区和停车场地面硬化处理,其作法:原有地

面压实,300厚素土夯实,上铺C20混凝土60厚找平压光。

按施工平面图,对现场临时道路硬化,其做法:原有地面压实,300厚素土夯实,上铺C20混凝土150厚找平压光。

场区混凝土硬化地面:约24000m2,一般道路硬化路面约7000 m2。 5.5临时水布置及计算 5.5.1 临时用水设计思路

1)本工程的临时用水主要由三部分组成:施工用水、生活用水、消防用水。 2)用水特点:该工程基础类型筏板、独立基础,地上结构为框架,用水量大,用水范围广,设计人员多,装修用水和结构施工用水交叠在一起,在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌砖工程用水、抹灰工程用水等;在规划生活用水时要考虑到结构施工工人总数和装修施工工人总数叠加问题。

3)上楼供水管路系统规划:各立管系统走工程实体中消防立管系统,管直径、位置与工程实体中消防图一致,该管道亦按照正式消防管道施工规范、标准和相关施工工艺随结构施工逐层向上施工,并且在安装消火栓的位置处留置施工用水取水口,消防管道为消防、施工合用管道。

4)室外(施工现场、办公区)供水管路系统规划:现场用水从绿化带的给水井接入直径为100mm的供水管线,施工现场、办公区和生活区的用水分别从主干管上引用。

5)考虑到施工工期较长,需对管道进行埋设。 5.5.2用水量计算 5.5.2.1施工用水

施工用水定额 表6.5.2.1 序号 主要用水项目 1 2 3 4 5 浇筑混凝土 混凝土养护 搅拌轻质混凝土 浇砖、砌块 砂浆搅拌 单位耗水量(N1) 备 注 1700~2400L/m L/m3最大值,可忽略3~5项 400L/ m3 300L/ m3 300L/ m3 300L/ m3 3为了简化计算,通常取2400 q1?K1???Q1?N1/?T1?t???K2/?8?3600? (公式一)

其中:q1为施工用水量, K1为未预计的施工用水系数,Q1为年(季度)工程量,T1为年(季度)有效作业日,t 为每天工作台班数,K2为用水不均衡系数。根据施工经验,结合本工程情况,取K1=1.15,Q1=36569.6m3,T1=220d,t =1.5,K2=1.5代入公式一,得:

q1=8.63 L/s

5.5.2.2施工现场生活用水

表5.5.2.2 施工现场生活用水定额 序号 用水项目 1

施工现场生活用水 用水定额 20~60L/人.班 备 注 q3?P1?N3?K4/?t?8?3600? (公式二)

其中:q3为施工现场生活水量,P1为施工现场高峰昼夜人数,N3为施工现场生活用水定额, t 为每天工作台班数, K4为用水不均衡系数。取P1=1400,N3=30,t =1.5,K4=1.5代入公式二,得:

q3=1.46 L/s

5.5.2.3办公区生活用水

办公区生活用水定额 表5.5.2.3 序号 用水项目 1 2 生活用水 食堂 用水定额 20~40L/人.日 磅区生活用水定额通常取10~20 L/人.次 每昼夜100~120L/人 3 浴室(淋浴) 40~60 L/人.次 q4?P2?N4?K5/?24?3600? (公式三)

其中:q4为办公区生活水量;P2为办公区人数,N4为办公区生活用水定额,K5为用水不均衡系数。取P2=1400,N4=110 ,K5=2.0代入公式三,得:q4=1.78L /s

5.5.2.4消防用水

消防用水定额 表6.5.2.4 序号 用水项目 用水定额 备 注 备 注 办公区消火栓用水1 (qx1) 施工现场料场消火2 栓用水(qx2) 按20L/s计 按15L/s计 参照《建筑防火规范》表8.2.2-1、表8.2.2-2,同一时间火灾次数取1次 参照《建筑防火规范》表8.2.2-1、表8.2.3,同一时间火灾次数取1次 立管按照正式消防图施工,兼施工用水,15L/s的数据参照《建筑施工手册》(缩上楼消防用水3 (qx3) 页表7-36,施工现场在25ha左右的数据取得。同一时间火灾次数取1次。 按15L/s计 印本,第二版,中国建筑出版社)P449q5??qxi?ni?max (公式四)

其中:q5为消防用水量(L/s);qxi为不同项目的消防用水定额(L/s);ni为同一时间发生火灾次数。

则q5= [15 L/s×1 ,20 L/s×1 ,15 L/s×1]max =20 L/s 5.5.2.5总用水量

总用水量确定时遵循以下原则:

当(q1+ q3+q4)≤ q5 时,Q= q5 +1/2(q1+ q3+q4) 当(q1+ q3+q4)> q5 时,Q= q1+ q3+q4

由于q1+ q3+q4=8.63+1.46+1.78=11.87 L/s q5 = 20L/s 显然(q1+ q3+q4)<q5,则 Q=25.9L/s

5.5.3临时用水管道设计 1)施工现场施工用水管径设计

施工现场施工用水主要考虑混凝土养护、砂浆配置、装修期间砂浆拌制,以及现场消防用水。由于施工用水量小于现场消防用水量,干管管道环网与消防干管管道环网合用,因此其管径亦为100mm,按水源分环路干管布置,楼外每50m--100m设一消火栓,距离正式建筑物20米,消防环网管道直径为DN100,单个消火栓的用水量为10~15L/s,根据建筑防火规范,本工程中采用的消火栓管道直径为65mm,消火栓为单栓,直接从环网中接出。

楼内用水设若干DN100的上水管,随结构楼层接设,各立管系统与工程实体中消

某大型会展中心工程施工设计方案