电力安全工作规程
电力工程部电力安全工作规程(配电部分)习题
一、单选题(共40题)
1.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经(C)合格上岗。 A.培训;B.口试;C.考试
2.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作(B)人留存,一份交小组负责人。 A.许可;B.负责;C.签发
3.专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和《配电安规》的人员担任。
A.设备;B现场;C.接线
4.工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《配电安规》,并经(A)批准的人员担任。
A.工区(车间);B.单位;C.上级单位
5.作业人员应被告知其作业现场和(C)存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A办公地点;B.生产现场;C.工作岗位
6.(C)的配电线路和设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。
A.试验中;B.检修中;C.运用中
7.成套接地线应由有(C)的多股软铜线和专用线夹组成。 A.绝缘护套;B.护套;C.透明护套
8.(C)报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作己经完工等。 A.工作间断;B工作许可;C.工作终结;D.工作转移
9.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉《配电安规》;经考试合格,并经(B)认可后,方可参加工作。
页脚内容1
电力安全工作规程
A.工程管理单位;B.设备运维管理单位;C.公司领导
10.工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知(C)。
A.被监护人员;B.部分工作班成员;C.全体工作班成员 11.专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和(C)。 A.许可工作的命令正确;B.工作必要性;C.监护范围
12.工作负责人的安全责任包含:(C)工作票所列由其负责的安全措施。 A.严格执行;B.现场实施;C.组织执行
13.接地线拆除后,(B)不得再登杆工作或在设备上工作。 A.工作班成员:B.任何人;C,运行人员
14.工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂(C)等标示牌。 A.“禁止攀登,高压危险!”;B.“在此工作!’,;C.“止步,高压危险!” 15.在杆塔上作业,(C)下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。 A.杆塔;B杆上人员;C.作业点
16.作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应(A)。 A.牢固;B.方便;C.灵活
17.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂(C)。
A.黄灯;B.绿灯;C.红灯
18.立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和(A)。 A.安全措施;B.技术措施;C.组织措施
19.在超过(B)m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。 A.1;B.1.5;C.2
页脚内容2
电力安全工作规程
20.攀登杆塔过程中应检查(B)和金具锈蚀情况。 A.纵向裂纹;B.横向裂纹;C.裂纹
21.邻近1OkV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足(A)m要求。
A.1;B.0.7;C.3
22.架空绝缘导线(C)视为绝缘设备。 A.根据情况;B。可以;C.不得
23.低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的(C)指示。 A.仪表;B.信号;C.开断
24.低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取(B)等遮蔽措施。 A.胶带包裹;B.绝缘包裹;C.帆布遮盖 25.低压电气带电工作使用的工具应有(A)。 A.绝缘柄;B.木柄;C.塑料柄 26.低压装表接电时,(A)。
A.应先安装计量装置后接电;B.应先接电后安装计量装置;C.计量装置安装和接电的顺序无要求
27.当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应(B),查明带电原因,并做相应处理。 A.检查接地装置;B.断开上一级电源将其停电;C.通知用户停电;D.将带电箱体接地 28.工作时,应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、(C)的措施。
A.感应电;B.高空坠落;C.电弧灼伤
29.在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧(A)。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 A.短路或接地;B.短路并接地;C.开路;D.过载
30.作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应(B)确认其确无电压。
页脚内容3
电力安全工作规程习题(配电)