商业银行数据中心供配电系统解决方案
商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。
1、 电源系统:
选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。
对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。
供配电系统拓扑图
第一路市电双母线供电方案ATSUPS1PDM1STSATS机柜PDU1机柜PDU2机柜PDU1机柜PDU2机机柜柜PPDDUU12第二路市电柴油机发电机柜机柜内走线机机柜柜PPDDUU12机柜UPS2空调新风动力配电柜UPS配电柜PDM2机机柜柜PPDDUU12列头柜机柜机柜机柜第一级配电第二级配电第三级配电 图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上
2、机房智能配电系统三级结构
数据中心三级配电系统是对机房配电的创新,机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理
? 第一级:机房配电接入层。主要包括大楼地下配电室到机房输入端电缆的部
分及机房市电配电部分。
? 第二级:机房配电管理层。主要包括机房UPS配电部分。通过使用模块化配
电柜,实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开; ? 第三级:机柜排及机柜配电层。主要包括列头柜PDM配电、STS配电到负载部
分;
3、 供配电系统的智能化管理
? 供配电系统的智能化管理:列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与
负载情况进行监测、告警、统计。
? 监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功
率因数、三相电压、电流、频率等。
? 监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电
流谐波百分比、负载电量、功率因数等。
这些监测信息能让值班人员掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对设备电源部分的潜在故障、对能效管理、降低能耗提供可靠依据。
? 模块化设计智能管理:本方案配电系统遵循以可靠性设计为核心,专门针对
数据中心内不同IT设备应用的特点,结合配电系统充分协调、无缝配合的原则,以及智能化管理、便于操作与维护,灵活快速部署等需求,实施模块化智能配电系统解决方案。 ? 模块化机房智能配电系统特点:
? 双母线供电,从配电结构上系统的实现供电高可靠性; ? 模块化产品设计,实现部署灵活快速;简化机房配电;
? 配电设备具有热插拔功能,提高了系统可靠性、可维护性和可扩展性; ? 智能监控报警系统,实现机房配电的高可管理和安全性; ? 智能配电系统
? 帮助提高负载可靠性;
? 延长电源保护设备的使用寿命; ? 协助控制业务环境; ? 提供前瞻性的灾难恢复方法;
4、模块化UPS供电系统(易事特EA66)
? 模块化设计:EA66 UPS采用模块化设计,模块容量为20KVA/16KW,UPS系统 由1至10个UPS模块并联组成,数据中心可以根据负载的逐步投入而弹性地增加UPS模块数量。
? 弹性的并联冗余设定:EA66 UPS可以任意设定冗余UPS模块数,冗余UPS模 块数可以设定为零,UPS可以最大容量提供输出。当负载超出冗余设定时,只要负载量没有超过模块的总容量,UPS能够正常工作,并可以发出相应的警告。 ? 控制系统并联冗余:EA66 UPS每个模块采用独立控制系统,UPS模块根据互享 的信息独立进行控制,模块失效后可以立即与并机系统进行脱离,不对并机系统造成危害。配合“易连接”技术,可以方便地将故障模块拨出进行维修。
5、 环境控制系统:
通常选用机房精密空调对数据中心的环境调节,确保服务器等IT设备的运行环境。对于发热量大的服务器等IT设备,通常选用高通孔率(一般大于70%)网孔门的机柜,提高机柜进出风量;将机柜面对面、背对背布置,在机房内形成冷热隔离的风道,提高制冷效率;空调采用下送风方式,确保机房送风均匀,提高制冷效率。
6、机房监控管理系统
数据中心需要对电源、空调等设备运行状态进行管理,同时还需要对机房内环境,如温湿度、漏水、烟感、等参量进行监控,确保数据中心工作在一个正常的范围之内。并对数据中心设备运行参数和环境量实时监控和管理。
7、机房空调、配电、消防设计计算
? 机房用精密空调计算:空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。
一个面积为270平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下:
依据经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。
Qt=Q1+Q2
其中,Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)
Q2 环境冷负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积)
因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为
Q1 = 120*0.8*0.8*0.8=61.44KW(需要扣除设计时考虑的20%余量) 环境冷负荷为
Q2=0.1kw/平方米×85平方米=27KW 则Qt=Q1+Q2=61.44+27=88.44KW
注:灯具发热量和UPS的发热量忽略不计。
这样,使用一个制冷量90KW左右的空调就足够了。为了安全起见,可以使用1+1备份。
? 机房配电负荷计算
? 机房设备:机房设计机柜为50台,预计放置27台服务器机柜,2台刀片
服务器机柜,2台存储设备机柜,11台网络机柜,其余为列头配电柜、网络配线列头柜; ? 机房设备负荷计算
服务器机柜功率=27*3.5 KW=94.5 KW; 刀片服务器机柜功率=2*9 KW=18 KW; 存储设备机柜功率=2台*5 KW/台=10 KW; 网络机柜功率=11*2 KW=22 KW;
机房设备总功率为:144.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为133KW, 考虑到机房设备近期内规划UPS总功率可以考虑配120KVA; ? 空调用电负荷:单台空调总功率为27KW,照明消防功率约为10KW
空调及照明总功率为:64KW; 机房总用电功率为:184KW;
考虑50%余量,实际配电总功率为276KW ? 气体消防七氟丙烷用量计算
机房面积为270平米,高度为3米,其体积为810立方米
机房体积*海拔修正系数*设计浓度/七氟丙烷x°(环境温度)时的过热蒸气比容*(100-设计浓度)得出涉及用量。
? 机房体积为810m3。正常环境温度为25℃,设计浓度为8.3,海拔修正 系数为1 那么计算公式如下:
? 七氟丙烷25℃时的过热蒸气比容,按下式计算: S=K1+K2×T=0.1269+0.000513×25= 0.140 m3/Kg ? 防护区灭火设计用量或惰化设计用量按下式计算:
W=K*V*C/S(100-C)=1.0×810×8.30/0.140×(100-8.30)= 523.68 Kg 得出用量为523.68kg