如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
混凝土工程标准化规定 一、编制说明 制作 日期 2015.10.21 为保证混凝土结构施工质量和观感,针对墙柱、梁板、楼梯等混凝土工程施工中常见的质量通病,特编制此标准做法。项目部在执行本标准做法的同时,应遵守国家、行业及地方规范标准的规定,以及施工专项方案的要求。 二、混凝土进场的检测要求 1)塌落度:混凝土塌落度测试频率宜为每三车一次,塌落度检查是否与现场要求一致。 2)混凝土配合比:检查核对工程名称、使用单位、浇筑部位、强度等级、粉煤灰掺量与级别、外加剂用量、塌落度等内容。 3)混凝土送货单:检查核对强度等级、方量、塌落度、出厂时间、车牌号等内容。 4) 混凝土方量抽检:应制定混凝土方量抽样检测措施,施工前计算混凝土预算方量,浇筑完成后与实际用量对比分析;混凝土施工过程中,应随机抽检混凝土方量,检查方法宜采用过磅计量。 5)氯离子检测:施工现场应配备氯离子检测仪,随机对混凝土进行检测。(不宜选择首车混凝土取样检测) 三、混凝土浇筑及振捣技术要求 3.1 混凝土浇筑前准备工作 1)确认钢筋已通过监理验收,墙柱钢筋防偏位措施已到位,梁板1页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
钢筋无超高现象。 2)确认边模、吊模已加固到位,锁脚螺杆已按规定预埋。 3)确认混凝土标高控制点及楼板厚度标高控制件已到位。 4)楼板混凝土浇筑前,必须在钢筋面上设置施工作业人员通行的马道,马道宜采用钢管或钢筋制作。 图3.1-1 楼板钢筋表面设置行人马道 5)项目部必须建立混凝土浇筑准备工作检查验收表格,要求班组必须在施工作业面准备好混凝土施工工具,比如振动棒、平板震动器、布料机、激光水平仪、刮杆等,必须由专业工长、生产经理、项目经理会签确认后方可签发混凝土浇灌令。 6)确认钢筋、模板、水电班组值班人员已到位。 7)混凝土浇筑前,必须彻底清除垃圾、杂物,模板需浇水湿润。 3.2墙柱混凝土浇筑及振捣施工要点 1)墙柱混凝土浇筑前应先浇筑50mm厚同强度等级的砂浆,再浇筑混凝土,防止烂根。 2)混凝土输送管口至浇筑层自由高度不应大于1.5米,高度大于3米的墙柱宜采用导管或溜槽导引混凝土,防止混凝土离析。 3)混凝土应按规范分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土初凝之前浇筑,防止施工冷缝。 4)梁柱核心区钢筋过密部位,在混凝土浇筑前,提前留置振捣口,保证振捣质量。 5)墙柱与梁板混凝土等级不同时,首先在墙柱核心区周边500mm2页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
拦设铁丝网,待强度等级较高的混凝土浇筑完成至楼板设计标高后,方可浇筑强度等级较低的梁板混凝土。 6)混凝土浇筑过程中应采用振动棒捣振(振捣点间距≤400mm),墙柱根部宜采用人工敲击模板二次振捣。 图3.2-1 墙柱根部敲击二次振捣 3.3 梁板混凝土浇筑及振捣 1) 梁板混凝土浇筑,严禁在楼板或钢筋骨架局部集中下料,以防模板变形、坍塌。 2) 梁内混凝土采用振动棒振捣,振动棒间距按400mm设置。 3)楼板混凝土先采用振动棒按间距400mm梅花状点式振捣,待混凝土初步找平后,再采用平板震动器振捣。 4) 标准层梁板混凝土浇筑应合理安排施工时间,宜选择在白天施工,有利于保证质量以及避免过早上人、上材料而导致产生裂缝。 图3.3-1 梁板混凝土浇筑 3.4 后浇带混凝土浇筑及振捣 1)后浇带应采用比同楼层高一强度等级的微膨胀混凝土浇筑。 2)后浇带混凝土浇筑前应先将旧混凝土层凿除,快易收口网等杂物清理干净,施工缝应浇水冲洗、湿润,涂刷素水泥浆结合层。 3)后浇带混凝土振捣应先采用振动棒振捣,后再采用平板震动器振捣。 4)地下室底板后浇带混凝土浇筑前,必须将后浇带内明水抽取干净,浇筑方向应从离集水坑最远的一端开始,浇筑过程中集水坑内应设3页