施工现场常见危险源及纠正预防措施

加强施工现场安全生产,强化“以人为本”的管理理念,公司把现场常见危险源也进行罗列并列出对策,把事故隐患消灭在萌芽状态。 序号 存 在 现 象 施工现场临时用电 一级箱75mA或100Ma,二级箱1 漏电保护器动作电流选型不对 50mA,三级箱30mA,电动工具或水泵15mA 2 3 4 5 临时电箱标高不对 电箱放在湿地上 电线用竹片或木条插进插座上 未执行一机一箱一闸一保护 箱中心离地0.6m~1.5m。 按规范支高、固定。 必须配用有PE连接的插头 按JGJ59-99标准执行 二级箱到三级箱不超过30m, 6 临时电线太长 三级箱到设备、机具不超过3m。 严禁采用铜丝,使用保险丝或熔断7 保险丝用铜丝代替 体 按规范做好接地处理,门用PE线8 电箱未接地或箱门未接地 连接 按规范做好接地处理,接地线截面9 设备未接地 大于相线截面 10 管道井施工照明使用220V电源 .

纠正预防措施 应使用36V安全电源。 精选文档

11 临时线使用单芯硬线 必须使用橡套线、电缆线。 以上电器不得使用,发现后销毁并12 宿舍内使用热得快、电炒锅、电炉 罚款 13 14 15 宿舍内使用床头开关 临时线采用4+1代替五芯电缆 电源线无接地线 梯子使用与攀登作业 严禁使用,发现后立即拆除 必须使用五芯电缆。 必须有良好接地线并导入接地网。 必须用软绳牵拉,上部夹角为35°1 使用双梯未用软绳牵拉 ~45°。 立即停止使用,补上后检验合格再2 梯子缺档 用。 3 4 5 使用梯子时没有人保护 双梯上绞链不牢固 梯脚未包脚 一人在上作业,一人在下保护 重新买合页,加固处理后使用。 用轮胎皮、麻布等包扎。 单梯75°±5°度 双梯35°6 梯档间距及工作角度不符合要求 ~45°为宜,间距不大于30cm。 7 攀爬脚手架及移动平台 应使用爬梯或载人垂直运输设备 供人上下使用的踏板具使用荷载8 攀登的用具不够牢固可靠 不应大于1100N。 9 10 在阳台之间随意攀登 酒后攀登作业 应从规定的安全通道上下、进出。 酒后严禁进入施工现场从业。 .

精选文档

1 2 3 4 5 施工机械、工具使用 正面操作砂轮切割机 砂轮切割机破损 使用受潮或不配套的砂轮片 夹紧装置未装上 皮带罩缺少,皮带缺少或磨损 必须侧面操作,避开飞溅及碎片 调换或维修 调换,不准使用。 必须装上并保持其灵活牢固 装上防护罩,加足或更换新皮带。 严禁戴手套,发现后停止作业并罚6 台钻、套丝机戴手套作业 款 7 8 9 10 11 12 电焊机二次进线无防护罩 套丝机铁屑堆积不清理 高处作业扳螺栓使用活络扳手 配防护罩隔离,严禁接线端子外露 停止作业,清理打扫后再开机。 停止作业,换用匹配的梅花扳手 使用冲击钻、手电钻将电线缠绕身上 停止作业,将电线解开,另行固定。 氧、乙炔工具使用后不卸下表具 乙炔钢瓶卧放使用 下班后关闭气阀,拆下表具带回 应直立放置,并用绳子绑扎固定 应直立放置,距明火不得少于13 氧气、乙炔使用时离明火间距不足 10m。 14 乙炔瓶未设防止回火装置 应在乙炔表后装上安全回火器。 停止作业,切断电源,避入安全场15 雷雨天露天焊接作业 所。 1 井道与登高作业 四口未围护,栏杆高度不够 对洞口进行围护或盖板,增高栏.

精选文档

杆。 及时把门关上,并检查井内有无作2 管道井施工后门不关 业人员滞留 。 上下层用模板遮盖,隔一层设安全3 管道井施工上下未遮盖 挡板。 严禁高空抛物和工具,用绳子吊4 高空抛物、抛工具 拉。 不低于1.1m的四周围护,增加剪5 移动式操作平台上边没围护、无斜撑 力撑。 移动式平台高度超过5m,面积超过6 10㎡ 停止使用,设置符合要求的爬梯,7 移动式平台未设置登高扶梯 梯间距小于30cm。 应适当错开上层物体坠落范围半8 交叉作业在同一垂直方向 径之外。 9 土建拆除脚手架时强行通过 避开危险区域绕道而行。 清理至露出硬地面后再作业,严防10 在未经清理的地方行走或抬重物 钉子扎脚。 1 2 其它常见“三违”现象 冬天在工地上烤火 冬天在临边蹲着晒太阳 严禁在工地上烤火 严禁蹲着晒太阳,以防站起来头晕不得使用。另行搭设固定脚手架。 .

精选文档

跌倒。 3 在模板上行走 应看清铁钉及勾绊物,步步留神。 应试探其牢固性后再行走,拆除挑4 在脚手片上行走,踩踏挑头板 头板。 严禁攀爬外墙脚手架,走专用安全5 攀爬外墙脚手架 通道或扶梯 必须佩戴安全带并仔细检查其牢6 高处作业不系安全带 固度 7 安全帽佩戴不正确,不扣帽带 戴好安全帽扣好帽扣 必须到正规的劳保用品店购买符8 安全帽质量不合格,有效期已过 合国标的的安全帽且有安监证,在有效期内。 严禁赤膊,不准穿拖鞋,必须穿软9 赤膊上班、穿拖鞋、穿硬底鞋 底鞋 做好防暑降温工作,避开高温时10 高温作业,露天长时间暴晒 段,进行午休,调整作业时间,轮班作业 严禁中午喝酒,酒后不准进入作业11 中午喝酒 现场。 二人以上方能动火作业,配齐有效12 动火作业没有监护人和灭火器材 的灭火器材。 .

精选文档

.

施工现场常见危险源及纠正预防措施

精选文档施工现场常见危险源及纠正预防措施加强施工现场安全生产,强化“以人为本”的管理理念,公司把现场常见危险源也进行罗列并列出对策,把事故隐患消灭在萌芽状态。序号存在现象施工现场临时用电一级箱75mA或100Ma,二级箱1漏电保护器动作电流选型不对50mA,三级箱30mA,电动工具或水泵15mA2345临时电箱