1 范围

本方法规定了实际工程用基材(如:玻璃、铝材、铝塑板、石材等)与密封胶粘结性试验方法及结果的判定,适用于幕墙工程结构系统的选材。

本试验方法通过剥离粘结试验后的基材粘结破坏面积来确定基材与密封胶的粘结性。 2 引用标准:GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》、GB13477.18-2002《建筑密封材料试验方法第18部分:剥离粘结性的测定》。 3 试验原理

采用实际工程用的基材同密封胶粘结制备试件,测定浸水处理后的剥离粘结性。 4 意义和应用

在试验中基材产生的粘结破坏在实际工程中也会出现类似的情况。 5 试验仪器和材料

5.1 基材:实际工程中与密封胶粘结的基材。 5.2 清洁剂:供方推荐的清洁剂。 5.3 密封胶:工程用密封胶。 5.4 水:去离子水或蒸馏水。

5.5 拉伸试验机:符合GB/T 13477. 18-2002中6.1要求。 6 试验方法

6.1 用B.4清洁剂清洗4.1基材表面,用洁净的布擦干。是否使用底涂应按供方要求

6.2 按GB/T 13477.18-2002中7.1.7.5制备试件,按该标准7.6规定的方法操作后立即复涂一层 1.5 m m厚的试验样品。试件按以下条件养护:双组分样品在标准条件下养护 14d ;单组分样品在标准条件下养护21d。

6.3 养护后的试件按 GB/T 13477.18-2002中7.7条切割试料带并浸人 B.4 .4 水中处理7d,从水中取出试件后10 min内按该标准第8章进行剥离试验剥离粘结破坏面积按6.8.3测量,以剥离长度×试料带宽度为基础面积,计算粘结破坏面积的百分率及算术平均值(%)。 7 试验报告

报告每条试料带剥离粘结破坏面积的百分率及试验结果的算术平均值(%),同时报告基材的类型、是否使用底涂。 8 结果的判定

实际工程用基材与密封胶粘结:粘结破坏面积的算术平均值≤20。

- 1 -

基材同密封胶粘结性检测作业指导书

实际工程用基材同密封胶粘结性检测作业指导书1范围本方法规定了实际工程用基材(如:玻璃、铝材、铝塑板、石材等)与密封胶粘结性试验方法及结果的判定,适用于幕墙工程结构系统的选材。本试验方法通过剥离粘结试验后的基材粘结破坏面积来确定基材与密封胶的粘结性。2引用标准:GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》、GB1347