第一章 土方工程
1.1 概述
一、是非题
1、动水压力 G D 的大小与水力坡度 i 成正比,与地下水渗流路程 L 成反比。 2 、当动水压力 G D 大于土的浮重度γ w ' 时,土粒便会产生流砂现象。
3、井点平面环形布置运用于大面积基坑降水。如采用U形布置,则井点不封闭的一段应设在基坑的任一短边位置。
4、集水井的开挖随基坑逐层开挖,并保持低于挖土面1.0 ~ 2.0m. 5、土的渗透系数小于0.1m/d时,应选择喷射轻型井点降水。
6、计算环状井点管的埋深公式h≥h 1 +△h+iL中,L为取短边总管长度的二分之一。
7、群井系统涌水量计算公式中的x0为环状井点系统的假想半径,其适用条件为总管的长边与短边之比不大于3。
8、井点打设并填砂后,须用粘土封口,其目的是防止井点系统漏气。 9、井点管路系统是由滤管、井点管、弯联管、总管等组成。
10、埋设井点的程序为:埋设井点管、排放总管、用弯联管接井点管与总管。 二、选择题:
1、采用井点降低地下水,其目的是( ) A、防止流砂; C、防止坑底管涌; B、防止边坡塌方; D、增加地基承载能力。
2、当动水压力GD≥γw',且在下述性质的土体采用集水井降水时开挖土方,往往会发生流砂现象。() A、粘性土; C、细颗粒、松散、饱和的非粘性土; B、砾石土; D、含有夹砂层的粘性土。 3、防止流砂的主要方法有() A、枯水期施工法; C、止水帷幕法; B、抢挖法; D、井点降水法。
4、一级轻型井点降水适用于土的渗透系数K为()。 A、≤0.1; C、0.1~50; B、0.1~0.2; D、0.1~200
5、采用井点降水防止流砂,其原因是() A、水头差减少; C、动水压力减小;
B、水的渗透路程加长; D、动水压力方向改变。
6、井点降水抽水设备的抽吸能力一般为6~7m是因为()。
A、真空泵受机械性能的影响达不到更大的真空度; C、管路损失很大; B、井点管长度只有6~7m; D、真空泵的真空度受离心泵的限制。
7、某基槽开挖土方,自然地面标高为-0.8m,基地标高-4.8m,基底宽4m,基顶宽5m,当选用6m长井点管时,△h为()。
A、0.30~0.66m; C、0.30~0.66m; B、0.385~0.66m; D、0.5~1.0m.
8、某基坑降水采用7m长一级轻型井点,总管布置成环状,长度分别为40m和30m,基坑开挖4.0m,地下水位距地表面1.0m,不透水层在地面下8.3m,已知渗透系数K为15m/d,有效含水深度H0为7.3m其涌水量为()。
A、1335.73m3/d; C、2214.47m3/d; B、1231.50m3/d; D、2041.69m3/d.
9、一套W6型干式真空泵能负荷总管长度为()。 A、60m C、120m B、100m D、150m
10、为消除因井点降水而产生地面沉陷等弊病,可采用回灌井点方法。此时,抽水管中的抽水量应约增加()。 A、5% C、10% B、8% D、12%
测试答案
一、是非题
(对) 1 、动水压力 G D 的大小与水力坡度 i 成正比,与地下水渗流路程 L 成反比。 (错) 2 、当动水压力 G D 大于土的浮重度γ w ' 时,土粒便会产生流砂现象。
(错) 3、井点平面环形布置运用于大面积基坑降水。如采用U形布置,则井点不封闭的一段应设在基坑的任一短边位置。
(错) 4、集水井的开挖随基坑逐层开挖,并保持低于挖土面1.0 ~ 2.0m. (错) 5、土的渗透系数小于0.1m/d时,应选择喷射轻型井点降水。
(对) 6、计算环状井点管的埋深公式h≥h 1 +△h+iL中,L为取短边总管长度的二分之一。
(错) 7、群井系统涌水量计算公式中的x0为环状井点系统的假想半径,其适用条件为总管的长边与短边之比不大于3。
(对) 8、井点打设并填砂后,须用粘土封口,其目的是防止井点系统漏气。 (对) 9、井点管路系统是由滤管、井点管、弯联管、总管等组成。
(错) 10、埋设井点的程序为:埋设井点管、排放总管、用弯联管接井点管与总管。
二、选择题
1、采用井点降低地下水,其目的是 (A、B、C)
A、防止流砂; B、防止边坡塌方;
C、防止坑底管涌; D、增加地基承载能力。
2、当动水压力G D ≥γ w ' ,且在下述性质的土体采用集水井降水时开挖土方,往往会发生流砂现象。 (C、D)
A、粘性土; B、砾石土;
C、细颗粒、松散、饱和的非粘性土; D、含有夹砂层的粘性土。
3、防止流砂的主要方法有 (A、B、C、D)
A、枯水期施工法; C、止水帷幕法; B、抢挖法;
D、井点降水法。
4、一级轻型井点降水适用于土的渗透系数K为 (C) 。
A、≤0.1;
C、0.1 ~ 50;
B、0.1 ~ 0.2; D、0.1 ~ 200
5、采用井点降水防止流砂,其原因是 (A、C、D)
A、水头差减少;
C、动水压力减小;
B、水的渗透路程加长; D、动水压力方向改变。
6、井点降水抽水设备的抽吸能力一般为6~7m是因为 (B) 。 A、真空泵受机械性能的影响达不到更大的真空度; C、管路损失很大; B、井点管长度只有6 ~ 7m;
D、真空泵的真空度受离心泵的限制。
7、某基槽开挖土方,自然地面标高为-0.8m,基地标高-4.8m,基底宽4m,基顶宽5m,当选用6m长井点管时,△h为 (A) 。
A、0.30 ~ 0.66m; C、0.30 ~ 0.66m; B、0.385 ~ 0.66m; D、0.5 ~ 1.0m.
8、某基坑降水采用7m长一级轻型井点,总管布置成环状,长度分别为40m和30m,基坑开挖4.0m,地下水位距地表面1.0m,不透水层在地面下8.3m,已知渗透系数K为15m/d,有效含水深度H0为7.3m其涌水量为 (A) 。
第一章:土方工程_土木工程施工讲诉