水泥实验报告
委托单位:某建筑公司 试验编号:091164328
工程名称 水泥品种 原检编号 生产厂 样品状态 检验项目 细度 标稠用水量 胶砂流动度 强度检验 鹿泉冀科 无受潮结块、无杂质 标准要求 —— 6±1mm —— 抗折强度 MPa 3d 标准要求 测定值 ≥2.5 3.6 3.5 3.6 实测结果 3.6 28d ≥5.5 9.0 8.8 9.0 8.9 实测结果 —— 27.5% —— 检验项目 初凝 终凝 安定性 抗压强度MPa 3d ≥10.0 12.4 12.9 12.6 12.4 13.0 13.1 12.7 28d ≥32.5 43.8 42.5 43.1 43.8 43.8 43.1 43.4 某学院食堂工程 P.S.A 强度等级 使用部位 32.5 0000275 填充墙砌筑、圈梁、构造柱 委托日期 检验类别 报告日期 代表批量 标准要求 ≮45min ≯600min 试饼法合格 2009.11.03 委托 2009.12.02 30t 实测结果 220min 285min 合格 快测强度 MPa —— —— —— —— —— —— —— ———— 依据标准:GB175——2007 检验结论:P.S.A32.5水泥所检指标合格。 备注:见证单位: ××监理公司 见证人: ××× 取样人: ××× 声明: 1 报告无材料试验专用章或检验单位公章无效; 2 复制报告或重新加盖材料试验专用章或检验单位公章无效; 3 报告无试(检)验、审核、批准人签字无效; 4 报告涂改无效; 5 检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理; 6 地址: ××× 电话:××× 试验单位(章): 负责人:×× 审核:×× 试验:××
水泥实验报告
委托单位:某建筑公司 试验编号:091271677 工程名称 水泥品种 原检编号 生产厂 样品状态 检验项目 细度 标稠用水量 胶砂流动度 强度检验 河北金狮 无受潮结块、无杂质 标准要求 —— 6±1mm —— 抗折强度 MPa 3d 标准要求 测定值 ≥2.5 3.6 3.5 3.6 实测结果 3.6 28d ≥5.5 8.5 8.3 8.2 8.3 实测结果 —— 27.5% —— 检验项目 初凝 终凝 安定性 抗压强度 MPa 3d ≥10.0 13.2 13.5 13.4 13.5 43.8 42.5 43.1 28d ≥32.5 37.8 36.2 35.6 37.5 36.2 35.3 —— —— —— —— —— —— —— 某学院食堂工程 P.S.A 强度等级 使用部位 32.5 0000498 二次结构 委托日期 检验类别 报告日期 代表批量 标准要求 ≮45min ≯600min 试饼法合格 2009.12.10 委托 2009.11.07 30t 实测结果 220min 285min 合格 快测强度MPa 36.4 ———— 依据标准:GB175——2007 检验结论:P.S.A 32.5水泥所检指标合格。 备注:见证单位: ×× 见证人: ××× 取样人: ××× 声明: 1 报告无材料试验专用章或检验单位公章无效; 2 复制报告或重新加盖材料试验专用章或检验单位公章无效; 3 报告无试(检)验、审核、批准人签字无效; 4 报告涂改无效; 5 检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理; 6 地址: ××× 电话:××× 试验单位(章): 负责人:×× 审核:×× 试验:××