生产用水,主要考虑砼搅拌、砂浆搅拌、砼养护、砌筑工程用水等。本工程由于采用商品混凝土,所以不用考虑混凝土搅拌用水,砂浆搅拌按30m3/天,每立方用水量取300L/m3。砼养护施工用水按200m3/天,每立方养护用水量200L/m3。瓦工砌筑量按20m3/天,砌筑每立方用水量100L/m3。本工程搅拌机按5台计算,瓦工班组按5个计算。

(1)、施工工程用水量计算:

q1=k1∑Q1N1K2/(8×3600);(取k1=1.05;k2=1.5)

=1.05×(5×30×300+200×200+5×20×100)×1.5/(8×3600) =5.2L/S

(2)、施工现场生活用水计算: 暂按施工现场高峰期300人考虑

q3=p1n3k4/(t×8×3600);(取p1=300;t=2;k4=1.5;n3=60) =300×60×1.5/(2×8×3600) =0.47L/S

(3)、生活区用水量计算:

q4=p2n4k5/(24×3600); (取p2=240; k5=2;n4=100) =240×100×2/(24×3600) =0.56L/S

(4)、消防用水量计算(q5): 经查表消防用水取q5=10 L/S (5)、施工总用水量Q计算

q1+ q3+ q4=5.2+0.47+0.56=6.23L/S< q5=10 L/S 故取Q=10L/S

(6)、管径计算: D=√4Q/(3.14×V×1000) =√4×10/(3.14×2.5×1000) =0.07M 取75㎜。 DN75管即可足现场施工要求。

故施工现场消防用水设置直径为75mm的PVC管道自贵公司指定集团西北侧接驳点引入施工厂内,并设多个出水点保证施工临时用水,生活用水从大门处施工用水接驳点接入,沿围墙引入生活区,保证生活临时用水。临水布置如图:

一级配电箱施工用水接驳点一级配电箱施工主干道路出水点排水沟排水沟及临水施工主干道路出水点一般施工道路一般施工道路一般施工道路泵房集水坑施工主干道路出水点跳远沙坑排水沟二级配电箱生活区临水临水临水一般施工道路排水沟及临水出水点排水沟及临水施工主干道路办公室出水点施工主干道路生活用水接驳点洗车机门卫室施工主大门临水布置图

说明:红线代表厂区临水线路走向。 (二)现场排水、排污

1、生产排水、排污:本工程生产排水、排污主要有养护排水、砂浆搅拌排水、洗车槽排水等,施工现场排水经沉淀池沉淀后通过道路的排水沟排至贵公司指定的主排水系统中。

2、生活排水、排污:生活区排水经过沉淀,化粪处理后排入指定市政管网内。

3、排水沟设置:沿施工道路及建筑周边设置排水明沟,并做好排水坡度,排水沟定期安排人清理,保持畅通。

4、排水沟过路面处,在排水沟上设置铸铁篦子。 (三)施工用电规划 1、用电总量的计算

大型用电设备及主要小型用电设备在本项目的配置数量见下表: 序号 设备名称 规格型号 安装功率数量 合计功率(KW) 1 2 3 4 5 6 7 明 8 9 机 10 11 12 13 机 成品砂浆14 搅拌机 15 16 17 18 茶炉 卷扬机 蒸车 生活照明 9 7.5 15 20 2 2 2 10.5 2 对焊机 调直机 套丝机 砂浆搅拌 4 3 70 3 4 4 6 4 水泵 井架提升 33 3 2.2 8 电焊机 轮锯 切割机 振动棒 切断机 弯曲机 现场照 70 MJ—150 HZ—30 QJ40—1 25 5.5 3 2.2 2.2 2.2 10 6 6 30 8 8 (KW) 250 33 18 66 17.6 17.6 70 17.6 99 280 18 16 12 21 18 15 30 20 1018.8 合 计 2、现场用电设备总容量负荷计算 计算方法是同时考虑施工现场的动力和照明用电,可按下式计算:S(KVA)=K(K1K2.ΣP1/nCOSa+P2K2)

根据实际情况,选择有关系数如下:

K=1.1,K1=0.5,K2=0.75,K3=0.6,n=0.85,COSa=0.6 则:S(KVA)=K(K1K2.ΣP1/nCOSa+P2K2)

=1.1(0.5×0.75*928.8/0.85*0.6+90×0.6) =1.1(245.86+54)=329.9KVA 生活用电考虑30KWA

甲方提供一台400 KVA相变即可满足要求。

根据现场设备配置情况,现场布置2个一级配电箱7个二级配电箱,配电箱的布置及走线具体如下图:

一级配电箱一级配电箱二级配电箱钢筋加工区施工主干道路木工加工区木工加工区钢筋加工区二级配电箱泵房跳远沙坑排水沟二级配电箱厕所及淋浴间生活区木工加工区二级配电箱钢筋加工区一般施工道路钢筋加工区二级配电箱木工加工区施工主干道路二级配电箱施工主干道路办公室洗车机门卫室施工主大门临电布置图说明:红线代表一级箱线路走向,绿线代表二级箱线路走向。 (四)临设规划

根据目前整体规划,办公区,职工生活区与是施工区完全分离。 1、办公区

办公区设立在施工大门西侧,分为上下两层更12间办公室。其中一层设置会议室、技术室及项目经理室,二层作为甲方、监理、施工办公室。

2、生活区

根据施工高峰期人员预算,生活区共设32间职工宿舍,每间共设上下铺4张床,可供256职工居住,工人宿舍内的床单、被套等由项目部统一进行配备,并安排专人进行宿舍的管理。

3、职工食堂

职工食堂位于职工宿舍西侧,内分食堂仓库、冷食操作间、食堂操作间、售饭间、餐厅,总体满足公司的职工食堂管理规定。