GGAjO2 — K 型
MVC —196微机电压自动控制器说明书
一、
控制器的组成和结构
MVC -196微机电压自动控制器内部由主控板、综合板组成。外围接口板一一取样信 号板。控制器装于控制柜门板上,外围接口板装于控制柜中。 二、 控制器各部分功能概述
1.主控板 MCS -96系列16位单片机80C196KB为核心的高性能单片机系统, 主控板是一个采用 它采用的主要芯片有:
单片机 80C196KB
随机存贮器 只读存贮器 可记忆存贮器
D/A 转换器
可编程并行接口
主控板除了单片机与外围芯片外,还包括
入电路、串行通讯光隔驱动电路、看门狗自复位电路等。
62256
PSD311 93LC66 AD558TD 8255A
2 16字符液晶显示器驱动电路、功能键输
2. 综合板
综合板主要电路包括稳压电源、 过零脉冲信号产生、各路模拟信号处理输入和火花检 测、I/O接口、光控可控硅触发等。
3. 取样信号板
取样信号板包括信号取样、电表分流元件。 三、主控板主要电路分析
1. 单片机系统
D1( 80C196KB )是一个16位的单片机, EPROM,产生低8位地址及各芯片选通信号,
这几个芯片组成了一个基本的单片机系统;
D2( PSD311)是存储程序的只读存储器
D4( 62256)作为可读写的随机存储器 RAM,
2
D10( 93LC66 )作为串行EPROM,由于它具
有掉电不丢失储存的数据的特点,故可作为重要设定参数的储存器,可以永久保存数据。
2. I/O 接口
该板采用2块I/O芯片D6和D7( 8255),D6的A 口用于键的输入和开关量的输入, B 口和C 口用于2 16字符液晶显示器的驱动;D7的B 口用于开关量的输出和信号板 A/D 信号输入多路开关 N8(4051 )的控制,A 口和C 口留着扩展之用。
3. 光隔串行通讯驱动电路。
D11和D12( MAX485 )是一个重要的芯片,负责将通讯电平从 TTL转化为RSY85 驱动电平。N1、N2、N3( H11L1 )起光电隔离作用。
4. D/A输出电路
D8( AD558 )是一个D/A变换器,其作用是将数字量转化为模拟量,输出电压作为 火花检测电平,在综合板上火花检测电路起重要作用, 该电压的高低随运行电流的高低自 动变化。
5. 复位与自复位电路
D19( MAX706 )是一个复位/自复位专用芯片,它能产生上电复位信号与手动复位信 号。另
外,它还有一个看门狗电路,当单片机系统万一受干扰终止运行时,它能自动将系 统重新复位后投入正常运行。
6. 过零中断、火花中断、输入电路和触发信号产生电路
本系统有过零中断(EXINT )和火花中断(HSIO)两个重要的外部中断信号。 D13-A 驱动发光管 V14亮表示发生了电流冲击型火花; D13—B是触发脉冲发生器,但触发信号 输出要受很多条件限制: D17 _A、D18 -A等芯片就是起封锁触发信号输出的作用。
四、综合板主要电路分析 1. A/D输入电路
80C196KB有八路 A/D输入通道,其中 ACH0~ACH6 共七路输入信号如下: ACHO :二次电流平均值 ACH1 :二次电压平均值 ACH2 :一次电流平均值 ACH3 :一次电压平均值 ACH4 :二次电压瞬时值 ACH5 :二次电流瞬时值 ACH6 :二次电流峰值
ACH7的输入由N8( 4051 )多路开关切换成 8路A/D输入。
以上模拟信号均由运放作相应的处理。 N6( LM339 )是火花检测的比较器; N1-A (LM348 )作为电流峰值取样,其余电路原理比较简单。
2. 光隔开关量输出
开关量输出的光隔器件 N11、N12、N13、N14采用MOC3041,输出后可直接驱动 220V的中间继电器,这些开关量输出为:启动、跳闸等。
3. 光隔开关量输入
N10( TLP521 4)是一个四路光耦合器,其作用为将开关量隔离输入。开关量信号有 主回路合闸触点和变压器故障(油温或瓦斯)报警输入触点。
4. 光隔SCR触发电路
N15、N16( 4N39 )是光控可控硅。来自变压器 2组19V电源,相位相反,正好作为 同步信号,光控可控硅导通产生触发信号直接触发主回路中可控硅的 G、K极。(这一部 分电路有高电压,调试时应注意)
5. 过零脉冲电路
N5 -A和N5七(LM348 )作为线性整流器对电网同步信号进行线性整流; N6 -A (LM339 )作为比较器产生与电网同步的过零脉冲,脉冲宽度为 800_20」S。
6. 电源电路 本控制器稳压电源有+5V、+15V、-15V三组。交流电源220V输入,经变压器变压、 整流滤波后,由三端稳压集成电路 7805、7815、7915稳压后输出。 本文由www.lyhch.com整理自网络。