浇筑之前,缝两边各铺一条彩条布,防止混凝土污染沥青面,并在缝区内喷洒适量水,浇筑时,砼沿两边槽区堆高,用插入式振捣棒严格按要求快插慢拔、均匀振捣。待混凝土完全振捣密实后,然后用铁板或其他工具将砼上表面以微调垫圈上表面为基准刮平,并摘掉螺栓的塑料保护套,准备进行跨缝板与梳形板的安装。
砼面刮平之后,首先安装跨缝板,安装时必须保证跨缝板下面的砼的密实性,并不能让砼浆冒出预留的螺丝口处。然后安装梳形板,梳形板按编号装配大小板,然后以两侧路面为基准,使梳形板上表面与路面相平,大小板高出路面的高差为0.002m。底面与跨缝板贴紧,全部安装好后,要重新检查一遍,对不符合要求的,立即进行返工处理,固定螺丝必须一次拧紧。(图15)
图15
梳形板在安装过程中不得使用硬物直接搞打梳板表面破坏其防腐层。浇注梳形板两侧砼,用振捣棒以同样的方法把砼振捣密实,使砼面和两侧路面及梳形钢板面接平,砼面必须平整,以便进行收面。
浇筑完成之后,立刻对砼面进行首次收面,保证砼面平整,全部完成1
小时后再次收面,保证砼面光滑平整。 7.养护,固定螺丝以及灌入环氧树脂
砼收面完成之后,使用塑料薄膜将其进行覆盖,薄膜内洒少许水,待砼面达到一定强度不易受损之后再采用土工布覆盖养护,并在土工布上盖上一层彩条布,减少水分散失。(图16)
图16
待混凝土达到一定强度后(12小时)用加力杆拧紧螺帽,然后对螺帽法兰盘缺口处用电焊进行点焊固定,以防在通车过程中螺帽松动(汉南施工中实际未焊)。对螺栓高出板面的用磨光机磨平,然后用环氧树脂灌满上部螺栓孔,必须将螺栓覆盖住,但不得高出板面,否则会影响行车舒适度。
在灌注环氧树脂前,应采用空压机清理出螺栓孔的杂物及焊渣,过程中不得将环氧树脂洒落到板面和路面处,造成污染(图17)。
图17 三、 施工中的不足及改进措施
1.问题:44#伸缩缝靠防装护栏侧,防撞护栏铁板切割错误
原因:该处为半包式镶入防装护栏内,由于经验缺少,在切割时,误将左侧钢板切下一小块。
改正:伸缩缝装置安装完成后,将误切下的钢板焊接上,之后刷漆,用防撞护栏大钢板盖住。
小结:以后类似切割时,要注意拿捏尺寸,与现场施工人员即时沟通,以免再次出现类似错误。(图18)
整改前 整改后
图18
2.问题:80型伸缩缝止水带安装不进去 原因如下:
①止水带橡胶条为氯丁胶,上有预制好的折痕,由于对于其安装方法不太了解,厂家技术员亦对其安装方法不清楚,一度使止水带安装进入僵局。
②伸缩缝“F”型钢卡槽内,在混凝土浇筑时未能妥善保护,使混凝土进入其中,凝固之后影响止水带安装
解决结果:
①和现场工人的配合,先裁切一小截橡胶条,在梁场院内未安装的伸缩缝型钢上反复试验,经过多方面的尝试和实验(图19),终于摸索出正确的安装方法,使止水带安装顺利安装完成。
②现场采用撬棍和铁钎对卡槽内混凝土逐一清理,清理完成后再安装橡胶条。
图19
小结:伸缩缝模板安装时,应注意模板缝的对接,保证振捣时不会使灰浆溢出来。
3.问题:伸缩缝施工前梁端缝内模板的清理工作效率不高
原因:某桥的实际情况为旧桥伸缩缝拆除后需重新浇筑,浇筑时的模板采用的是竹胶板,缝隙过小,砼浇筑过程中挤死,以致后期拆除模板时不好拆,甚至拆不动。
纠正:现场采用了很多种办法来进行模板拆除,如:用小型切割机,人力叉车等。但是拆除效果仍然不理想,最后只好采用人工清理。但是清理效率不高,浪费了许多时间,人力和物力。(图20、图21)