好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

伸缩缝施工技术总结 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

待养护周期(7d)达到之后,将伸缩缝上的各种杂物清理干净,开始进行伸缩缝橡胶条止水带安装。

图8 图9

橡胶条采用氯丁胶(CR),安装时需要3-4人,工具需要2-3跟小撬棍(0.3m左右)。安装时,1-2人将橡胶条整理好,使其顺直,并将其收拢缓缓塞入伸缩缝型钢缝隙内(图8),另外2人使用撬棍将橡胶条塞“F”型钢的预留槽内,听见“噗”的轻响即证明橡胶条进入预留槽并卡紧了(图9)。完成之后应对整条缝的橡胶条再次检查一遍,以防有遗漏的地方。 (二)120型伸缩缝施工工艺 1.施工准备

施工前所有用于本伸缩装置的辅料、设备、工具等均应运抵施工现场。 2.施工测量

根据设计要求,在伸缩装置的安装预留槽区上准确标出缝区边线的位置,

并画出切割线,120型梳形板伸缩缝设计宽1.38m。 3.开槽清理

同80型伸缩缝,见图11:

图11

风镐破碎及人工清理完成后,用空压机吹净槽区内的破碎混凝土及尘土,并检查槽区长、宽、深等多部尺寸是否符合施工图要求,并报验监理。 4.伸缩装置的焊接与安装

整理伸缩缝预埋钢筋,使其平顺,若有倒地、倾斜的预埋筋将之校正;若有损坏或者缺失的预埋筋,需要重新植筋处理。

伸缩缝安装多向变位铰吊装就位,使其安装中心线与梁端预留间隙中心线对正,并拉线,其长度与缝区的长度对正,直线度满足1.5mm/m。安装多向变位铰托架的上顶面与桥面标高一致,并根据拉线调整伸缩缝体的直线度。检查伸缩缝钢筋的间隙是否符合设计要求,如不符合,使用千斤顶、专用工具、撬棒等工具调整至设计尺寸。

图12

上述工作无误后,将安装多向变位铰与预埋钢筋点焊定位(图12)。安装多向变位铰的螺栓上表面与路面标高误差在0.002m范围内,使用铝合金直尺(长度大2m)每间隔1m进行检验。整体范围内不能有肉眼可见的弯曲(图13)。

图13

复检安装多向变位铰直线度、上顶面的平面度及间隙尺寸等,一切符合要求后,将安装多向变位铰的螺栓及连接钢筋与预埋钢筋焊接牢固,无法直接焊接时使用7字筋和U形筋连接焊固,焊接完成后应为每个螺栓受力点均与预埋筋直接焊接并受力。 5.止水带安装及模板支设

安装止水带,使用卡座将止水带装在托架中间角钢上,必须伸出防撞护栏外侧。止水带安装完成之后呈“U”形,位置正好处于梁缝中间。(图13)

根据设计要求支设模板。支在构造缝两侧角钢与梁端间,再用铁丝把模板固定牢靠。然后把模板间的缝隙用砂浆(或麻布料等填充物)填塞密实。保证混凝土浇筑过程中的强度和密实性。

在焊接好的多向变位铰上,安装微调螺帽,小板每米两端各安装2个,

大板侧8个,支座螺栓均需安装,再在螺帽上安装的橡胶垫圈,调平橡胶垫螺圈,使其上表面至两侧路面高差满足,微调原则应为调平后的螺丝顶加上跨缝板厚度再加上梳形板厚度为路面标高(误差在0.002m之内),微调完成

之后为螺栓带上塑料保护套。(图14)

图14

6. 砼浇筑

浇混凝土之前,应对之前工序一步步检查,经自检合格再报验监理工程师,监理工程师同意,才能进行砼浇筑。(注:在施工过程中,容易对槽边的沥青砼边损坏,砼浇筑之前应取损坏宽度的最大值对损坏边的沥青砼再次进行切割,深度为沥青砼厚度,切完清理干净之后再报验。)

混凝土采用C50钢纤维混凝土,每立方混凝土钢纤维用量50kg。