为9m,构件整体在与电杆连接处受到弯矩M1,构件要保证稳定,则需要有与M1相反的力矩M2,且M2≥M1。 M1=F1*9m =tan10°*G*9=0.174*20KN*9=31.5KN/m M3=MM

混凝土基础

混凝土基础

混凝土基础

= F*1m=(1m*0.8m*1.2m*2300Kg/m3*10)*1m

=44.16≥M1

由电杆顶部同时受倾倒方向的反向导线拉力,因此完全满足支护构件及电线杆稳定性要求。 4.2.5电杆沉降及倾斜观测

(1)在电杆上设置沉降观测点,根据水准点读取沉降点的高程,在施工过程中,每日早、中、晚各测量一次,以便随时了解电杆沉降量,当沉降量过大时及时采取相应措施。 (2)在电杆竖向轴线位置设置倾斜观测点,在施工过程中,每日早、中、晚各测量一次,以便随时了解电杆沉倾斜量,当倾斜量过大时及时采取相应措施。 5. 质量目标及保证措施

5.1施工质量目标和质量标准: 1)质量目标:合格 2)质量标准

质量要求:满足设计与规范要求。 质量指标:工程合格率达100%。

5.2质量保证措施

- 11 -

(1)管理措施:贯彻ISO9002质量保证体系标准,认真执行本公司颁布的质量手册、质量体系程序文件等,实现以“顾客满意为承诺的目标,各相关人员按照颁布的有关质量文件规定履行自己的质量职责”。

(2)现场管理:施工人员必经现场培训合格,特殊工种作业人员必须取得相应的合格证方能上岗,施工前由施工技术负责人组织施工人员进行技术交底并有针对性进行专业知识培训,让技术人员、质量检验人员、施工人员都能明确质量目标,做到技术质检和施工作业人员都能按照质量标准进行检查、验收。

(3)加强成品的保护工作,是提高整体工程质量的一个重要环节。

(4)在施工过程中做到“四个百分之百”。分项工程100%进行二级验收,即施工班组自检、施工工地复查验收。 (5)以批准的设计图纸及设计文件资料施工,若因施工及其他原因需要变更设计或对施工图有异议时,应向设计单位(或建设单位)书面提出设计修改联系单,收到设计单位(或建设单位)的设计修改通知单后方能施工。

(6)施工记录、验收资料及竣工技术资料按照施工进度及时整理,各阶段质量监督检查资料及时、齐全。竣工资料齐全、准确、清晰,严格按照档案管理要求整理,按照标书要求按时将竣工资料交到建设单位。

- 12 -

(7)施工记录、验收资料及竣工技术资料按照施工进度及时整理,各阶段质量监督检查资料及时、齐全。 6. 安全保证措施

(1)施工人员必须佩戴安全帽,机械操作人员必须持证上岗,并按照安全要求进行操作,严禁违章指挥,违章作业违反劳动纪律。

(2)对电线杆加固过程中,搬运工字钢时注意轻拿轻放,防止施工人员被砸伤。

(3)现场配备足够的消防器材,并做到布局合理,经常维护、检查、保养,采取防冻保温措施,保证消防器材的灵敏有效。

(4)电气设备和线路必须绝缘良好,遇有破损、老化的电线必须更换。电线应远离易燃、易爆等危险物品。

(5)施工作业用火必须经安全部门审批,领取用火证,方可作业。用火证当日有效,用火地点若变更,要重新办理用火手续。 (6)焊接工件或切割铁件时,应有石棉挡板等隔热措施;在高空施焊时,必须设有临时接火盘,并有专人看火。

(7)电线杆加固过程中,如需攀爬电杆时,必须合理设置稳固的扶梯,必须有人看护并与其上高压线保持2m以外的安全距离。

(8)电线杆未加固完成时,不得在电线杆下部挖土。 7. 10D#竖井处电线杆支护应急预案 7.1编制目的

- 13 -

针对施工过程中可能发生的危险,制定预防措施,开展迅速、有序的应急行动,减少事故造成的损失和社会影响。对应相关应急管理和应急响应程序,建立统一领导,分级负责,及时有效地开展应急救援工作,减少人员伤亡和财产损失。 7.2可能发生事故的确定和影响

(1)根据现场实地情况及施工特点,可能发生的安全事故主要是在施工过程中,电杆加固构件失稳,电杆倾倒。

(2)因在建工程在市区内,事故的发生对周围的环境、人和物影响较大。

7.3应急抢险组织

(1)为保证工程施工安全,做到险情一旦出现,能够及时、迅速、有效抢险,将险情控制在最小范围,将损失减小到最低程度,特成立应急抢险领导小组,小组机构如下图:

(2)险情发生后按程序上报,首先由当班班长、值班技术人员报告经理部及驻地监理,再由经理部通知抢险小组所有成员经简要分析后按预定程序上报。

- 14 -

(3)与设计、监理、业主、管线、道路和交通主管部门保持良好的联络通道,切实落实相关联系人员能够在24小时内随时通话。 (4)当险情危及道路、附近居民安全的情况下,应启动紧急预案,请主管部门场指挥抢险,成立了应急指挥部,及时封闭现场,切断风险源,实行交通管制,疏导交通,会同电力管理部门快速制定抢修恢复方案。

7.4 事故的应急救援措施和基本要求

(1)各有关人员接到报警救援命令后,应迅速到达事故现场。尤其是现场救急人员在第一时间内到达事故地点,以便能正确的处理现场发生的险情,将损失降到最低。

(2)当事故发生时,立即与相关电力部门联系。

(3)当救护及电力抢修人员未到现场时,首先通知电力部门,申请将此处输电中断,以免发生触电。

(4)当事故发生后,或发现事故预兆时,应紧急组织疏散无关人员撤离事故现场,积极采取有关措施并组合治安人员建立警戒,不让无关人员进入事故现场,并保证事故现场的救援道路畅通,以便救援的实施。发现事故预兆时,应立即停止作业,采取必要的应急措施后迅速组织人员撤离施工现场,并迅速研究、分析事故预兆的发展,尽可能采取科学有效的措施,避免事故的发生。 7.5 报警信号与通信 7.5.1 报警注意事项

(1)按写出的工地报警联络地址说明。

(2)报告事故类型:说明事故情况和已采取了什么措施,好让救援人

- 15 -