好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电厂余热锅炉安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电厂余热锅炉安装施工方案

TCC聚氯乙烯联合一体化装置项目

电厂余热锅炉安装

施 工 方 案

编制: 审核: 批准:

专业工程师签字:

0 / 17

电厂余热锅炉安装施工方案

目 录

一、 工程概况 二、 编制依据 三、施工必备的条件 四、设备开箱检验 五、基础检查验收与处理 六、施工准备 七、施工工序

八、余热锅炉旁通烟道系统启用 九、余热锅炉系统各设备维护说明 十、工序交接成品保护: 十一、安全文明施工: 十二、人力动员计划 十三、施工机具计划

1 / 17

电厂余热锅炉安装施工方案

电厂余热锅炉安装施工方案

一、 工程概况

XXXXXXXXX聚氯乙烯联合一体化装置项目,电厂燃汽轮机机组所配套2*47.6T锅炉为中国中船重工集团第XXXX研究所生产的自然循环水管余热锅炉,其炉架为全钢结构,主要由旁路系统、本体钢架柱梁部份、炉顶钢架顶板部份、加固钢架即垂直支撑组成。

整个锅炉纵向中心线必须与燃气轮机纵向中心重合,并应该保证与燃气轮机的相对位置,钢架以锅炉中心线对称布置两排立柱,其间由联系横梁,垂直支撑形成框架,其间由次梁,小梁形成框架,钢结构连接均采用焊接方式。

余热锅炉整个安装过程都有锅炉制造厂家的代表现场作技术指导,我方施工人员必须全力配合。

由于锅炉结构复杂,工程量大,高空作业多,故编制本方案。

三、 编制依据

1、中船重工集团第XXXX研究所锅炉施工图纸。 2、中船重工集团第XXXX研究所有关技术文件。 3、《电力建设施工与检验技术规范》(锅炉机组编)(DL/T5047-95)。 4、《火电施工质量检验与评定标准(锅炉篇)》。 5、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(DL5009-92)。 6、钢结构工程施工与验收规范》(GB50205-95)。

三、施工必备的条件

1、余热锅炉安装必须遵照劳部发[1996]276 号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》与DL612-1996《电力工业锅炉压力容器监察规程》的有关规定进行施工。

2、余热锅炉系统设备安装应根据设计图纸和设备的技术文件与DL/T5047-95《电力建设施工与验收技术规范(锅炉机组篇)》和DL/T869-2004《火力发电厂焊接技术规程》等有关标准进行施工。并应制定保证安装质量的技术组织措施。

3、余热锅炉作业人员必须具有相应的资质。

4、余热锅炉系统设备的安装应有详细的质量记录。

四、设备开箱检验

1、由TCC组织制造厂、施工单位人员参加,对锅炉材料进行开箱、检查、验收,办理移交手续。

2、按装箱单号和明细逐箱进行开箱检验,核对各种规格、数量与外观,作好记录。 3、暂不安装的设备和材料检验后,应重新封好箱子或暂不开箱检验。 4、各专业的设备材料由各专业的人员验收保管,不得丢失。

五、基础检查验收与处理

㈠、资料验收

土建施工单位应提供基础施工实际中心、标高与几何尺寸的实测记录,基础与其他竣工记录。

㈡、复测检查

1、基础表面应平整,无裂纹,孔洞,蜂窝和露筋等现象。 2、基础中心线、标高、水平度等误差在允差之内。

2 / 17

电厂余热锅炉安装施工方案

3、基础预埋件与预留孔符合设计要求。 ㈢、基础处理

1、按设计图中的尺寸,在基础上放出纵横中心线,该中心线必须与燃汽轮机的中心线重合,并复核尺寸,,并以此检查各地脚螺栓、各预留孔与预埋板的纵横位置是否正确。

3、要彻底铲除混凝土基础表面裂纹和疏松混凝土,让基础表面形成麻面,用于进行二次灌浆。

六、施工准备

㈠、技术资料准备

1、锅炉出厂证明书和检验记录 2、锅炉设备图与有关工艺图 3、锅炉装箱清单 ㈡、施工组织措施 1、施工平面布置图

2、施工机具、用料与检测仪表 3、施工作业指导图和施工记录表格 4、人员组织和作业计划 5、安全技术措施 ㈢、技术交底

由安装技术负责人组织技术人员进行图纸会审,并对班组工人作技术交底,使全体人员掌握机组构造、施工规范、施工程序,明确施工质量要求,以与安全技术措施和施工进度。

㈣、作业人员的资格要求:

1、参加作业的人员必须经过岗位培训,达到上岗条件。

2、参加锅炉安装的人员必须经过体检符合登高作业条件,并经过三级安全教育考试合格。

3、电焊工,气焊工、架子工,起重工,司机等特殊工种必须持证上岗。

4、参加作业人员必须熟悉锅炉图纸,本施工方案,并经过质量安全,技术交底。 5、锅炉安装各专业作业人员配备齐全。

㈤、主要材料设备准备:

1、锅炉按组合要求有序进场。 2、基础垫铁已配置齐全。 3、焊条已按要求烘焙好。

4、吊装用钢丝绳,缆风绳,硬支撑等已准备好。 ㈥、技术准备:

1、锅炉钢架已到齐并为施工人员熟悉,会审结束。

2、施工人员已学习本作业指导书,并经过技术人员进行技术、安全、质量交底 ㈦、现场条件准备:

1、脚手架已搭设好并经验收合格。

2、钢架柱基础已满足强度要求,其纵横中心线已经中间交接。 3、现场通道畅通,满足钢架组合,运输,吊装条件。 ㈧、机械已进入现场具备投运条件。

七、施工工序

3 / 17

电厂余热锅炉安装施工方案

余热锅炉安装分为两大部分,锅炉旁通烟道系统和余热锅炉本体安装。 1、余热锅炉旁通烟道系统的安装 ⑴、安装前应按图测量预制基础标高是否符合基础负荷图标高与相关尺寸, 三通挡板阀的安装应在旁通烟道系统其它设备未安装前进行(钢架除外), 安装前应确定旁通烟道系统各部件现场整体吊装方案。

⑵、锅炉钢架立柱分别从炉前开始,横梁、加固钢架、炉顶钢架大板梁与其余次梁小梁单件吊装。

⑶、钢架安装作业流程:

基础划线→垫铁配置→设备清点编号检查→三通挡板阀安装→钢架单根立柱安装→吊装加固检查→安装就位→垂直度检验→梁、支撑安装→立柱框架整体复查找正→梁划线检查→膨胀节安装找正→消音器吊装就位找平→消音器加固→方圆过渡段安装找平→烟囱吊装→钢架整体复查找正→柱脚底板固定→二次灌浆。

2、余热锅炉构架和有关金属结构的安装

⑴、余热锅炉安装应在锅炉基础复验合格后进行,锅炉基础的偏差应符合GB50204-92《混凝土结构工程施工与验收规范》的要求,余热锅炉基础划线误差应符合DL/T5047-95《电力建设施工与验收技术规范(锅炉机组篇)》中2.2.1 条规定。

⑵、基础表面与柱脚底板的二次灌浆间隙不得小于50mm,基础表面应全部打出麻面,放置垫铁处应凿平。

⑶、余热锅炉构架的吊装应注意结构稳定,必要时应临时加固。 ⑷、余热锅炉构架安装时,应注意焊接顺序和留有适当的焊接收缩量,避免焊后尺寸超差。 ⑸、余热锅炉构架应安装一件,找正一件,严禁在未找正好的构架上进行下一工序的安装工作,以避免造成安装后产生的无法纠正的误差。

⑹、有位移的螺栓连接处应注意留有足够的位移间隙,并应注意位移方向正确。 ⑺、平台、扶梯、栏杆、立柱和围板等安装后应平直牢固,接头处应光滑。 3、锅筒、受热面管屏的安装

⑴、余热锅炉受压组件与管道在未安装前,应按《电力基本建设火电设备维护保管规程》与相应的补充规定和设备技术文件的要求,做好防腐和保管工作。

⑵、受压组件在安装前应进行检查,确保清洁、无杂物。发现有严重腐蚀、超标缺陷、材质或规格不符时,应会同TCC与设计、制造部门联系,商定处理办法。

⑶、锅筒、管屏等主要设备安装允许误差应符合DL/T5047-95 第3.1.6 条规定。

⑷、受压组件吊装前,应做好吊装准备,复查各支点、吊点的位置和吊杆的尺寸。锅筒、管屏吊装前,其内部必须清扫干净,各接管应无堵塞。管屏的吊装应注意,不得使管屏承受较大的变形。锅筒、管屏吊装必须在余热锅炉构架找正和固定完毕后方可进行。

⑸、锅筒支座与承载梁的接触应平整严密,支座应有足够的预留膨胀间隙,且方向应正确。

⑹、管屏吊挂装置的吊耳、吊杆、吊板、销轴和螺母等的连接应牢固。吊杆紧固时应注意负荷分配均匀,水压试验前应进行吊杆受力复查。不得在锅筒壁上引弧和施焊。余热锅炉受热面系统安装完毕后,按要求进行水压试验。

⑺、余热锅炉范围内管道和阀门仪表的安装

锅炉范围内管道和阀门仪表附件的安装按DL/T5047-95《电力建设施工与验收技术规范(锅炉机组篇)》第四章进行。安全阀在锅炉水压试验后方可安装。

⑻、余热锅炉保温材料的安装

余热锅炉保温材料的安装应符合DL/T5047-95《电力建设施工与验收技术规范(锅炉机组篇)》第九章的相关规定。余热锅炉现场保温采用硅酸铝耐火纤维和岩棉作为保温材料,应注

4 / 17

电厂余热锅炉安装施工方案

电厂余热锅炉安装施工方案TCC聚氯乙烯联合一体化装置项目电厂余热锅炉安装施工方案编制:审核:批准:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3m6yi3mwx71xep036fj71ujtp7zqyg019gt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享