好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

基坑支护施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工准备

按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。 (一)组织准备

(1)成立项目经理部,建立项目管理机构。 (2)选择技术骨干,组织劳务队及时进场。

项目部人员组成及劳动力需用计划详见附表4、附表2。 (二)技术准备

(1) 根据施工图、地质报告、合同, 在开工前完成施工组织设计的编制工作。 (2) 认真进行图纸会审,与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、施工人员,由工程师进行技术交底、施工组织设计交底和施工承包合同交底,进行质量、安全和文明施工教育。 (3)及时进行必要的材料试验。 (三)现场准备

(1)平整作业场地和临设场地,接通电源、水源。

(2) 排水系统设置:基坑四周支护范围内的地表应加以修整,构筑排水土沟,或者在靠近基坑坡顶宽1~2m 的地面可适当垫高,里高外低,便于径流远离基坑。

(3) 放线:与甲方履行正规的测量基准点资料和桩点的交接手续,设置测量控制点,测定围护边线与桩位。控制点应不受施工影响。

(4) 摸清施工障碍物,尤其要摸清地下施工障碍物,以便采取措施,防止发生施工事故。

(5)按施工总平面图,营建生产临时设施。 (四)物资准备

(1)落实并组织施工机具进场。

(2)组织货源,按施工进度要求及时进料。

拟配备的主要施工机械与主要材料需用量详见附表3、附表1。

施工顺序

本工程应按如下顺序组织施工: (1)按平面图放线。

(2)逐层开挖土钉作业面,逐层施工土钉,相继喷射混凝土面层。 (3)挖除中心岛并同步施工基坑垫层、承台砖模。

土钉施工 (一)施工流程

1. 开挖工作面,随即进行工作面修整。

2. 设置临时排水系统(在开挖和设置土钉过程穿插施工)。 3. 设置土钉。

4. 铺设、固定钢筋网。 5. 喷射混凝土面层。

6. 注浆。土钉施工时先施工道口处土钉,同时另设一个6~8m 的汽车临时通道,待道口处土钉墙施工完毕回填后作为汽车的运土的正式通道。(二)工艺控制要

1. 土方开挖

(1)开挖顺序工作面开挖应遵循下列原则:

1)分层分段开挖,每段长度6~10m,有建筑物处每段控制在3~4m。 2)先开挖道口工作面,待道口土钉完成后再开挖其余部分的工作面。 (3)分层开挖

1) 土方开挖应与设置土钉相协调,应按设计规定的分层开挖深度(即土钉竖向距离)和设置土钉的施工顺序分段进行,详见附图。

2) 为确保工程质量,上层作业面的土钉与混凝土面层未完成不得进行下一层深度的基坑开挖。最后一层土钉完工并初凝至质量验收后方可进行中心岛的开挖。 土方开挖到基底标高时,应报请监理、联系土建施工单位进行垫层施工,尽量减少基底土体的暴露时间。 3)修坡边

采取任何开挖手段开挖,严禁边壁超挖或松动边壁土体。基坑边壁利用铲 锹人工切削修坡,保证边壁平整并符合设计规定的坡度。4) 边壁土体暴露时间不得超过规定时限。对于自稳能力差的土体如高含水量的黏性土和无天然黏结力的砂土应立即进行支护。 2. 施工排水

为方便施工、保证基坑安全,应采用临时排水措施排除地表水和基坑作业面积水。排水措施包括地表排水,支护内部排水,以及基坑排水,以避免土体处于饱和状态并减轻作用于面层上的静水压力。

(1) 地表排水:在基坑外边设置排水土沟,使雨水往基坑外流入排水沟内排走。 (2)支护内部排水:在支护面层背部应插入长度为40~60cm、直径不小于4cm

的排水管,以便将喷射混凝土面层后的积水排出。

(3) 基坑排水:为了排除集积在工作面的渗水和雨水,可在土钉工作面内设置临时排水土沟和集水坑,排水沟要离开边壁0.5~1.0m,截面不应过大,坑内有积水时应及时抽出,此排水沟在做完最后一排土钉后,由土建单位做垫层时一起施工。 3. 土钉设置

锚管土钉应按如下方法施工: (1)孔位定位

土钉施工前,应先了解地下管线的分布情况,以便在土钉施打过程中避开管线。如在施工中锚管端部一旦碰到临近建筑物的桩基时,应相应调整土钉位置和角度。

(2)锚管制作 1) 锚管按设计长度下料后,锚入端应做成锥形(锐角), 并将缝隙焊死,防止锚进土层时泥水进入锚管。 2) 锚管注浆孔按双向每隔0.6m 设置,锚管离基坑边壁2.5m 内不设注浆孔,注浆孔直径为5~10mm 。所有注浆孔面积总和不宜超过锚管口径面积的30%。

3)在注浆孔处宜用钢板焊上倒刺,规格80mm×35mm,防止钢管锚入时泥土堵住注浆孔。

(3)锚入锚管使用手持式冲击锤将锚管锚入土体,施工时应控制其定位和倾角误差在设计要求和规范规定的允许范围内。锚管置入后应即注浆并及时封闭,防止水土流失妨碍土体稳定。 (4)锚管头部的焊接

锚管土钉设置后,应将锚管头部、衬垫、联系钢筋、钢筋网片用电焊相互焊牢,并及时喷射混凝土面层。

4. 木桩设置设置二排木桩,桩长6m,桩距400mm,排距800mm, 梢径不小于100mm。 5. 喷射混凝土面层 (1)网片制作

按设计要求制作钢筋网片。网片采用绑扎制作,网格允许偏差为±10mm。制作网片时,相邻两网筋接头应错开0.2m 以上。 (2)网片铺设

网片应牢固地固定在边壁上,不应出现晃动。网片铺设时每边绑扎的搭接长度应不小于20cm。

(3)混凝土原料应符合质量要求水泥:混凝土面层应使用设计要求的水泥。一般使用32.5 级普通硅酸盐水泥。 砂料:使用中粗砂。

外加剂:为使喷射混凝土的初凝时间小于10min 、终凝时间小于30min, 可掺加3%的速凝剂(重量比)。水:使用饮用的自来水,不得使用污水或pH 值小于4 的酸性水。

(4)应严格控制混凝土配比

严格按1:2.0:2.0(水泥:砂:碎石重量比)配比制作混凝土。

(5)机具设置为确保面层混凝土的喷射质量,按如下要求选择专用机具设备: 1)混凝土喷射机:喷射机的能力为3m3/h,输送最大料径为25mm,输料水平与垂直距离应满足施工需要,水平小于100m。 2)空压机:风量12m3/min 。

3)输料管:承受1MPa 的压力,并有良好的耐磨性能。

4)供水设备:保证喷头处的水压力达到0.20MPa。在喷射混凝土前,应对上述

基坑支护施工方案

施工准备按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。(一)组织准备(1)成立项目经理部,建立项目管理机构。(2)选择技术骨干,组织劳务队及时进场。项目部人员组成及劳动力需用计划详见附表4、附表2。(二)技术准备(1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成施工组织设计的编制工作。(2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3m4jr5sl5t6u75f0b3w102ra61x6wi01dio
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享