目 录
一、编制依据…………………………………………………………………………1 二、工程概况…………………………………………………………………………1 三、施工部署…………………………………………………………………………2 3.1施工平面布置…………………………………………………………………………2 3.2施工进度计划…………………………………………………………………………2 3.3机械设备与材料准备…………………………………………………………………2 3.4劳动力配置计划………………………………………………………………………4 四、模板支架搭设………………………………………………………………4 4.1工艺流程………………………………………………………………………………4 4.2模板支架搭设安装技术要点…………………………………………………………4 4.3外墙模板安装…………………………………………………………………………5 4.4柱模板安装……………………………………………………………………………5 4.5板模板安装……………………………………………………………………………6 4.6梁模板安装……………………………………………………………………………8 4.7楼梯模板安装…………………………………………………………………………9 4.8模板安装自检………………………………………………………………………11 4.9模板拆除……………………………………………………………………………11 五、模板质量控制措施…………………………………………………………………12 六、质量保证措施……………………………………………………………………13 七、安全技术措施…………………………………………………………………14 八、环保、绿色施工保证措施………………………………………………………………17 九、扬尘治理控制措施…………………………………………………………………18 十、应急救援预案…………………………………………………………………18 十一、模板支架的计算书……………………………………………………………………21 11.1墙模板计算…………………………………………………………………………21 11.2顶板模板计算………………………………………………………………………29 11.3柱模板计算…………………………………………………………………………41 11.4 L1模板计算………………………………………………………………………48
模板支架施工方案
一、编制依据
1.郑东新区博学路便民服务中心施工图纸
2.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)
3.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010) 4.《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)
5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 8.《建筑工程荷载规范》(GB50009-2012) 二、工程概况
郑东新区博学路便民服务中心工程位于郑东新区博学路与学理路交叉口东南角处。总建筑面积56821.56㎡,其中地上建筑面积39945.63㎡,地下建筑面积16875.93㎡。
地上A区5层、B区19层,地下两层,地下二层部分为人防区。A区建筑高度为23.83m,A区一至三层为商业及社区办公用房,四层为电影院和社区办公用房,五层为商业用房和社区文化活动展示用房。B区建筑高度为79.89m,一、二层为社区卫生服务中心,三层为托老所,四、五层为文化活动中心,六至十层为社区办公,十一至十九层为创意办公。
本工程梁截面分别为250×700mm、300×800mm、300×600mm、250×500mm、200×300mm、200×400mm、350×800mm、400×800mm、200×700mm、400×900mm、450×900mm、500×900mm、400×1000mm、250×600mm、300×1300mm、600×1300mm、300×700mm、250×650mm、250×750mm、200×350mm、250×550mm、250×950mm、300×500mm、600×800mm、200×450mm、200×900mm、300×400mm、250×400mm、300×2500mm、200×650mm、300×850mm、600×1000mm、500×1000mm、350×1850mm、350×2100mm,共34个规格,楼板厚度为120mm、180mm、250mm三种规格。
将梁划分为两类,梁高≥700mm的为一类,记为L1,取截面600×1300mm为代表配模板支架;梁高≤600mm的为一类,记为L2,取截面300×600mm为代表配模板支架。
本工程梁、板、墙、柱模板均采用15mm厚木胶合板。内楞采用40×80mm木方,对拉螺栓为12、14的螺纹钢(地下室外墙、外墙柱和人防工程的临空墙、内墙、隔
墙使用12止水对拉螺栓,中间柱子加固采用14对拉螺栓),外楞采用48×3.0钢管(截面尺寸边长≥800mm的中间框架柱采用16#槽钢作为外柱箍进行加固),顶板采用可调托撑与双钢管组合支撑。 三、施工部署
3.1施工平面布置
由于现场场地限制本工程搭设模板支架所需钢管、扣件及方木、模板材料等,在进入现场后直接用塔式起重机吊至施工作业面范围内。 3.2施工进度计划
施工进度计划见表1.1。大体积混凝土施工完成后地下室二层模架搭设开始进行。
3.3机械设备与材料准备
1.施工机具
木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。 2.材料准备
本工程采用盘扣式钢管支架作为支撑结构,地下室人防部分采用扣件式钢管支架,立杆采用Φ48×3.0mm钢管,尺寸规格为3000mm、2500mm、1900mm、1600mm、1300mm、700mm,横杆采用Φ48×3.0mm钢管,尺寸规格为1200mm、900mm、600mm,50×100mm木枋,模板采用15mm厚胶合板。各部位支模所用的材料如下:
?、木胶板模板:尺寸(920×1830mm)、厚度15mm。
?、木枋:50×100mm,要求规格统一,尺寸规矩。
?、盘扣式钢管支架:用于梁、板模板支撑,禁止使用有明显变形、裂纹、掉焊
和严重锈蚀的钢管。钢管支架的立杆及水平杆应按国家规定程序批准的设计加工图及技术文件制造,并有出厂合格证明书、产品标志和检测报告。产品合格证明书应具有以下内容:产品名称、型号;制造厂厂名、地址;商标;产品等级;制造日期;检查人员印
章;维修及检验记录。钢管支架的制造应满足外观、尺寸、焊接等方面的要求。 (1)外观要求:
钢管表面应无裂纹、凹陷、锈蚀;加工前初始弯曲不应大于L/1000(L为钢管长度),两端面应平整,不得有斜口、毛刺;钢管壁厚允许偏差应为±0.1mm。
各杆件端头压扁部分不得出现裂纹,加工中不得产生因加工工艺造成的材料性能下降的现象。
(2)制作质量要求:
杆件焊接制作应在专用工艺装备上进行,各焊接部位应牢固可靠。焊丝宜采用符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110中气体保护电弧焊用碳钢、低碳合金钢焊丝的要求,有效焊缝高度不应小于3.5mm。
连接盘与立杆焊接固定时,连接盘盘心与立杆轴心的不同轴度不应大于0.3mm;以单侧边连接盘外边缘处为测点,盘面与立杆纵轴线正交的垂直度偏差不应大于0.3mm。 (3)尺寸要求:
钢管外径允许偏差应符合下表的规定,钢管壁厚允许偏差应为±0.1mm。 外径D 外径允许偏差 33、38、42、48 60 可调底座及可调托座丝杆与螺母旋合长度不得小于5扣,螺母厚度不得小于30mm。模板支架可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆长度不得小于150mm。
+0.2 -0.1 +0.3 -0.1
图3.1可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度
1—可调托座;2—螺杆;3—调节螺母;4—立杆;5—水平杆
(4)其他材料:
?隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。
?模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。
3.4劳动力配置计划 劳动力配置计划见表1.2。
四、模板支架搭设 4.1 工艺流程
脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→逐根竖立柱→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆。 4.2 模板支架搭设安装技术要点
1、 模板支模板支架立杆搭设位置应按专项施工方案放线确定。
2、 架搭设应根据立杆放置可调底座,应按先立杆后水平杆的顺序搭设,形成基本的架体单元,应以此扩展搭设成整体支架体系。
3、 水平杆扣接头与连接盘的插销应用铁锤击紧。
4、 每搭完一步支模架后,应及时校正水平杆步距,立杆的纵、横距,立杆的垂直偏差和水平杆的水平偏差。立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的1/500,且不得大于50mm。
5、混凝土浇筑前施工管理人员应组织对搭设的支架进行验收,并应确认符合专项