本工程拟选用ZLP630型吊篮,具体安装数量根据现场实际情况确定,吊篮设备由专业租赁公司提供,并由其提供技术支持(包括安装指导、维修保养等),吊篮安装完成后应组织有关人员进行验收检查,并填写《电动吊篮安装验收表》,并在当地安监部门备案后方可投入使用。
a(1500mm) b(4500mm) 配重每块25公
女儿墙 斤共40块。 电动吊篮 前、后支架底部垫 一定厚度和宽度的 木板增加受力面积 来分散力。 图一:ZLP630型电动吊篮悬挂机构示意图 (4)大面积施工前,应免费在甲方指定墙面采用相同材料、构造做法和工艺制作保温样板10㎡,样板经甲方、设计、监理和总包单位共同书面确认并符合规划备案后,方可进行大面积施工。 3、施工工序
贴真金板从下往上,打磨,贴挂网,钉锚固件从上往下施工。 具体工艺流程:
(1)涂料保温墙面:基层清理 ——抄平放线——配粘结剂——粘贴真金板——锚固件安装——抺底层罩面砂浆——压入网格布——抺
6
面层罩面砂浆
(2)贴砖墙面:基层清理 ——抄平放线——配粘结剂——粘贴真金板——锚固件安装——抺面层罩面砂浆
图二:贴砖墙面外墙保温构造 4、施工要点
(1)基层处理:将墙面的混凝土残渣和脱模剂必须清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补。伸出墙面的(设备、管道)联结件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。
(2)控线挂基准线:根据建筑立面的设计和外墙外保温的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线,装饰缝线,在建筑外墙大角挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制墙面的垂直度和平整度。
(3)配制聚合物粘结砂浆:将粘结砂浆胶粉与水按5:1重量比配制,用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以两小时内用完为宜;配好的料注意防晒避风,超过可操作时间不准再度加水使用。集中搅拌,专人定岗。
7
(4)粘贴真金板:在真金板上用抹子在每块挤塑板(标准板尺寸为600mm×1200mm×40mm)四周边上涂上宽约50mm,厚约10mm的粘结剂,然后在中部均匀抹上8块直径约100mm、厚约10mm的粘结点,此粘结点要布置均匀,必须保证聚苯板与基层墙面的粘结面积达到40%以上(贴砖墙面要求到达60%以上),板上口留50mm排气口,如下图所示。
图三:真金板布灰示意
对于阳台、雨篷、空调机搁板、凸窗等处顶棚在粘贴时粘贴面积应大于50%,确保保温系统在自重作用下不会脱落。保温板粘贴过程应注意事项:
1 涂好粘结砂浆后立即将保温板贴在墙面上,动作要迅速,以防止○
粘结剂结皮而失去粘结作用;
2保温板贴在墙上时,○应用2米靠尺进行压平操作,保证其平整度和
粘结牢固。板与板之间要挤紧,不得有较大的缝隙。若因保温板面不方正或裁切不直形成大于2mm的缝隙,应用保温板条塞入并打磨平。
3保温板应水平粘贴,○保证连续结合,而且上下两排保温板应竖向错
缝搭接,搭接长度不小于10厘米。
8
4在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切保温板,使其粘结时垂直交错连○
接,保证拐角处顺直且垂直。(见下图)
图四:保温板错缝及转角处上下咬合铺贴示意
○5在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据。(见下图)
图五:门窗洞口真金板排版示意
(5)打磨:保温板贴完后至少24小时,且待粘结剂达到一定粘结强度时,用专用打磨工具对保温边角不平处进行打磨,打磨动作最好是轻柔的圆周运动,不要沿着与保温板接缝平行的方向打磨。打磨后应用刷子将打磨操作产生的碎屑清理干净。
9
(6)锚固件的安装:使用电锤进行打孔以安装锚固件。结构墙体上的孔深应在5厘米以上,锚固件布置密度根据墙体高度不同而不同,高度在20m以下的墙面每平方米不少于7个,高度在20m~100m的墙面每平方米不少于9个。外墙阳角、门窗洞口四周及檐口下均应加密设置。(注:贴面砖墙面此项为挂钢丝网后安装锚固件,且锚固件应加密设置)
(7)在真金板面抹底层抹面抗裂砂浆,厚度2~3mm,然后压入耐碱玻纤网格布。将网格布绷紧后用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布翘边、皱褶。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。单张网格布长度不宜大于6m。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm、纵向80mm的搭接长度要求。装饰缝、门窗四周和阴阳角等处应做好局部加强施工。(见下图)。
图六:阴阳角加强示意(图中虚线代表网格布)
10