好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南方电网公司110kV及以下配电网规划指导原则 综合课件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中国南方电网公司 110千伏及以下配电网规划指导原则 印发版 二O O九年一月 中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 I 目 次

一、指导思想和主要目标 ........................................................................ 1 一指导思想 .................................................................................. 1 二主要目标 .................................................................................. 2

二、主要指导原则 .................................................................................... 3 一一般原则 .................................................................................. 3 二电力需求预测与电力电量平衡 ....................................... 8 三高压配电网规划 ...................................................................... 9 四中低压配电网规划 ................................................................ 11 五各电压等级的配合 ................................................................ 13 六发电厂含分布式电源接入系统 ..................................... 14 七一、二次系统的配合 ............................................................ 15 八节能环保 ................................................................................ 15 九规划方案评估 ........................................................................ 16

三、规划编制要求 .................................................................................. 16 一规划范围 ................................................................................ 16 二规划年限和各阶段要求......................................................... 17 三对规划编制工作的要求......................................................... 17 四规划编制流程和主要内容 ..................................................... 18 五规划的编制组织、审批和修编 ............................................. 20 中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 II

四、名词解释 .......................................................................................... 21

五、附录 ................................................................................................. 22 附录A 配电网规划编制流程示意图 .............................................. 23 附录B 配电网规划编制大纲 ......................................................... 24

中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 1 中国南方电网公司 110千伏及以下配电网规划指导原则 审定版

为贯彻落实国家进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的决策部署落实公司关于全面加快城市电网改造和完善农村电网建设的工作部署为更好地指导和规范公司110千伏及以下城市配电网和县级电网规划特制定中国南方电网公司《110千伏及以下配电网规划指导原则》以下简称《指导原则》。中国南方电网公司、各省公司、地市、州级供电企业及县级供电企业应遵照《指导原则》组织开展110千伏及以下配电网以下简称配电网规划。 一、指导思想和主要目标 一指导思想

1、配电网规划必须坚持以科学发展观为指导贯彻落实国家法律法规、技术规范和节能环保政策贯彻南网方略规划建设资源节约型、环境友好型的配电网。城市农村配电网综合指标普遍提高主要城市达到国内领先水平国际化大城市达到世界先进水平。

2、配电网规划应以上级电网规划和本级电源规划为基础以满足客户需求为导向远近结合、适度超前避免重复建设改造贯彻公司“企业效益为重、社会效益优先”的经营理念促进用电中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 2 市场发展、售电量增长及企业效益的提高。

3、按照公司确定的投资界面以提高供电可靠率为总抓手以建设坚强配电网为目标以确保主要城市为重点遵循电网发展规律规划建设结构合理、可靠经济、技术先进、信息畅通的现代化配电网。 二主要目标

1、提高供电能力满足用电增长需求。加快配电网建设改造不断扩大配电网覆盖范

围满足城乡用电需求。20XX年基本解决城市配电网建设欠帐问题和电网覆盖范围内农村无电户供电问题。

2、提高供电可靠性和供电安全保障能力。优化网络结构适度提高配电网规划建设标准完善城市重要用户的保供电措施增强防灾、减灾能力。20XX年主要城市的城市供电可靠率应高于99.945对用户平均停电时间不超过5小时。注用户平均停电时间按《供电系统用户供电可靠性评价规程》DL/T 836-2003

3、提高配电网运行的经济性。通过改造完善网络结构逐步优化电压层级加快更新残旧设备推广应用节能产品提高运行经济性。20XX年主要城市110千伏及以下配电网的综合线损率低于4.5。注线损统计范围为直管区域

4、提高配电网技术装备水平。依靠科技进步结合公司科技规划加快配电网信息化和营销自动化建设提高配电网装备的科中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 3

技含量和城市配电网自动化水平。20XX年国际化大城市主要区域实现配电网自动化实用运行其它主要城市完成配电网自动化规划和阶段建设工作县级电网普遍实现调度自动化。 二、主要指导原则 一一般原则 1、规划依据

配电网规划应执行本《指导原则》及以下国家、行业、公司主要标准和文件。对于与公司其它标准有差异的内容以《指导原则》为准。 GB/T 50293-1999

城市电力规划规范 能源电1993228号 城市电力网规划设计导则 电监安全200843号 关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见 Q/CSG 1 0012-2005 中国南方电网城市配电网技术导则 南方电网计200579号 中国南方电网县级电网规划设计导则试行 南方电网办200840号

南方电网公司加快城市电网改造和完善农村电网工作方案 2、供电区分类原则 1地区分级

根据南方电网五省区地区的行政级别、城市重要性、经济地位和负荷密度等条件将其划分为四级其中城市含县级市分为三级县为第四级。

中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 4 表2.1 地区级别划分表 地区级别 特级 一级 二级 三级 划分标准 国际化大城市 省会及其它 主要城市 其它城市地、州政府所在地 县 2主要城市

现阶段公司确定的主要城市包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河蒙自、贵阳、遵义、海口、三亚其中广州、深圳为国际化大城市。根据城市经济社会的发展变化其它城市可以过渡为主要城市或国际化大城市。 3供电区分类

1根据城市规划可将城市分为中心区、一般市区、郊区。若城市中心区低于5平方千米则不再单独分类。县分为县城、城镇、乡村。

2根据各供电区规划发展定位或规划负荷密度指标将其划分为六类见表2.2。 3考虑到现行管理体制供电区划分基本依据行政区划分但不等同于行政区划分。 4城市供电分区不宜超过四类县级电网供电分区不宜超过三类。 中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 5 表2.2

规划供电区分类对照表 地区 级别 A类 B类 C类 D类 E类 F类 特级 中心区或

30MW/km2及以上 一般市区或 20-30MW/km2 郊区或 10-20MW/km2 5-10MW/km2 城镇或 1-5MW/km2 乡村 一级 30MW/km2及以上 中心区或 20-30MW/km2

一般市区或 10-20MW/km2 郊区或 5-10MW/km2 城镇或 1-5MW/km2 乡村 二级 20-30MW/km2 中心区或 10-20MW/km2 一般市区或 5-10MW/km2 郊区、城镇或 1-5MW/km2 乡村 三级 10-20MW/km2 县城或 5-10MW/km2 郊区、城镇或 1-5MW/km2 乡村 3、电压等级

1高压配电网一般采用110千伏、35千伏中压配电网一般采用1020千伏低压配电网采

用380/220伏。 2配电网电压等级序列一般配置见表2.3。 表2.3

配电网电压等级序列配置表 主变高压侧电压 电压等级序列降压层次kV

A、B、C类 D、E、F类 220kV 220/110/10 220/110/10或 220/110/35 110kV 110/10 110/35/10或 110/10 35kV 35/10

3各供电区应根据公司电压层级优化研究结果调整电压层级、简化变电层次。主要城市要加快电压等级优化研究结果的应用国际化大城市要加快更高一级电压直降中压配电电压的试点规划。 中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 6 4、供电可靠性控制原则

1各类供电区规划理论计算供电可靠率RS-3控制目标见表2.4。对各类供电区内的重要用户其供电方式应按照国家电监会《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》执行不受表2.4的限制。 表2.4

各类供电区配电网规划理论计算供电可靠率控制目标 A类 B类 C类 D类 E类 F类 供电 可靠率 gt 99.999 gt 99.99 gt 99.97 gt 99.93 gt 99.79 gt 99.45 平均 停电时间 lt 5.2分钟 lt 52.5分钟 lt 2.5小时 lt 6小时 lt 18小时 lt 48小时

220XX年主要城市配电网规划理论计算城市供电可靠率RS-3控制目标应高于99.945用户平均停电时间不超过5小时其中国际化大城市应高于99.978用户平均停电时间不超过2小时。

3配电网规划时应根据现状分析影响供电可靠性的因素并提出改造与完善措施。 5、线损控制原则

1配电网规划应控制分压技术线损各类供电区规划分电压等级理论计算线损率不含无损控制目标见表2.5。

220XX年主要城市110千伏及以下配电网规划理论计算综合线损率低于4.5其它城市和县级电网要适度降低。

3配电网规划时应根据现状分析影响线损率的因素并提出改造与完善措施设备选型时在保证供电可靠性的情况下中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 7 尽量采用节能低耗的设备。 表2.5

各类供电区规划分电压等级理论计算线损率控制目标 电压等级 A类 B类 C类 D类 E类 F类 110kV lt 0.5 lt 2 lt 3 lt 4 35kV ---- lt 2 lt 3 lt 4 10kV lt 2 lt 2.5 lt 2.5 lt 4 lt 5 380/220V lt 2 lt 2.5 lt 2.5 lt 5 lt 9 规划理论综合技术线损率 lt 3 lt 4.5 lt 6 lt 11 lt 15 注各电压等级理论损耗包括该电压等级的线路和变压器损耗。 6、容载比

1高压配电网容载比宜取1.82.1。对处于发展初期、快速发展期的地区或重点开发区可适当提高容载比取值上限。

2为完善农村电网结构满足用电需求农村电网的规划容载比可取高值。

3为提高投资效益在满足用电需求和可靠性要求的前提下应逐步降低容载比取值。 7、技术装备原则

1国际化大城市配电网技术装备应达到世界先进水平主要城市应达到国内领先水平其它城市和农村电网应适度提高。

2110千伏变电站应实现综合自动化主要城市的主要区域一次设备选型应适应配电网自动化的基本要求对A、B类供电区应同步开展配电网自动化规划县级电网可适当开展馈线自动化县级电网应实现调度自动化。

中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 8

3主要城市应实现配电网信息化其它城市和农村电网应逐步开展配电网信息化的规划与建设。 4按照公司营销技术创新工作要求开展计量自动化建设。

5易受自然灾害侵袭的地区应有针对性地适度提高配电网建设标准适当规划配置应对大面积停电的应急保安电源加强防灾减灾的能力。 二电力需求预测与电力电量平衡 1、电力需求预测

电力需求预测是配电网规划设计的基础。电力需求预测工作应在长期调查分析的基础上收集和积累本地区用电量和负荷的历史数据以及城乡建设和各行各业发展的信息充分研究国民经济和社会发展各种因素与电力需求的关系。预测结果可适当参考国内外同类型地区的历史和发展资料进行校核使之具有较高的合理性和准确性。注《指导原则》所用负荷一般指年最大负荷。

1分析规划区域内经济社会发展的历史资料引述分析经济形势及社会发展战略、规划目标。尤其要关注社会重大活动、极端天气、当地政府和有关单位的产业布局变化、拉动内需政策对电力需求带来影响。

2加大负荷调查的力度、提高负荷预测的准确性。对现有大用户、重要用户、大型社区、典型负荷等进行详细的负荷调查分析其现状负荷以及未来负荷增长情况收集未来负荷增长点的准中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 9 确情况保证负荷预测的参考价值。

3电力需求预测工作一般先进行各目标年的电量预测以年最大负荷利用小时或年平均日负荷率求得最大负荷的预测值也可按分类典型负荷曲线得出其各时间断面的负荷值。

4电力需求预测宜采用两种及以上预测方法进行相互校核最后取综合分析结果视收集的资料情况可采用弹性系数法单耗法时间序列法回归预测法综合用电水平法对于已完成市政规划或者土地规划的地区还可采用负荷密度法在大用户电量所占比重较大的地区可采用大用户加自然增长法。

5综合多种方法的预测结果给出高中低预测方案在具备一定精确性、合理性基础上拉大各方案差距提高预测包容性分析并提出推荐方案作为电网规划设计的基础选择一个方案作为校核方案。 2、电力平衡

1应进行规划区及分区的分电压等级电力平衡。

2计算某个电压等级的负荷时应从总负荷中减去上一级电网的线损功率和直配供电发电厂直供的负荷。 3根据确定的容载比分区计算各级电网需要的降压变电容量。 三高压配电网规划 1、高压配电网安全准则及电网结构 中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 10

A、B、C、D类供电区应满足N-1供电安全准则E类宜满足N-1供电安全准则宜采用“链”接、“T”接、环网等网络结线方式具体见表2.6、表2.7。 表2.6

110千伏电网安全准则及推荐网络结线方式 供电区 安全准则 推荐网络结线方式 A类 宜满足N-1-1 完全双回链、“三T” B类 必须满足N-1 双回链、不完全双回链、“三T” C类 应满足N-1

不完全双回链、双回链、双回辐射、双环网、“三T”、“双T” D类 应满足N-1

双回辐射、双环网、单环网、“双T” E类 宜满足N-1 双回辐射、单环网、“双T” F类 不规定 单环网、单回链、单回辐射、“单T” 表2.7

35千伏电网安全准则及推荐网络结线方式 供电区 安全准则 推荐网络结线方式 D类 应满足N-1

双侧电源“双T”、双侧电源单环网、单侧电源“双T”、单侧电源双辐射、单侧电源单环网 E类 宜满足N-1 双侧电源单链、单侧电源“双T”、单侧电源单环网 F类 不规定 单侧电源单环网、双侧电源单链、单侧电源单辐射、单侧电源“单T” 2、变电站的供电范围和容量配置

1A类供电区规划110千伏变电站供电范围宜按3-4平方千米考虑B类宜按4-6平方千米考虑C类宜按6-9平方千米考虑D类宜按9-16平方千米考虑。 2各类供电区变电站主变终期规模配置见表2.8、2.9。

3、A、B类供电区变电站首期投产主变台数不应少于2台C类供电区变电站首期投产主变台数不宜少于2台。 中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则

11 表2.8 110千伏变电站主变规模配置表 供电区 110/35/10kV、110/10kV 数量台 单台容量MVA A、B类 3、4 50、63 C类 3 40、50、63 D类 2、3 40、50 E、F类 2 20、40 表2.9 35千伏变电站主变规模配置表 供电区 35/10kV 数量台 单台容量MVA D类 2 8、10 E、F类 2 2.5、5、8

4、A类供电区110千伏主干电缆线路截面不宜小于800平方毫米B、C类供电区110千伏主干架空线路截面不宜小于240平方毫米D、E、F类供电区110千伏主干架空线路截面不宜小于185平方毫米。35千伏主干架空线路截面不宜小于120平方毫米。 5、110千伏供电线路长度不宜超过60千米35千伏供电线路长度不宜超过30千米。 四中低压配电网规划

1、中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构、上级电网的协调配合提高负荷转供能力。

2、根据分区负荷预测及负荷转供能力的需要确定中压线路容量及电网结构。根据分区负荷分布确定开关站、配电站的布点及容量。

中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 12 3、中压配电网安全准则及电网结构

1各类供电区的安全准则及网络结线方式见表2.10。 表2.10

中压配电网安全准则及网络结线方式 供电区 安全准则 网络结线方式 A类 宜满足 “N-1-1” 双环网三供一备“n-1”单环网n≤3 B类 必须满足“N-1”

重要用户宜满足“N-1-1” n供一备n≤4“n-1”单环网n≤3 C类 应满足“N-1” 重要用户宜满足“N-1-1” n供一备n≤4“n-1”单环网n≤3 三分段三联络 D类 宜满足“N-1” n供一备n≤4 “n-1”单环网n≤3 三分段三联络 多分段单联络 E类

可满足“N-1” 三分段三联络 多分段单联络 树干式 F类 不规定 多分段单联络 树干式 2电缆环网结线方式每回线路主回路的环网节点不宜过多。架空线路应合理设置分段点减少故障停电范围。

310千伏导线截面选择应系列化、标准化同一分区内主干线截面宜一致。县级电网主干线截面不宜超过3种。各类供电区的10千伏导线截面选择按表2.11选取。 表2.11 10千伏线路导线截面选择 供电区 主干线mm2 次干线mm2 分支线mm2

电缆线路 A、B、C、D类 400、300、240 150、120、70 架空线路 A、B、C、D类 240、185 150、120 95、70 E、F类 185、150、120 120、95 50 中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 13

410千伏配电线路的长度应满足末端电压质量的要求各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内A类3千米B类4千米C、D类6千米E类10千米F类15千米。

4、A、B、C、D类供电区10千伏配电线路应实现绝缘化对已建成市政电缆沟管的宜采用电缆。E类供电区宜实现绝缘化。 5、低压配电网规划

1低压配电网应结构简单、安全可靠采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关以作为事故情况下的互备。

2低压配电线路的长度应满足末端电压质量的要求各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内A、B类200米C、D类250米E类300米F类500米。

3各类供电区低压配电线路的型式选择A类应采用电缆B、C类宜采用电缆。 五各电压等级的配合

1、输、配电网规划应相互协调。A、B、C类供电区220千伏变电站应考虑直配负荷以减少下级变电站的数量。

2、在上一级电压已保证足够的供电可靠性的前提下下一级电压的网络结构可相对简化若上一级电压达不到供电可靠性的要求时应通过加强下一级电压的网络结构来保证达到各供电区要求的供电可靠性。

中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 14

3、A类供电区110千伏不能满足N-1-1安全准则时10千伏宜满足N-1-1。D类供电区110千伏或35千伏不能满足N-1安全准则时10千伏应满足N-1。 4、事故支援

110千伏及以下配电网实现以220千伏变电站为中心、分片供电的模式各供电片区正常方式下相对独立。分片之间应具备事故情况下相互支援的能力校核事故运行方式时可考虑事故允许过负荷以适当发挥设备的潜力节省投资。 六发电厂含分布式电源下同接入系统 1、发电厂接入原则

1发电厂接入应以审定的中长期电力规划为基础从实际出发遵循分层、分区、分散接入的原则就近供电。 2发电厂母线不得直接带负荷变电站。 2、发电厂接入系统电压等级

根据发电厂在系统中的地位和作用、送电距离、最终和分期规模、装机容量、电网运行要求和承受能力等因素经论证后确定其接入电压等级。不同规模发电厂接入的配电网电压宜按表2.12考虑。

中国南方电网公司110千伏及以下配电网规划指导原则 15 表2.12

发电厂并网的电压等级 发电厂 总容量范围 并网电压等级kV A、B、C类供电区 D、E、F类供电区 数kW至100kW 0.38 0.38 100kW至1MW 0.38 10 1MW至5MW 10 10 5MW至10MW 10 35 10MW至30MW 10、110 35、110 30MW及以上 110 110 七一、二次系统的配合

1、一次系统结线需考虑对二次系统的影响尽可能为实现继电保护与安全自动装置的简单可靠创造条件实现一次与二次的协调配合。 .