10kV及以下农网升级改造工程
初步设计说明书
一、设计依据
1.《某省能源局关于某县2015年农村电网改造升级35kV及以下工程可行性研究报告的批复》
2.《国网某省电力公司关于2015年农网改造工程可研报告的批复》(赣电发展2015 127号文)
3.《某省电力公司农网10kV及以下架空线路工程标准化设计(2011年版)》(赣电生〔2011〕1284号)。
4.《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW738—2012) 5.《某县配电网“十二五”规划报告》2013年版 6.《某电网2015年春节保供电情况综合分析》 7.《国家电网公司配电网工程典型设计10kV架空线路分册(2013年版)》
8.《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电分册(2013年版)》
二、配电网现状分析及存在的问题
某县电网位于某电网中部,共由万福、固江、北源、县城、敖城、凤凰、永阳等几个区域配电网组成。截至2013年底,某县共有10kV公用线路52条,公用线路总长度1471.7kM。公用配变1718台/141.325MVA。低压线路3594.19km。承担着全县15万户48万余人口的生产生活供电任务。2014年全年累计电压合格率98.67%,综合线损率6.39%。
某县配电网存在的主要问题有:(1)某县中西路片区
四个乡镇负荷增长大,变电站布点少,仅一座35kV变电站,其中官田、安塘乡镇离变电站电源点远,受压降影响电压合格率低,且在2012年迎风度冬期间永阳变主变均出现重载,容载比1.39,远不满足要求。且永阳变电站目前均没有余留一个备用间隔,受变电站场地限制,扩建增加间隔出线的余地也很小,电网网架有待进一步完善。(2)低电压问题严重。①10kV及以下导线普遍偏小,某县供电公司10kV线路69条,供1546.65km,其中公用线路52条。10kV公用线路中主线导线截面在LGJ-120以上的仅10条。②10kV及以下线路供电半径过大,农村主干线导线型号多为LGJ-70及以下,且平均线路长度超过30km。③配变容量小,布点不足。某县农网长期低电压用户有1.32万户,占全县总用户的8.22%,迎峰度夏时段低电压更为严重,存在低电压用户的配电变压器数量达到319台,占全县公变总数的21.7%,重、过负荷配变数量达到109台,占全县公变总数的7.4%,有208个台区低压线路供电半径超过500m。(3)安全性问题。①运行时间长。目前还有较多的电表箱基本上是金属箱,属农网改造第一二批项目,锈蚀严重,防盗性差。②屋线矛盾、三线交越突出。由于近年来房屋建筑面积激增,特别是当地擅自建房导致屋线矛盾越来越突出,安全隐患型式严峻。
三、主要技术原则(根据实际情况需要选择)
1. 气象条件: