1 工程概况
1.1工程简介
本工程为**锅炉房电锅炉系统安装工程,主要给**提供制冷、采暖及热水供应。总负荷约为5030kW,其中:空调热负荷约为4160kW;生活热水负荷约为270kW;游泳池循环水供热负荷约为350kW;淋浴供热负荷约为250kW。
热源采用两台1620kW常压电热锅炉及一台1200kW常压电热水锅炉,通过空调板式换热机组供热及容积式生活换热机组供应热水,锅炉设计出/入口温度95/70℃,热水供回水温度为60/50℃,生活水供水温度为60℃。 1.2 施工范围
整个工程为“交钥匙”工程,主要包括电热锅炉本体、换热机组、制冷机组及附属设备的安装与调试。
2 编制原则及依据
2.1 编制原则
在学习、研究、理解招标文件和设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制指导性强、技术先进、经济合理、质量目标明确的施工组织设计;同时做到安全、进度、环保、文明施工等诸多方面措施得力。 2.2 编制依据
设计图纸
《锅炉房设计规范》GB50041-92
《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98
《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范(GBJ126-89)》
《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-98)》
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98