好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

单面彩钢酚醛复合风管施工工艺(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

单面彩钢酚醛复合风管制作与施工工艺

第一章 材质简介及施工准备

一、材质简介

单面彩钢酚醛复合风管融合了传统材料和现代技术的双重优点,既增强了板材的保温性能,同时提高了外表强度及防火性能。它还具有防水,无味,无毒,不腐,不裂,不变形,不燃,高强质轻,施工方便,使用寿命长等特点,所以最近十几年被广泛应用于暖通工程中。 二、工具

1、工作台(4米长、1.2米~1.5米宽) 至少一个 2、刀具 (单直刀、单斜刀、双面刀) 各一把 3、1米钢直尺、0.5米钢角尺(分度值均为1mm) 各一把 4、4.2米、1.3米铝合金压尺 各一根 5、手电钻、砂轮切割机、电锤、电焊机、台钻 各一台 6、长、短密封胶枪 各二把 7、裁刀、卷尺和毛刷 若 干 8、橡胶锤、铁圆规 各二把 三、辅助材料

1、PVC连接件:直接PVC接口法兰(20mm)、U型PVC法兰(20mm)、直角PVC法兰(20mm)、工字型插条、封口角、F型PVC法兰、h型PVC法兰

2、保护碟(垫片)、连接加固柱、镀锌螺丝

3、锌铁补偿角、圆形固定支撑、吊码、强力胶水、密封胶、铝箔胶带

.

.

四、辅助配比表

复合风管制作辅材配比表

配件名称 平面法兰 转角法兰 U型法兰 插条 护角 锌铁加强角 铝制保护碟 玻纤胶带 复合胶水

单位 M M M M 只 只 只 M KG 配比/㎡ 1.20 0.15 0.53 0.60 1.20 2.40 1.34 2.50 0.23 .

.

第二章 风管制作

一、风管制作程序

二、制作程序的控制与要求

1. 风管下料前图纸分解

1.1图纸分解应充分查看和分析图纸,和相应的设计意图;

.

.

1.2图纸分解应结合现场实际情况,如预留洞口、施工空间等; 1.3图纸分解应充分利用板材,减小损耗; 2. 确定风管规格和数量

2.1风管规格尺寸以图纸为准,个别区域施工空间有限需调整的,及时征求项目技术管理人员意见;

2.2确定风管数量时既依据图纸,也要结合现场实际情况;

3. 风管下料

3.1 下料前,应准确定位切口位置及切口形式,并尽量控制测量误差; 3.2只能用专用且矫正良好的刀具进行板材的切割,禁止随意使用电动或其他工具进行操作;

3.3 板材下料时,务必保证工作面的平整、清洁,并用纸箱或塑料纸铺垫,防止弄脏或刮伤、破坏到风管板材的内外表面,而影响到风管做成后的性能、美观; 3.4 板材裁切时,必须根据标注切口位置,牢牢控制切口方向,控制因切口的失准造成板材切口的偏差;

3.5 板材下料完成后,应清除切边的毛刺,和个别部位的突起,以保证板材切口及端部的平齐; 4.下料计算方法

4.1 矩形直风管尺寸计算方法

用板材制作矩形风管,风管标注的尺寸是指风管内边尺寸。每块风管板料边都应切割成45度角斜坡,用四块风管板料组合成矩形风管。当使用20mm厚的风管板材,每块风管板料两边应比风管内边长40mm。矩形风管组合可采用一片法、U形二片法、L形二片法、四片法等。使用不同组合方法放样尺

.

.

寸不一样,按风管制作任务单规定的组合方式计算放样尺寸。按计算的放样尺寸用钢直尺或钢卷尺在板材上丈量,用方铝合金靠尺和画笔在板材上画出板材切断、V形槽线、45度斜坡线。

(1)风管的四面总长小于或等于1040mm时,可用一块板材制成。

(2)风管三面总长小于或等于1080mm时,可用一块板制成三面,另加一块封板。

(3)风管三面总长小于或等于1120mm时,可用两块板拼接制成。

(4)单面宽度不大于1160mm时,可用一块板制成一面。

(5)如果板材损耗大于10%时,应考虑其他下料方法。

(6)单面宽度大于1160mm或双面均大于1160mm时,板材需要横向切割和拼接,具体计算方法参照纵向切割时。

.