好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

等级保护2.0基本要求-二级三级对比表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 通用技术要求

1.1 安全物理环境

需要满足符合项的

序号 名称 1 物理位置的选择 ,不需要满足符合项的

或者空

2级 3级 具体要求 a) 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内; b) 机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。 2 物理访问控制 机房出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。 机房出入口应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。 3 防盗窃和防破坏 a) 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标识; b) 应将通信线缆铺设在隐蔽安全处。 c) 应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 4 防雷击 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。 b) 应采取措施防止感应雷,例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 5 防火 a) 机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火; b) 机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。 c) 应对机房划分区域进行管理,区域和区域之间设置隔离防火措施。 6 防水和防潮 a) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; b) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 c) 应安装对水敏感的检测仪表或元件,对机房进行防水检测和报警。 7 防静电 应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。 b) 应采取措施防止静电的产生,例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 8 湿温度控制 应设置温湿度自动调节设施,使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 9 电力供应 a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护 设备; b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。 c) 应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 10 电磁防护 a) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。 b) 应对关键设备实施电磁屏蔽。

1.2 安全通信网络

序号 名称 具体要求 a) 应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要; b) 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要; c) 应划分不同的网络区域,并按照方便管理和控制的原则 为各网络区域分配地址; 1 网络架构 d) 应避免将重要网络区域部署在边界处,重要网络区域与 其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段 e) 应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件 2级 3级 冗余,保证系统的可用性。 应采用校验技术保证通信过程中数据的完整性(2级) 2 通信传输 a) 应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性(3级);

等级保护2.0基本要求-二级三级对比表

1通用技术要求1.1安全物理环境需要满足符合项的序号名称1物理位置的选择,不需要满足符合项的或者空2级3级具体要求a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内;b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。2物理访问控制机房出入口应安
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3luku9ogbq9kcek7hm3l8mqar1ru5x013ca
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享