一、工程概况

本工程为怀来县金秋家园二期工程,有北京市八达岭金宸建筑有限公司兴建。工程由

3#、4#、5#、6#住宅楼组成,总建筑面积为26283.46平方米,CL复合剪力墙结构,3#~6#楼地下一层为储藏室,5#、6#楼1-7层为住宅,3#楼1-18层为住宅,4#楼1-16层为住宅,共计:233户。

二、工程系统概述 1、生活给水系统: 室内生活给水

3#、4#楼分为两个区,一至六层为低区,3#楼7-18层为高区,4#楼7-16层为高区。

2、排水系统:

室内排水系统采用污废水合流制,每组污废水立管均设有专用通气管。屋顶雨水经雨水斗收集后,由雨水管道排入雨水检查井。

3、采暖系统:

采暖系统按户计量设计,热媒为

80—55度热水。主立管敷设于管井内,户内管道敷设在楼面垫层内。采暖共用立管采用热镀锌钢管丝扣连接,垫层内暗敷管道采pex管,敷设在垫层内的管道不得有接头。房间散热器选用钢制椭柱型。系统安装前对管件阀体等进行检查,并清除内外杂物及除锈,安装后进行冲洗及水压试验,试压合格后,再将管沟回填。散热器支管管径均为DN20。管井内及地下室采暖管道需保温,保温材料采5mm厚的岩棉保温。

4、防雷及接地保护系统:

4.1、屋面防雷系统:本工程防雷保护按二级设防。在屋顶檐口或女儿墙采用

Φ10镀锌圆钢并与引下线焊接。利用结构柱内直径不小于16毫米的主筋两根作为引下线,引下线间距不大于18m;引下线利用建筑物基础内钢筋网作接地极。防雷引下线在距地0.5m处设置接地电阻测试点。屋面钢构件、避雷带、引下线及接地极之间须可靠焊接。

4.2、总等电位联结:总电位接地装置在地下室墙上设置总等电位联结端子箱,内设联结端子板。凡进入建筑物的公用设施金属管道、建筑物金属结构、通过

-40*4镀锌扁钢与联结端子板相连。弱电配电箱PE母排等装置外可导电部分均导线连接完成后定期进行导通性测试。

4.3、卫生间局部等电位联结:本工程在各户卫生间设置局部等电位接地装置,在卫生间墙上设置局部等电位联结端子箱,内为难联结端子板。凡卫生间内可导电部分、

PE保护接地线、地面及墙内钢筋网等均采用BVR-1/4导线在地面或墙内穿PVC16暗敷与联结端子板相连。

4.4、各专业机房局部等电位联结:各专业机房

(电梯、水箱、风机房等)设置局部等电位接地装置,在机房墙上设置局部等电位联结端子箱,内设联结端子板。凡机房内及电梯井道内(如电梯轿厢导轨、钢丝绳、滑轮组等)可导电部分、PE保护接地线均采用BVR-1×4导线在地面或墙内穿PVC16暗敷与联结端子板相连。

5、电视分支,网络电话及对讲到分配器箱,采用弱电桥架或

sc管连接,引至各户智能化系统布线箱用PVC25管,户内支线采用PVC20管在墙内、地面、现浇板或垫层内间敷设。

三、施工准备和协调管理

1、及时有效地组织人员,施工机械和材料的进场工作。 2、做好技术准备工作。

3、首先认真审阅施工图纸及有关资料,及时准确地作出施

工预算。

4、组织施工技术人员学习各种标准和规范,并对施工班组进行详细的技术、安全技术交底。

5、对设备安装调试进行前做好技术培训工作。 6、机械设备 序号 1 2 3 4 5 6 电焊机 切割机 磨光机 套丝机 冲击钻 手电钻 设备名称 位 台 台 台 台 台 台 2 2 4 2 2 4 单 数量 备注 7 8 9 10 11 12

电锤 液压开孔器 液压弯管器 电动钻孔机 热熔器 气割 台 台 台 台 台 台 2 1 1 1 4 2 7、与设计单位协调

根据提供的施工图,我方将迅速熟悉图纸,并与设计院联系,做好图纸交底及会审等工作,进一步了解设计意图和工程要求,完善设计内容,根据设计意图提出我们的施工实施方案。

8、与监理工程师的协调

施工过程中,除了按照甲方、监理工程师及

“施工方案”标准,在自检、专检上积极配合监理的验收和检查工作,如出现问题及时更改。

9、与土建施工班组协调

在项目部统一领导下,建立完善的管理制度,相互配合,严格管理,使每一道工序达到优良标准。在工期方面,紧密配合土建施工,保证不拖工程的后腿,土建做到何处我们也做到何处,保证按期完工。

四、成品保证措施

1、施工员严格根据实际情况制定实际可行的成品措施,并向班组交底,督促检查其实际情况,帮助做好防火、防水、防蚀、防鼠、防撞工作,保证成品完好无损。

2、所有管口都要封堵,以防杂物混入造成堵塞。 3、冬季施工时,必须采取防冻措施,以防冻裂设备、管道。

4、施工过程不私断钢筋等破坏建筑结构的做法。 5、管道、设备支架刷漆不得污染地面、墙面,顶蓬或墙板等油漆未干时专人看护。

6、对已安装好的设备、管线、阀门等成品,不得擅自更改,并做好必要的保护措施。

7、与土建、装饰配合时,要注意成品保护,不得损伤墙面、地面等。

五,防火措施(防火、动火制度)

1、现场班组工具房内禁止使用电炉,如生产所必要应经申请批准,方可使用。

2、氧气、乙炔瓶之间应相距

6m以上,氧气、乙炔与明火烧火源相距10m以外。严禁在烈日下爆晒。乙炔瓶严禁横卧,防止发生明火引起的爆炸。

3、气割、焊割时要注意清除施工作业现场周围

10m内的可燃物,属于防火区域动火时一定要办理动火证,同时派专人监护方可动火。

4、凡焊接点及上下周围在焊前焊后必须认真严格检查是否

水电安装施工方案