GPRS DTU如何与PLC 实现无线传输

【系统构成】

使用GPRS DTU与PLC远程通信系统,基本构成如下:

采用无线路由器(也可使用有线的路由器) 【硬件】松下电工PLC (PLC CPU单元)

(PLC RS232通讯插卡) (厦门四信GPRS DTU)

手机卡(GSM网络,需开通GPRS服务) 5.无线路由器

【软件】

1. DTU Configue(DTU配置软件) 2. TCP2COM(虚拟串口软件)

3. FPWINGR(松下电工PLC编程软件)

DTU 设置

首先用标配的RS232电缆将 GPRS DTU与电脑RS232串口 连接起来,如下图所示: DTU组网图

设置步骤:

1. 先将DTU 模块断电,再打开“DTU Configue” 软件,然后再将DTU上电,进入配置状态,

进行服务器端IP地址和端口映射。(请确认装好SIM卡,并且该手机卡开通GPRS业务)

2. 进行DTU 工作参数设置

3. 点击“重启设备进入通讯状态”按钮将模式切换到通讯状态 (关闭此软件后,GPRS模块重新上电也会自动切换到通讯状态)

至此,DTU设置完成了!!

将电脑与GPRS模块的RS232设置电缆拔掉,将GPRS DTU模块与松下PLC通过RS232

相连。

4. 启动握手服务

未握手成功状态如下

握手成功后,设备连接状态显示为已连接状态;同时GPRS模块上ONLINE指示灯常亮)

握手成功后,使用上位机软件,比如FPWINGR 在通讯设置中 选择COM5,115200,8,N,1即可实现与远程PLC通讯 虚拟串口和拨号握手设置完成了!!

将PLC COM口通讯格式设置为115200,8,N,1。(使用AFP-COM1卡情况)

通讯设置中选择虚拟出来的COM口。(本例为COM5,与前面TCP2COM软件虚拟出来的串口编号相同)