好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

APC-PowerNet-SNMP网络电源管理解决方案简述

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

APC PowerNet SNMP网络电源管理解决方案简述

基本原理:

APC PowerNet SNMP电源管理软件是基于SNMP(简单网络管理协议)的UPS管理软件。它由被管理端(UPS)的SNMP代理与管理端(网管工作站)的SNMP网管平台共同来实现APC UPS的网络化SNMP管理。

被管理端实现SNMP代理有软件与硬件两种方式。软件方式需借助PowerChute plus电源管理软件,由与UPS串口连接的计算机与计算机网络连接并完成SNMP代理的功能。硬件方式即在UPS的智能扩展槽中插入APC Web/SNMP管理卡并与计算机网络连接,由该卡完成SNMP代理的功能。

管理端通过SNMP网管平台,对实现了“SNMP代理”的UPS进行监控。此类SNMP网管平台包括CA Unicenter TNG、Tivoli Enterprise、Novell ManageWise、Dell Network Node Manager (NNM) SE、HP OpenView Network Node Manager (NNM)、HP OpenView Workgroup Node Manager (WNM)、CiscoWorks 2000、Cabletron Spectrum。这些基于SNMP的网管平台已十分普遍,此类软件的设计目标是管理大量的通用网络设备。但是管理专用设备,如UPS的接口,就变得有些麻烦。为了解决这一问题,APC公司开发了UPS的用户接口软件包,它可运行在SNMP管理平台的顶层。这个软件包即PowerNet SNMP Manager,可提供一个接口,这个接口使UPS系统和电源管理功能更加完善并能与SNMP网管平台实现无缝连接。

基本功能:

用以在网管工作站上实现企业内部网络中UPS的集中监控与管理。网络管理人员可在网络中心网管工作站上了解到的UPS信息包括:

? UPS当前的工作状态(on-line / on battery) ? 输入与输出电压的对比曲线图 ? UPS的负载量 ? UPS当前的电池容量 ? UPS的内部温度

? UPS所处机房内的温度及湿度或其它传感信号(需Measure-UPS附件支持)

可实现的远程操作包括:

? 远程开启/关闭UPS ? 远程设定UPS休眠时间 ? 远程UPS自检

? 远程设定UPS自检时间表 ? 远程设定UPS各项运行参数

硬件运行环境: 支持的UPS型号 UPS网络接口卡 Measure-UPS 通讯 Smart-UPS、Matrix-UPS、Symmetra电源阵列 APC Web/SNMP Management Card for 10 BaseT Ethernet(AP9617) 可选,当需要监测UPS环境参数时使用。 TCP/IP下的SNMP 软件运行环境: 操作系统 根据以下网管平台要求而定,包括Windows NT/2000/95/98、AIX、Solaris等 CA Unicenter TNG v.2.1 网络管理平台 Tivoli NetView v.4.1, 5.0, 5.1 Novell ManageWise v.2.0, 2.1 Dell NNM SE 5.01 HP OpenView NNM v.4.x, 5.x, 6.0 HP OpenView WNM v.7.2 Cabletron Spectrum v.4.0 CiscoWorks 2000 APC PowerChute SNMP 对应Windows NT v.4.0 & NetWare 4.11 & 5.0的服务器,已内含于Agent(与AP9617二者选PowerChute plus软件包中。 其一) 其他 当需要支持CiscoWorks 2000时,需要MS Internet Information Server (IIS) v3.0 or v4.0、PowerChute Web Device Manager(APC网站下载)、Web Browser(IE or Netscape)。

所需硬件获得方法:

Smart-UPS、Matrix-UPS需要通过购买获得Web/SNMP管理卡(AP9617),Symmetra电源阵列及APC大型UPS,APC英飞系统,APC制冷系统,APC配电系统则已内含该卡。

所需软件获得方法: 网管平台 CA Unicenter TNG Tivoli NetView HP OpenView Cabletron Spectrum Novell ManageWise Dell NNM SE CiscoWorks 2000

方案拓扑图:

对应的APC软件包 购买PowerNet Manager for Enterprise Management (AP9401) 购买PowerNet Manager for Novell ManageWise(AP9400) 每台Dell PowerEdge 服务器中已内含PowerNet Manager for Dell NNM SE软件。 如果已获得一个CiscoWorks2000的License,可在 Cisco网站下载PowerNet for CiscoWorks 。 NetworkPowerNet SNMP ManagerAC PowerNMSSerial LinkSwitchSwitchWeb/SNMP CardSmart-UPS RMPowrChute SNMP AgentSmart-UPS

APC-PowerNet-SNMP网络电源管理解决方案简述

APCPowerNetSNMP网络电源管理解决方案简述基本原理:APCPowerNetSNMP电源管理软件是基于SNMP(简单网络管理协议)的UPS管理软件。它由被管理端(UPS)的SNMP代理与管理端(网管工作站)的SNMP网管平台共同来实现APCUPS的网络化SNMP管理。被管理端实现SNMP代理有软件与硬件两种方
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3lp6s3zxm66tck19hpxv8jj329nz7x003kc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享