由次梁传来: 8.856?5.2?46.05kN 主梁自重(折算为集中荷载):

1.2?(0.65m?0.07m)?0.25m?2.1m?25kN/m3?9.14kN 梁侧粉刷(折算为集中荷载):

1.2?2?(0.65m?0.07m)?2.1m?0.25kN/m2?0.73kN G?55.92kN 活载设计值:

Q?19.11kN/m?5.2m?99.37kN

合计: G?Q?155.29kN 2、内力计算 计算跨度:

边跨:ln?6.005

1l0?1.025ln?b柱?1.025?6.005m?0.35/2m?6.33m

211?ln?a?b柱?6005?240/2?0.35/2?6300m,取l0?6300mm

22中间跨:l0?lc?6.3m?1.05ln?6.31m

取l0=6.3m

即该主梁为等跨,另由于主梁线刚度较柱线刚度大得多,故主梁可视为铰支柱顶上连续梁,其计算简图见图九:

16

在各种不同分布的荷载作用下的内力计算可采用等跨连续梁的内力系数表进行,跨内和支座截面最大弯矩及剪力按下式计算:

弯矩设计值:M?KGL?KQL 剪力设计值:V?KG?KQ

式中K可由书中附表可查知,具体计算结果以及最不利荷载组合见下表:

主梁弯矩计算

边跨跨内 序号 计算简图 中间支座 中间跨跨内 K/M1 K/MB ?0.267 ?94.06K/M2 0.067 23.6① 0.244 85.96

② ③ ④ 0.289 180.92?0.045 ?27.750.229 143.36?0.133 ?83.26?0.133 ?83.26?0.311(?0.089)?194.70(?55.72) ?0.133?83.26 0.200 125.210.170 106.43⑤ ①+② 最不利①+③ 荷载组①+④ 合 ①+⑤

≈1/3MB =-18.57 266.88 58.21 229.32 67.39 -55.72(-194.70) -177.32 -177.32 -288.76 (-149.78) -149.78 (-288.76) 106.43 -59.66 148.81 130.03 130.03 主梁剪力计算

端支座 项 次 中间支座 K VBex(VCex)K VBin计算简图 K VAin

① 0.73340.99?1.267(?1.000)?70.85(?55.92)1.00(1.267)55.92(70.85) 0.866 86.05 ?1.134 ?112.69 0 0② ④ 0.689 68.47?1.311(?0.778)1.222(0.089)?130.27(?77.31)121.43(8.84) 77.31 (130.27) 55.92 177.35 (79.69) 133.23 (201.12) =VBex ⑥ ①+② ① +④ ①+⑤ =-8.84 127.04 109.46 32.15 -8.84 (-121.43) -183.54 -201.12 (-133.23) -79.69 (-177.35) 最不利荷载组合

将以上最不利荷载组合下的四种弯矩图和三种剪力图分别叠画在同一坐标图下,即可得主梁的弯矩包络图及剪力包络图,详见附图5 弯矩剪力包络图及抵抗弯矩图。 主梁弯矩包络图见图十:

19

主梁剪力包络图见图十一:

3、主梁截面承载力计算:

⑴主梁跨中按T形截面计算,其翼缘宽度b'f为

11b'f?l??6300?2100mm?b?s0?5200mm,故取b'f?2100mm。并取

33h0?650?35?615mm

20

现浇双向板楼盖设计

由次梁传来:8.856?5.2?46.05kN主梁自重(折算为集中荷载):1.2?(0.65m?0.07m)?0.25m?2.1m?25kN/m3?9.14kN梁侧粉刷(折算为集中荷载):1.2?2?(0.65m?0.07m