8m,确定主梁的跨度为6m,次梁的跨度为4m,板的跨度为2m。楼盖结构布置图见图一。
二、板的设计:
板的计算按塑性内力重分布计算,板的L2/L1=5.2/2.1=2.48<3,宜按照双向板设计,按照短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够 6 数量的构造筋,此设计为单向板。
板的厚度按构造要求,对于工业建筑的楼盖板,要求,取板厚
h?70mm?11l?2100/40?52.5mm,且h?l?70mm按高跨比条件,当时,4030满足刚度要求,可不验算挠度。 次梁的截面高度应满足 h?(11~)L?(289~433)mm,取h?400mm 则121811b?(~)h?(133~200)mm,取b?200mm。板的尺寸如图二所示:
2370mm厚钢筋混凝土板次梁图二 板 的 尺 寸1、
荷载: 恒荷载标准值:
水磨石面层 0.65?1?0.65kN/m 70mm钢筋混凝土板 0.07?25?1.75kN/m 平顶粉刷 0.25kN/m2 恒载: gk?2.65kN/m
活载: qk?7?1?7kN/m
因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于4.0kN/m,所以活荷载分项系 7 数取
1.3。即每米板宽的设计值总值:
由永久荷载控制时:
g?q=1.35gk?0.7?1.3qk ?3.58kN/m?6.37kN/m?9.55kN/m
由可变荷载控制时:
g?q=1.2gk?1.3qk ?3.18kN/m?9.1kN/m?12..28kN/m?9.55kN/m
2、内力计算
次梁截面为200mm?400mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm。 板的计算跨度:
边跨: l0?ln?h?1.88?0.072?1.915?ln?a?1.88?0.12/2?1.94mm取
l01?1915mm (a?120mm)
1212中间跨: l02?ln?2.1?0.2?1.9mm (a?120mm)
计算跨度差:(1.915-1.9)/1.9=0.79%<10% 板为多跨连续板,对于跨数超过五跨的等截面连续板,其各跨受荷相同,且跨差不超过10%时,均可按五跨等跨度连续板计算。 计算简图如图三:
8
连续板各截面的弯矩计算见下表:
连续板各截面的弯矩计算 截面位置 边跨跨内 离端第二支座 1/11 4.09 -1/11 -4.09 离端第二跨中 中间跨中 1/16 2.81 中间支座 -1/14 -3.22 αm 2 M??(g?q)l0(kN/m) 3、截面承载力计算
α1=1.0,连续板 b?1000mm,设as?20mm,则h0?h?as?70?20?50mm,截面的配筋计算见下表:
连续板各截面配筋计算表 边区板带(①~②、⑤~⑦轴线间) 板带部位截面 中间区板带(②~⑥轴线间) 离端第二跨离端第二跨跨边跨离端第中间边跨离端第跨中及中间中及中间跨跨跨中 二支座 支座 跨中 二支座 跨跨中 中 4.09 -4.09 2.81 -3.22 4.09 -4.09 2.81×0.8=2.248 0.076 中间支座 -3.22×0.8=-2.58 0.087 0.137 0.137 0.094 0.108 0.137 0.137 ??1?1?2?s 0.148 0.148
0.099 0.115 0.148 0.148 0.079 0.091 As??bh0α1fc/fy 419 419 281 Φ8 @150 326 419 419 224 Φ8 @180 258 Φ8 @180 选配钢筋 ΦΦ8/10 8/10 @150 @150 Φ8 Φ10 Φ8/10 @150 @180 @180 实配钢筋面积429 429 335 335 436 358 279 279 中间板带②~⑥轴线之间,各区格板的四周与梁整体连接,故其中间跨的跨中截面(M2、M3)和中间支座(Mc)考虑板的内拱作用,计算弯矩可以减少20%。
连续板的配筋示意图见图四(a)(b):
φ10@300(左跨弯来)φ8@300(右跨弯来)φ8@300(左跨弯来)φ8@300(右跨弯来)φ8/10@150(隔一弯一)φ8@150(隔一弯一)图四(a)边区板带配筋示意图φ10@360(左跨弯来)φ8@360(右跨弯来)φ8@360(左跨弯来)φ8@360(右跨弯来)φ10@180(隔一弯一)φ8@180(隔一弯一)图四(b)中间区板带配筋示意图各种构造钢筋如下
10
现浇双向板楼盖设计